四级抗震设计与非抗震设计的异同
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2008年02月23日 10:10:12
来自于工程监理
只看楼主

下面我们宣传一下四级抗震设计与非抗震设计的异同 有(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的朋友,请把图集翻到36页,36页是提出1~4级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接; 大家再把图集翻到42页,我们看非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;

下面我们宣传一下四级抗震设计与非抗震设计的异同
有(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的朋友,请把图集翻到36页,36页是提出1~4级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;

大家再把图集翻到42页,我们看非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;
从36页和42页的比较中,我们看到了四级抗震与不抗震的柱在纵向钢筋可连接区域上的不同。

接下来,我们看KZ的箍筋
请把图集翻到40页,我们先一起看四级抗震要求:
底层下部≥h1/3加密,底层上部和楼层上下各方hn/6、≥hc、≥500mm必须加密;纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。

大家再把图集翻到45页,我们一起来看非抗震要求:
仅仅在纵向钢筋绑扎搭接连接区域对箍筋进行加密。

这是四级抗震与非抗震KZ箍筋的不同要求。

我们再看KL的顶部的纵向钢筋
54页下面的KL图是三、四级抗震的要求,具体要求是什么呢?
要求顶部的纵向角筋需设置“通常钢筋”

57页:非抗震,顶部不须设置通常角筋。

因此54页角筋有laE要求,而57页角筋只有150mm的要求,没有laE的要求

这是上部角筋的区别!

再看KL的底部纵向钢筋

一起看54页下面那张图
我们从54页下面那张图,可以看到:
底部钢筋伸入支座的长度应≥laE,且应≥0.5hc+5d

我们再来看57页的图,可以看到:
①底部钢筋伸入支座的长度≥la,无需满足≥0.5hc+5d的要求。
②允许底部钢筋在支座外近支座ln/3范围内搭接连接。
57页有3行图,第一行和第三行各画了3柱两梁组成的非抗震框架
中间的右边是一个“支座、节点范围之外的下部钢筋搭接”,在这个小图中,柱子的左边,明示了:在距离支座≤ln/3进行ll搭接连接的做法。

这是梁下部纵向钢筋的四级抗震与非抗震的不同要求
最后,我们再来看梁的箍筋构造
我们一起来看63页的图,可以看到:
在梁端≥1.5hb、≥500mm的区域加密,纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。

我们一起来看64页的图,可以看到:
梁端箍筋无需加密,仅仅在纵向钢筋搭接连接区域加密。

这是梁箍筋的不同要求

好,我们来总结一下,请看图表:


1203732887774.JPG

免费打赏
tangcaijun
2008年02月23日 10:12:08
2楼
通过以上对比讲解,我们又一次告诉大家一个抗震设防的原则:一个结构物是不是抗震设防,不仅仅只是看这个结构物的钢筋连接长度和锚固长度有没有采用llE或laE,而要看这个建筑物的全部构造内容。
回复
tangcaijun
2008年02月23日 10:12:57
3楼
具体结构采用不采用llE和laE,并不能够作为该构件是否考量抗震设防的唯一因素。

在1976年发生的那场唐山城市大地震中,大量的预制多孔板由于相互间连接及其与墙/梁的连接都不可靠,楼屋面板不具有整体性,总体稳定性更无从谈起,当强烈地震袭来,稀哩哗啦的各自散落,成为夺取数十万人民生命的元凶,被唐山人民称为“要命板”。

而经过正规设计和正常施工的满足当时国家有关标准规范要求的钢筋混凝土现浇板,则具有良好的刚度和整体性,具有满足抗震需求的总体稳定性,在地震中板体不会散架,表现出良好的抵御强震袭击的能力,切实保障了人民生命财产的安全,被唐山人民誉作“抗震板”、“保命板”。这也就是今天的抗震楼屋面板设计只注重总体刚度,不考虑钢筋连接与锚固长度在满足静力设计规范的基础上另外加码的直接原因。
回复
wuyang1016
2008年03月04日 21:02:15
4楼
好帖子,我学习了,谢谢
回复
gongyu631102
2008年07月27日 09:34:20
5楼
好帖子,我学习了,谢谢
回复
feifei_tuo
2008年07月29日 14:44:54
6楼
一丁大师看来把这本图集吃透了,每次看都有新的心得
回复
fouryuans
2009年08月04日 17:22:22
7楼
一丁大师看来把这本图集吃透了,每次看都有新的心得
回复
gaoenping2952
2009年08月05日 19:00:41
8楼
一丁大师,请教一个问题,03G101中54页只说到下部钢筋在支座中的锚固,没有提到钢筋的连接。但在06G901-1中说,下部纵筋贯穿中间支座时可在梁端Ln/4范围内连接,对此应如何解释?按06G901-1中的说法,下部纵筋贯穿中间支座时可在梁端Ln/4范围内连接,不是变成非抗震的了吗?请指教。谢谢!
回复

相关推荐