八层单元式住宅消火栓布置
rjh714
rjh714 Lv.3
2005年01月25日 20:34:38
只看楼主

八层单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个?

八层单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个?
免费打赏
thuliu
2005年01月25日 20:51:13
2楼
当然是一个!
楼梯休息平台处的消火栓可以保护上下两层……
回复
neardespring
2005年01月26日 11:34:47
3楼
布置一个是取巧的做法,而且一般也能通过审核!
回复
neardespring
2005年01月26日 11:39:24
4楼
布置一个是取巧的做法,而且一般也能通过审核!
回复
rjh714
2005年01月26日 18:36:04
5楼
我问了一下审图公司,可他们说每层设两个,我也认为设一个。
回复
wurzh
2005年01月26日 19:41:27
6楼
八层住宅按低规设计,可借用相临楼层的消火栓,如果满足每个部位两股水柱,可设一个。
回复
yjd-0828
2005年01月27日 10:54:30
7楼
设双立管,一个箱体,双阀双栓
回复
老布什
2005年01月28日 21:12:49
8楼
单元室的住宅又是一梯两户想必建筑应该是那种比较简单类型的,那就在休息平台上设一个就好了,平台上的消防栓是可以上下同用的,只要你够满足有两股水柱同时达到室内任何部位即可。设两个?我觉得有点夸张哦。很浪费,而且你真的这样做了,真的会被施工的、、、、、呵呵
回复
rjh714
2005年02月06日 20:42:18
9楼
前两天,图纸审查机构(不是上次询问的审图公司)传回审查意见,说楼梯中间平台处设一个消火栓不满足规范,提出设双栓,并且要配置灭火器。也就是说两家权威机构都说设两个消火栓。
回复
cmercury
2005年02月07日 10:11:46
10楼
只要能够满足有两股水柱同时达到室内任何部位即可,对于一梯两户来说,可以满足。两个没有必要吧。
回复
kenny1983
2005年02月07日 12:37:50
11楼
呵呵,我是给排水毕业生,在做设计,上来参考一下大家的意见~~~
对于一梯两户的民宅,是不是每个平台都应设一个消火栓呢??
回复

相关推荐