请教:地下室喷淋支管穿梁,急
xixi1995
xixi1995 Lv.3
2008年02月23日 10:26:13
只看楼主

1.地下室喷淋支管穿梁能不加套管,直接在梁上开孔吗2.穿梁套管用什么样的材料能做到造价更低呢谢谢!

1.地下室喷淋支管穿梁能不加套管,直接在梁上开孔吗
2.穿梁套管用什么样的材料能做到造价更低呢
谢谢!
免费打赏
piaobodeyun-jzhy
2008年02月23日 16:08:00
2楼
1.地下室喷淋支管穿梁能不加套管,直接在梁上开孔吗
管道穿梁不管是预留套管还是用水钻开孔,都必须经搞结构的核实,给出在梁的哪个部位可以施工(一般在梁底的1/2以上),如果结构不同意也只好更改管道的标高.

2.穿梁套管用什么样的材料能做到造价更低呢
如果是冷水管可以采用PVC管做套管,造价很便宜的.
回复
xixi1995
2008年02月23日 17:13:55
3楼
谢谢.
还是喷淋管穿梁,请问,能用PVC管做套管吗,谢了
回复
fyf-wgl99
2008年02月23日 21:40:01
4楼
喷淋管穿梁可不设套管,但管道除特殊情况外一般不应穿梁。