大家高层酒店的加压给水一般怎么做?
巡天游地
2019年07月01日 13:43:38
只看楼主

当地允许用无负压,但酒店用无负压尤其是罐式无负压显然不合适。 变频给水用于酒店也有不妥的地方。 所以我觉得还是在屋顶设水箱,然后设增压泵供水最安全。这种方式虽然落后,但最可靠,尤其对酒店这种要求供水稳定的商业建筑而言最适合。 不知道各位是怎么看的。

当地允许用无负压,但酒店用无负压尤其是罐式无负压显然不合适。

变频给水用于酒店也有不妥的地方。

所以我觉得还是在屋顶设水箱,然后设增压泵供水最安全。这种方式虽然落后,但最可靠,尤其对酒店这种要求供水稳定的商业建筑而言最适合。

不知道各位是怎么看的。

免费打赏
xingye8860
2019年07月03日 15:11:53
2楼

地下有些项目按划分1000㎡,

回复
烽火戏诸侯丨
2019年07月06日 08:49:36
3楼

和消防水池共用能省点费用吧

巡天游地:水池不共用,单独做

回复
深圳旺旺
2019年07月07日 01:19:48
4楼

火速围观。

回复
wuyueaizhouhan
2019年07月12日 17:07:44
5楼

首先考虑是酒店,肯定要设置水箱,水箱个人建议还是设置在地下室,关键还是要看酒店的规模再考虑用哪种形式,规模大还是要设置无负压的变频给水,规模小就前置水箱加定频给水泵就行了。现在很少把生活水箱放在屋面上了,按照你的讲述,市政的压力都不能供上去了,那你把水箱放在屋面肯定还要设泵才行,这样就浪费了。

回复
dongruilin88
2019年07月18日 10:40:18
6楼

建议消防和生活分开设置水箱,建议在地下室做变频给水,

回复
0张杨0
2019年07月20日 23:59:53
7楼

地下室做变频给水 生活水箱


回复
斯科节能供水
2019年07月23日 16:56:34
8楼

像学校、医院、酒店等场所,我们都建议用户不要选用无负压设备,带水箱变频设备更适用。

回复
xingye8860
2019年08月03日 09:31:59
9楼

支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高