污水厂高程布置
美人梅
美人梅 Lv.2
2019年07月04日 23:10:45
只看楼主

想请问大家,污水厂进行高程布置时,根据水头损失由出水管反推出二沉池的池顶标高在地面标高之下有问题吗?我们老师说不能在地面以下,但是我们不是要进行土方平衡吗?该填的填,该挖的挖。应该没有多大问题吧?

想请问大家,污水厂进行高程布置时,根据水头损失由出水管反推出二沉池的池顶标高在地面标高之下有问题吗?我们老师说不能在地面以下,但是我们不是要进行土方平衡吗?该填的填,该挖的挖。应该没有多大问题吧?
免费打赏
amiaomengmeng
2019年07月05日 11:56:56
2楼

一般二沉池的池顶标高在地面标高之上。你在之下的话,需要考虑排水(暴雨时期);其次,若是二沉池的池顶标高在地面标高之下,后面的构筑物都是在地面以下的。一般污水处理厂没有这样。除非地下式污水处理厂,地面以上是建筑物,地下为处理构筑物

美人梅:后来我将所有构筑物整体抬高了,但是后面的接触池计量堰还是在地面标高之下,看了其他人的,差不多都是这样子的,没有太大问题吧?

ripper411:接触池和计量堰、清水池在地面标高以下没有太大问题,但是二沉池普遍都在地面标高以上

回复

相关推荐

APP内打开