1、想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走? 2、发电机柜里的零排需不需要重复接地?
1、想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走?
2、发电机柜里的零排需不需要重复接地?
1、想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走? 2、发电机柜里的零排需不需要重复接地?
1、想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走?
2、发电机柜里的零排需不需要重复接地?
一台变压器对一台发电机的话,零排直接连在一起就可以了,在共用零线段选一个地方接地,一般是总配电屏,不能重复接地。
详见GB 50065 7.1.2-2多电源系统
abaozi2222:谢谢你的指导