大家是如何理解?
fzq19760709
2008年02月21日 15:44:46
只看楼主

大家是如何理解GB50015-2003(建筑给排水设计规范):4.9.12:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。1、阳台排水系统应单独设置。现在的房子基本都是双阳台,一般生活阳台与厨房紧挨着,所以习惯的做法就是厨房排水与生活阳台排水共用排水立管,客厅阳台一般就是单独排水。主要是生活阳台排水,你们的做法或意见呢?2、阳台雨水立管底部应间接排水。这个“间接”怎么个理解?排到检查井算不算间接?当然,也可以排到地沟,然后再排入检查井。

大家是如何理解GB50015-2003(建筑给排水设计规范):4.9.12:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
1、阳台排水系统应单独设置。现在的房子基本都是双阳台,一般生活阳台与厨房紧挨着,所以习惯的做法就是厨房排水与生活阳台排水共用排水立管,客厅阳台一般就是单独排水。主要是生活阳台排水,你们的做法或意见呢?
2、阳台雨水立管底部应间接排水。这个“间接”怎么个理解?排到检查井算不算间接?当然,也可以排到地沟,然后再排入检查井。

你们的见解呢?
免费打赏
orange-198
2008年03月03日 14:56:10
2楼
生活阳台一般不是单纯的雨水排放,应为有些用户可能将洗衣机放在阳台上,所以应该按污水排放,一般可以与厨房排水共用排水立管!
间接排水是指设备或容器的排水管道不直接与排水系统连接,其间留有空气间隙,防止回流污染,如空调冷凝水的间接排放!
回复
fzq19760709
2008年03月04日 14:35:48
3楼


阳台雨水排到检查井算不算间接?如果阳台雨水管与检查井底部有空气间隙也算间接?但有人理解不是按空调冷凝水的间接排放的方式去理解的。他们对这个问题的理解是阳台排水先排到地沟,然后再排入检查井,这样才叫间接排水。

回复

相关推荐

APP内打开