机电场地市政BIM设计
co111123
co111123 Lv.2
2019年06月17日 15:59:48
只看楼主

BIM技术经过近几年在国内突飞猛进的发展,已经越来越被业内所接收和认可。但不可否认的是,目前BIM价值的挖掘主要还是体现在单体建筑内,而场地市政领域BIM技术仍有不小的空白等待着填补。场地市政管线虽然不受净高、墙体空间的限制,但是同样面临着专业多、系统杂、施工可控性差等挑战,BIM技术的引入是大势所趋。因此让我们一起来对场地市政BIM技术的应用进行一番探索。 01 模型搭建

选择一个合适的工具能够让工作事半功倍。场地市政BIM模型搭建一般可以使用Revit或Civil 3d。Revit模型的优点是模型拟真度高展示效果好、与单体内使用同种建模工具协调方便,但缺少专门的场地管线系统造成重力管系统的布置较为麻烦。而Civil 3d模型虽然外形还原度一般,但是专业适配重力管网的建模系统以及横断面图纵断面图等功能,都是场地BIM的专业工具。
2.全专业模型搭建
模型是BIM协调工作的基础。根据规范或现有初步图纸,进行全专业模型的设计和搭建。模型深度应符合设计需求,既能反应实际问题,又不做过度建模。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
3.细部模型勾勒
细部模型的细化有助于提前发现构件安装空间的冲突,提高设计品质。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
检查井


机电场地市政BIM设计

机电场地市政BIM设计


雨水口



机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计


水泵接合器井


机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计


阀门井


机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计


水表
4.与单体模型对接
与单体模型对接处应当密切关注,确保管径、标高、数量都能对应,并在设计时就尽量考虑避免碰撞。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计


机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
02 协调优化
BIM协调优化是BIM应用价值最直观的体现。有别于传统单体内BIM净高、空间较为紧张的困难,场地市政BIM面临的最大挑战是众多系统间的协调工作。
1.场地管线内部综合碰撞
场地管线的走向有很多影响因素,地形、植物、灯柱、建筑物等都会给管线排布增加难度。从管线自身来说,就存在着“阶级”,当管线交叉式,压力管避让重力管,小管线避让大管线,从管道系统来分,一般的排布顺序从浅到深为热力管道、可燃气体管道、电气管道、给水管道、排水管道、腐蚀介质管道。在间距上,应满足《城市工程管线综合规划规范GB50289-2016》,尤为重要的是,电气管道和可燃气体管道这种易燃易爆的组合,应间隔越远越好。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计


机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
2.重力管井优化
在一般国内设计中,室外排水管道用检查井连接。塑料检查井以接头、橡胶密封圈等配件来连接,管道管材限制较大,不适合接混凝土管;砖砌检查井和混凝土检查井尺寸更大,对于大尺寸排水管更友好一些。管道接入混凝土检查井时,在井壁上开洞,洞口直径大于管道直径,在设计时要注意,若是两支管以相同标高接入检查井,则两洞口边缘间距不得过近以保证检查井结构的稳定。
如下图,两管壁间距346mm,则洞口边缘间距更小,故须选择直径更大的检查井来增大洞口边缘间距。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
如下图,该检查井由3个井圈组装而成,若接入管出于左边细支管位置,即正好在井圈连接处,则仍然会危害到井结构的稳定,最好咨询结构专业或者查询图集,管道接入点是否有特殊要求,再进行设计。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
3.管线翻越
众所周知,场地管线平均尺寸大于室内管线,故室内机电二维设计时常常忽略的管道、管件尺寸在场地设计中就显得尤为重要。如遇管道交叉需要翻折避让,除了交叉管道保持间距外,管件的大小也要考虑周全。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
4.与单体协调
场地管线设计中,最容易忽略的是场地管线和单体管线的交界面。场地管线设计又称小市政,从单体出户管到市政预留管即场地管线设计范围。有时不可避免的,会出现场地管线从单体下方穿越,或者两个相邻单体共用一套系统导致单体之间的埋地管道连接。此时两者界限不明,又分属不同设计师,如果不进行交流协调,而只提资出户管,很难发现自己的空间被侵占。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
场地管线与单体结构的碰撞协调
5.与景观协调
景观多为复杂构件,而美观对于景观来说尤为重要,若非避无可避,妥协的都是地下管道。场地上的灯柱基础、游艺设施基础、栅栏基础、树球,包括建筑物基础都是避让对象。调整走向是最好的避让方式,如果一定要从基础下方穿过,要预留一定空间,不能紧贴基础。如果遇到要穿挡土墙的情况,需要咨询结构专业并提资,待结构计算可行之后方可放心穿越。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
场地管线与景观种植物的碰撞协调
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
场地管线与挡土墙的碰撞协调
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
碰撞报告
6.埋深复核
管道覆土要满足设计规范。和南方地区相比,北方地区要考虑土壤冰冻线,管线应埋在冰冻线之下。在项目用地范围内,为防止压力过大破坏管道,车行道的埋深要比人行道深,塑料管的埋深要比金属管深。如果因为某些原因管道无法深埋,则可做管道包封进行保护。
使用civil 3d搭建模型时可借助专业的纵断面图功能,查看主管线路由的覆土埋深,并协调穿越的过路管线标高,优化设计细节。
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计
03 某项目市政管线优化案例
1.小市政管线优化
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计

2.景观乔木种植验证

机电场地市政BIM设计

机电场地市政BIM设计
3.景观土建碰撞检验
机电场地市政BIM设计
机电场地市政BIM设计



a_kang
2019年08月14日 11:17:19
2楼

很好的资料,感谢分享了!

回复

相关推荐

APP内打开