我们场是一家大型百货商场,很少用到漏电开关,全是空开,请教一下在什么情况下用空开,在什么情况下用电开关,为什么一些出租楼总制都是带漏电的呢?
我们场是一家大型百货商场,很少用到漏电开关,全是空开,请教一下在什么情况下用空开,在什么情况下用电开关,为什么一些出租楼总制都是带漏电的呢?
2楼
不好意思,中间掉了一个“漏”字
回复
3楼
不怕触电就用空开,怕触电就用漏电开关吧。哈哈。
回复
4楼
防止电气火灾和保护人身安全。
回复
5楼
前者仅是开关闭合器的作用,没有漏电自动跳闸的保护功能。
后者既有开关闭合器的作用,也具有漏电自动跳闸的保护功能。
回复
6楼
1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA.
2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。
3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。
4,5 漏电保护开关只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。
回复
7楼
多谢指导!
回复
8楼
回答得很详细了。。。。。。
回复
9楼
对商场而言,插座回路加漏电开关就是了,高于2.4m的灯具就把了。
回复
10楼
漏电开关是为了保护用电者生命安全的保护器,商场是人流密集的场所,应多级漏电保护才好。空气开关是保护线路的开关设备,只有过流保护,短路保护,特殊型号带低电压保护。
回复
11楼
漏电保护开关只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。
回复