关于线槽的问题
james2441
james2441 Lv.2
2005年01月25日 22:39:44
来自于照明工程
只看楼主

最近遇到个问题想请教一下,就是PVC线槽可以敷设在吊顶内吗?我听我们师傅说吊顶内只能敷设金属线槽,用支架固定,这对吗?还有假如一个议会厅有好多筒灯,我出一个回路给它,功率小,但是灯有30多个,规范允许吗?谢谢各位老大了

最近遇到个问题想请教一下,就是PVC线槽可以敷设在吊顶内吗?我听我们师傅说吊顶内只能敷设金属线槽,用支架固定,这对吗?
还有假如一个议会厅有好多筒灯,我出一个回路给它,功率小,但是灯有30多个,规范允许吗?谢谢各位老大了
免费打赏
lengbing
2005年01月25日 22:53:05
2楼
1,就目前的规范看,你师父是对的。
2,还是分两个回路吧,使用也灵活些。
回复
dengyifan
2005年01月26日 09:12:15
3楼
可以用pvc管,钢管比较重,如果用支架固定那就会造成施工难度。
我的理解规范中说的单独回路不超过25个灯是指不包括集中控制的灯。
回复
xujinzhan
2005年01月26日 10:39:51
4楼
1.必须使用金属线槽
2.最少两个回路,每回路光源不大于25个
回复
938682
2005年01月26日 10:43:54
5楼


应该用金属线槽、30个灯,功率一般应该不会超过500W,一个回路足以,筒灯最多用节能灯11W/等
回复
twb620810
2005年01月26日 21:56:46
6楼
同意5楼
回复
binghuo
2005年01月27日 13:08:31
7楼
低压配电设计规范GB50054--95
5。2。7:
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

民用建筑电气设计规范JGJ/T 16---92
9。5。1:
建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。

为了不引起麻烦,还是用金属管和金属线槽吧
回复
zhoushu8
2005年01月27日 18:46:29
8楼
规范是那么写的,不过有争议。

回复
xqhwm
2005年01月28日 09:34:54
9楼
建议为金属线槽或金属线管,关于灯具数量的问题按规范做为好,此问题我曾请教过图审办,归的答按是,在灯具数量过多(功率不大)的情况下对线路产生问题的几率成几何数增加
回复
research03
2005年01月28日 14:43:20
10楼
赞成5楼
回复
fzbin
2005年01月28日 16:59:10
11楼
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复