6。5版本
ysxqldw
ysxqldw Lv.6
2005年01月25日 11:01:14
只看楼主

在室外布置井中,怎么没有方形检查井?

在室外布置井中,怎么没有方形检查井?
免费打赏
nofly
2005年01月26日 10:25:29
2楼
恩,是没有,下一版加上。

请问你在什么情况下用方检查井?
回复
jzh_nc
2005年01月28日 19:41:31
3楼
埋深1.0M以内街坊检查井
回复
ysxqldw
2005年01月30日 08:18:20
4楼
是的,埋深在1米以内,另外很多小口径污水、雨水管道(DN300-DN400管径)的检查井都是方形的,现在各种型号圆形检查井已经很少。
回复
雷雪梅
2005年02月02日 19:07:17
5楼
我自己做了一个小方井的图块,加在阀门库里了。
ps:好象图块只能加在阀门库里,不能加在室外图库里或别的图库里。
回复
nofly
2005年02月03日 09:15:29
6楼
别着急, 已经做好了, 等年后发行V2吧.
回复
ysxqldw
2005年02月13日 08:31:34
7楼
室外排水管道纵断面图中的地面高程应该分别为设计地面高程和自然地面高程两项显示更好说明图纸的意图;
另外,埋深计算的结果中,管道长度显示不正确。
回复
mycmyc
2005年02月28日 17:07:48
8楼
我今天下载学了一下,可是出现了几次致命错误的对话框,只能任由它关掉了。
哎~~~~~~
回复
swwuyu
2005年03月05日 20:23:28
9楼
这样的啊,我以前画的都是圆的呢,方的还没有用过,在外面看见的也是圆的啊
回复

相关推荐

APP内打开