请大师们帮我看看两层钢框架的数据,“ 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 667.550 <1.2Mp= 931.644 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! ****** Vu= 1504.752 <1.3(2Mp/ln)= 1614.850 不满足 ******
“
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 667.550 <1.2Mp= 931.644 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
****** Vu= 1504.752 <1.3(2Mp/ln)= 1614.850 不满足 ******
****** 不满足:提示:连接板与柱的角焊缝最大抗剪承载力不满足 ”
这是什么原因啊