2楼
请用文字描述一下你遇到的问题和需要比较些什么?
回复
3楼
一个三栋楼的小区,一栋三单元十层住宅,一栋三单元十四层商住,一综合楼七层,消防泵房.水池统一作在综合楼,甲方条件,综合楼与住宅.商住分开设变配电室,具有双电源,现拟住宅.商住设室外箱变,综合楼设地下变配电所
方案一:住宅采用双电源供电,均由箱变引来,箱变内采用单母线分段设联络,住宅.商住单元配电,动力(消防或二级负荷备用).照明分开,箱变内负荷按单元分配到两变压器,两变压器采用同型号.综合楼内设同型号双变压器,单母线分段;
方案二:住宅.商住楼采用室外箱变,单电源,另一路电源由综合楼内引来,住宅.商住采用一栋楼两入户,照明由箱变供,动力(消防或二级负荷备用),由综合楼供。综合楼内形式同方案一,但将住宅及商住楼的动力分配到综合楼两变压器中;
方案三:住宅.商住采用室外箱变单母线,带住宅.商住照明及综合楼消防负荷(备用),综合楼设单变压器,带综合楼负荷及住宅.商住楼动力(消防或二级负荷备用),两变压器母线联络
方案四:住宅.商住室外设箱变,双电源双变压器,综合楼设单变压器,消防备用电源由箱变提供.
您认为哪个方案更合理或您认为还有更好的方案,另外您做高层住宅时,是各单元分开进线(多点或一点)还是一栋楼动力(消防或二级负荷备用).照明各一个进户.
回复
4楼
请问你的消防备用电源是取自哪里?难道也是箱变吗?综合楼地下室设有柴油发电机组吗?
回复
5楼
双回路高压
回复
6楼
4楼消防备用电源取自箱变不可以吗?
回复
7楼
怎么又没人理了,这个问题会直接影响楼内配电箱的设置和外线的方向
回复
8楼
学习中,望大侠们予以解答,谢谢!
回复
9楼
顶一下
回复
10楼
都不合理,个人认为
住宅.商住楼采用室外箱变,单电源,另一路电源由综合楼内引来,住宅.商住采用一栋楼两入户,照明动力主用由箱变供,动力备用,由综合楼供。综合楼内形式同方案一
回复
11楼
你说的就是方案二,没错,我也是这么作的,但院总说动力(包括应急照明)两路均单进,一路由箱变,一路由综合楼,理由:动力.照明分别引入
回复