Revit MEP2019新功能配线类型!使用“配线类型”表可以指定能在项目中使用的导线类型。您可以根据需要添加或删除导线类型。可以为一个项目指定多个导线类型。在导线类型表中指定的第一项是在项目中创建的线路所使用的默认导线类型。这应当是项目中大部分配线所用的导线类型。您可以在线管的“属性”选项板上为其选择其他导线类型。“配线类型”表中的字段如下所示:名称 – 这是一个用户定义字符串,用于标识特定导线类型。
材质 – 铜、铝或“新材质”对话框中定义的项目专用材质。
额定温度 – 30C、60C 或 95C,或“新建温度”对话框中定义的项目专用额定温度。
绝缘层 – 根据所选材质的不同,可以指定多种绝缘层类型,包括“新建绝缘层”对话框中定义的项目专用绝缘层。
最大大小 – 这是在将此类型的导线的大小从 14 MCM(千圆密耳)调整到 2000 MCM 时使用的最大导线尺寸。使用此参数可以控制导线在平行回路中开始调整尺寸的时间,而不是简单地增加导线尺寸直到达到 2000 MCM。
中性负荷乘数 – 将此字段与下面的两个字段结合使用,可以指定如何调整系统的中性线的尺寸。 这里指定的值用来基于导线尺寸的乘数增加或减小中性线的计算尺寸。 与在发生电压降的情况下增加地线尺寸的方式类似,可以调整中性线的尺寸以使其大于计算尺寸。
将中性负荷乘数应用到中性线时,是基于横截面面积而非载流量。 其目的在于应对因谐波负荷而引起的电流增大。谐波负荷是因开关电源而引起的,这在许多类型的电气设备中都会发生。 这样的开关电源会在电流波形中产生谐波畸变,使电气系统中的电流流量高于应有值。
计算出中性负荷大小(依据火线或不平衡电流来调整大小)后,再应用“中性负荷乘数”。
必需中性负荷 – 如果选定,则使用此导线类型的所有配线回路都将包含一条中性线(即使对于平衡的三相负荷也是如此,这种负荷本身可能不需要中性线)。 如果未选中,将忽略平衡负荷的中性负荷,但会包含不平衡负荷的中性负荷
中性负荷大小 – 在此字段中,可以指定在调整中性线尺寸时是依据“火线尺寸”(中性线尺寸的基准与火线相同),还是依据“不平衡的电流”(基于中性线中的电流量来调整中性线的尺寸)。
线管类型 – 线管材质会影响导线的阻抗,决定着使用哪部分导线阻抗表来计算电压降。单击该值,然后选择“钢”或“非磁性”。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能关于电缆桥架的对正设置