如何将电容式压力变送器(模拟)从量程6-30kPa改为量程30-40kPa?
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2019年06月15日 16:07:14
只看楼主

电容压力变送器(模拟型)调校都是通过调整电位器完成,本贴详细介绍电容压力变送器(模拟型)零点、量程、迁移、线性和阻尼的调校方法,供大家借鉴参考。 1、电容式压力变送器(模拟)调校接线 电容式压力变送器(模拟型)的的调校接线如下图所示。用活塞式压力计作为标准表时,其既是压力源又是标准表,就不需要图中的标准压力表了。 电容式压力变送器(模拟型)输出为4-20mA的电流信号,但电流表的精度有限,在调校中大多采用数字电压表测量标准电阻上的电压,间接得到测量结果。电容式压力变送器(模拟型)的输出理论值,计算时必须精确到0.01%,其单位可用电流或电压。负载电阻250Ω时,输出 电压值为1-5VDC。图中负载电阻为500Ω,输出电压值为2-10VDC,则可提高数字电压表读数的灵敏度。

电容压力变送器(模拟型)调校都是通过调整电位器完成,本贴详细介绍电容压力变送器(模拟型)零点、量程、迁移、线性和阻尼的调校方法,供大家借鉴参考。


1、电容式压力变送器(模拟)调校接线

电容式压力变送器(模拟型)的的调校接线如下图所示。调试实例:有一台电容式压力变送器(模拟型)原来的量程为6-30kPa,现要把量程改为30-40kPa,即正迁移30kPa,量程10kPa。其操作如下:

A、先将迁移取消,即当输入压力为0时,调零点电位器使其输出为4mA,则量程已为0-24kPa。

B、调量程使达到所需要的量程,由于是将量程减小,故应顺时针方向调量程电位器,使其在电容式压力变送器(模拟型)输入压力为0时,其输出为:4mA×(原有的量程24÷现需的量程10)=9.6mA,如果量程需要增大,如从10kPa改为24kPa,则需按逆时针方向调节量程电位器,并需在满度输出下调整,即在10kPa压力输入时,将电容式压力变送器(模拟型)输出调到:20mA×(原有的量程10÷现需的量程24)=8.333mA 。

C、重调零位,在没有压力输入时,其输出为4mA,此时电容压力变送器(模拟型)的量程已非常接近0-10kPa了。

D、再检查满量程输出值,如有必要则再细调量程和零点,电容式压力变送器(模拟型)调零点不会影响量程,但调量程会影响零点,为了弥补影响,可超调25%,如输入压力为10kPa时,输出电流为19.900mA。可调量程电位器使输出为:19.900+(20.000-19.900)×1.25=20.025(mA)。由于量程增加了0.125mA,则零点电流将增加1/5×0.125mA。可调零点电位器使输出由20.025mA降至20.000mA。最后再进行一次量程和零点的调整即可。

E、将零位正迁移到所需的量程起始点,即30kPa。如果迁移量不大时可按逆时针方向调节零点电位器,使其达到所需的量程起始点,但本例的迁移量较大,应切断电源,将迁移开关放至正迁移位置。然后通电再调零点,使其达到30kPa。