【早安建筑】新《建筑防排烟技术标准》,对设计的影响
早安建筑
2019年06月26日 15:45:34
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》 对住宅设计的影响 《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版(后附有全文),对公建、住宅均有较大影响。 由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计是主要考虑防烟措施(含自然通风和正压送风系统),需全面梳理对住宅设计的影响。

《建筑防烟排烟系统技术标准》

对住宅设计的影响


《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版(后附有全文),对公建、住宅均有较大影响。


由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计是主要考虑防烟措施(含自然通风和正压送风系统),需全面梳理对住宅设计的影响。




五大变化


1、 风井面积急剧增大


第3.4.2 条  防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时, 防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。


表3.4.2-1 消防电梯前室加压送风的计算风量



表3.4.2-2 楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风的计算风量



表3.4.2-3 前室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风的计算风量


3.4.2-4防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的计算风量


注:

1、表3.4.2-1至表3.4.2-4的风量按开启2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;


2、表中风量按开启着火层及其上下两层,共开启三层的风量计算;


3、表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定;


4、对于有多个门的独立前室,其送风量按合用前室确定。


结论

经设计人员初步计算,发现所需的风井尺寸比现有规范增加70%以上,对住宅交通核影响巨大。


2、 风井位置有讲究


第3 .1 .3-2 条  当独立前室、共用前室及合用前室的机加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风未设置在前室的顶部或正对前室人口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。


结论

此条对住宅设计影响非常非常大,一般住宅交通核很难将送风口正对前室入口,而将风口设置在顶部下吹时,常闭式风口需275mm的高度,2.9m层高的住宅减去楼板、面层、吊顶龙骨等,若保证2200净高,风道有效尺寸仅有125mm,几乎不可能做成。是否可以做成吊顶侧风口吹向前室入口需要设计人员与相关部门沟通。更多专业解读请关注搜建筑微信平台


3、 需设置送风机房


第3.3.5-4 条  送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施;


第3.3.5-5 条  送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。


结论

综合以上两条,今后住宅设计将会在地下室考虑设置送风机房,并设置下沉窗井作为进风口。因为如果将机房设置在屋顶会占用宝贵的容积率资源。《消规》6.2.7条规定:风机房应以耐火极限不低于2.00h的防火隔墙(100厚以上加气砼)和1.50h的楼板(100厚现浇砼)与其它部位分隔,门应采用甲级防火门(与空气调节机房属于一类)。


4、 楼梯间开窗方式


第3.2.1 条  采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0 ㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每5 层内设置总面积不小于2.0 ㎡可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3 层。


第3.2.2 条  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 ㎡,合用前室、共用前室不应小于3.0 ㎡。


第3.2.4   可开启外窗应方便直接开启;设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。


第3.3.11 条  设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1 ㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5 层内设置总面积不小于2 ㎡的固定窗。


结论

由上可见当采用自然通风时,规范强调的是可开启窗口面积,而当采用机械加压送风时,强调的是固定窗,设计人员应充分理解,避免错误。


5、 风道材料选择


第3.3.7 条  机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s ;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s ;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的规定。


第3.3.8  机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列要求:


1、竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.0h;


2、水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.5h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.0h。


结论

可以预见金属管道将会成为首选,依据GB50243规定,钢板厚度应在1.2mm或1.5mm。问题的关键是有耐火极限要求时,管道材料如何满足?目前可行的办法是在设计中注明有耐火要求的部分刷防火涂料,满足0.5h和1.0h的耐火要求。


四大困惑


1、 管道与土建风道之间留多大空间?


规范未明确送风管道如何安装,而风井一般会有两侧甚至三侧为现浇混凝土墙,此部分怎么安装金属管道成为问题,钢板管道先预装做为管井的支撑模板?管井做承插式?另外需要几层做一次承托?目前未有定论。


2、 住宅地下部分的楼梯间怎么办? 


第一,对于自然通风的楼梯间,地下部分虽然窗井满足2.0㎡开口面积,是否还考虑在最高部位设置1.0㎡的外窗?


第二,第3.3.4条地下部分为汽车库或设备用用房时,地上地下可共用机械加压送风系统。那大部分住宅地下室功能为储藏间,能不能共用呢?


目前没有定论。


3、 一层门厅部分怎么办? 


常规做法的一层门厅会作为扩大前室存在,并且门为外开,如果在此处进行加压送风的话会有问题,那么一层的扩大前室可以不做送风了吗?


目前没有明确说法。


三大容易混淆的问题


1、 前室的开窗问题 


第3 .1 .3  建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电悌前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:


1当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统;


1)采用全敞开的阳台或凹廊;


2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分別不小于3.0㎡。


第3.2.2 条  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 ㎡,合用前室、共用前室不应小于3.0 ㎡。


结论

前一条规定表明的是,如果能够在两个方向开窗,楼梯间甚至可以是通风的楼梯。而后一条表明如果楼梯间和前室均为自然通风,前室的窗户仅满足开窗面积即可。


2、 设计风量与计算风量的关系


第3.4.1 条  机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2 倍。


结论

此条并不是将计算后的送风管道尺寸加大1.2倍,而是选择风机时需注意将总送风量乘1.2倍来适配型号。


3、 当采用剪刀楼梯时


第3 .1 .5  防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:


1、建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼悌间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。


2、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。


3、当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。


结论

单纯看3.1.5-3时,容易理解为凡是采用剪刀楼梯时,必须为楼梯间和前室进行机械加压送风,而实际上应该先理解规范,3.1.3条高度小于或等于100m的住宅建筑(除三合一前室外),楼梯间,前室等应采用自然通风,不能自然通风时,应采用机械加压送风,所以正确理解应为:剪刀梯楼梯间可采用自然通风,合用前室、共用前室也可采用自然通风,但是共用前室与消防电梯前室合用(俗称三合一前室)不允许采用自然通风。自然通风条件不允许时,才应机械加压送风,需送风的部分要独立设置送风系统。最高位置?顶部?非常难以界定,常规做法是在屋面板的梁下皮开口做窗,极端做法是将梁上返,在板底做窗,变态做法是在屋顶上开天窗!


全文如下:

住房城乡建设部关于发布国家标准
《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告




免费打赏
wxlyy
2019年07月01日 07:43:14
13楼

谢谢楼主的 资料

回复
dongruilin88
2019年07月04日 16:45:00
14楼

学习了,谢谢楼主

回复
weizhaoxue1983
2019年07月06日 10:18:58
15楼

分析的很有深度,谢谢分享。

回复
建筑小生
2019年07月07日 18:02:40
16楼

学习了,谢谢楼主

回复
szg169
2019年07月08日 12:09:24
17楼

学习了,感谢分享!

回复
htf12300
2019年07月22日 15:20:52
18楼

很好的资料,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开