漏电开关与空气开关的使用区别
c553966085
c553966085 Lv.2
2008年02月23日 08:57:47
只看楼主

我们场是一家大型百货商场,很少用到漏电开关,全是空开,请教一下在什么情况下用空开,在什么情况下用电开关,为什么一些出租楼总制都是带漏电的呢?

我们场是一家大型百货商场,很少用到漏电开关,全是空开,请教一下在什么情况下用空开,在什么情况下用电开关,为什么一些出租楼总制都是带漏电的呢?
免费打赏
rlasuo
2008年02月24日 21:30:37
22楼
空开是指在交流600V以下、直流250V以下的室内低压电路保护上使用的断路器.具有过载 短路功能简称MCCB
漏电开关指除了以上功能外还具有漏电功能分三相和单相,简称ELCB

回复
yinpeng12211221
2008年02月24日 21:37:14
23楼
商场较多使用的还是DZ系列开关,漏电开关也同时具备过流短路功能,要不然还印个CXX干什么(最大允许通过电流)。它无非在空气开关的基础上加上一个漏电检测装置,而空气开关就不用解释了。为了保护人员及用电设备安全,建议使用带漏电保护的开关,建议使用双极漏电保护的开关(如单相供电)。照明选用多只小电流普通空气开关(视负荷大小而定)组成多个回路。
回复
chuxuezhehanfeng
2008年02月24日 22:01:12
24楼
楼主的工作场合是商场,这样配置应该是没有大的偏差的,商场的照明应该属于公共照明,规范上的有,“公共照明及消防系统严禁使用漏电保护装置”,请问是那个规范上有?
回复
qichengailian
2010年09月14日 17:37:21
25楼


是不是因为如果线路不好的话,可能会经常出现漏电流,进而导致漏电开关经常性的动作(跳闸)啊?呵呵。不知道我理解的对不对。请指教!

再者,漏电楼市如何产生的呢?请给简单的解释一下吧。

谢谢!!

[ 本帖最后由 qichengailian 于 2010-9-14 18:01 编辑 ]
回复
qichengailian
2010年09月14日 17:53:15
26楼


为什么总开不要用漏电??请赐教。谢谢~~~
回复
yuanjp
2010年09月15日 20:55:37
27楼
谢谢提问及介绍。
回复