二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。

二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。 654837285417649549.jpg
免费打赏
阿猫24
2019年08月21日 09:43:16
13楼

学习学习了

回复
xingye8860
2019年09月09日 09:11:09
14楼

6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。

回复
雍牧
2019年11月19日 15:17:11
15楼

学习学习

回复
小猪猪06
2020年03月05日 15:55:13
16楼

拆膜壳观察是否有颗粒物,就怕装膜之前管路和膜壳没有冲洗干净,划伤膜。个人感觉是膜连接处是否有渗漏或者膜损伤。

回复
小猪猪06
2020年03月05日 15:59:14
17楼

可以检测下每只膜壳的产水电导,看是否有特别高的

回复
kfm133
2020年09月23日 10:20:46
18楼

有十数年的安装经验的人不知道里面的问题,所以这个安装经验对不对还真不好说