关于二级RO反渗透膜遇到的难题
cof1559746706279
2019年06月05日 23:23:11
来自于水处理
只看楼主

二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。

二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。 654837285417649549.jpg
免费打赏
kede-1
2019年06月07日 08:42:33
2楼
进水压力不正常,
回复
大黑兔吃奶糖
2019年06月09日 23:15:54
4楼
有两个问题要问下LZ,二级反渗透,你的进出口压力一二级分别是多少?这个出水的电导率也太高了。取样,出水指标进行化验看看。你的膜是卷式的?如果是卷式膜,进出口压力确实不正常,而且像那么高的进出水电导率,你的膜前压力估计早超过60了吧,膜迟早穿刺
回复
cof1560270333689
2019年06月12日 00:28:24
5楼
一般二级产水电导5-10,楼主哪里的
回复
kzcwj
2019年06月13日 09:50:16
6楼

1、原水的PH太高了吧。

2、膜的进出水压差有问题。

3、进水的电导率很低了,你们是要做超纯水么,为什么不用EDI。

cof1557813339417:这是二级反渗透进水ph高我估计是加碱了吧但是说加碱应该调到8.5左右才对吧

回复
coa1560504129233
2019年06月14日 17:38:44
7楼
压力,密封圈,PH谢谢参数一一检查
回复
cof1557813339417
2019年06月15日 08:51:29
8楼
你这开玩笑呢。。。保安过滤器压差都多大了还不换啊,先把保安过滤器滤芯换了再说
回复
cof1557813339417
2019年06月15日 09:06:37
9楼

首先从数据看出几个问题

1.保安过滤器压差太高,这说明一个保安过滤器滤芯该换了,第二个这个压差涨的不慢说明你前处理有问题,按道理说,二级RO进水经过一级RO处理应该没什么悬浮物才对,但是看进水电导率也不高,是否考虑下你的一级RO水箱太脏或者是管道太脏。

2,从脱盐率数据来看第一天的RO膜数据没什么问题,但是说真的新膜来说的话压差是真的有点高,当然不知道你一只膜壳里面几只膜所以压差也没法定义多少才是高,但是起码这说明第一天的时候这膜的脱盐率是没问题的。

3.从数据来看你的回收率就没怎么调对过要么太低要么太高,反渗透膜一级两段根据要求来看的话75%的回收率才是合适的。

4,进水ph太高的问题,通常来说二级反渗透为了更好的去除水中的二氧化碳通常需要加碱把ph调高至8.5左右使二氧化碳变成碳酸根的状态来去除掉,我不知道你这个ph是不是加了碱之后的ph如果是那你的这个ph调的太高了,需要把加碱量调低一点。但是还有个矛盾点ph如果是加碱调的那为何电导率才20左右,所以存在争议。

5.如果把以上的都调好了还是有问题那就要考虑是不是进水水质的问题测一下orp和余氯是不是你前面处理的水加过次钠而你没有加还原剂导致水的氧化还原点位过高导致膜被氧化后孔径变大丧失脱盐率

回复
请叫我环保卫士
2019年06月17日 11:04:56
10楼
学习了,谢谢各位大佬分享
回复
qdbqwl
2019年07月01日 14:18:28
11楼

你的二级反渗透从进保安过滤器就有问题,是不是中间水箱出问题了。因为保安过滤器压差,一段压差都有问题了

回复
白云也悠悠
2019年07月08日 11:24:27
12楼

楼主最好把流程、配置发出来。

从表上数据看,这套系统从设计安装到调试,都有不少问题。

1、从承钢来的一级脱盐水,PH要9以上,有问题呀!承钢现在的脱盐水基本上是离子交换产水,最高也在8以下。

2、保安过滤器压差太大,应该是滤芯报废了。其实反渗透很少用保安过滤器的,莫非你们这来水不是从承钢的脱盐水车间送过来的?

3、二级反渗透高压泵压力偏低了,尽管进水电导很低,但压力起码要在1.0MPa以上,不然影响脱盐率和回收率。

4、楼主是不是钒厂的?如果是的话,直接从承钢引二次脱盐水多好。

回复