种植屋面板最小厚度取值
stary-bird
stary-bird Lv.2
2008年02月20日 17:55:15
只看楼主

由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)

由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)
免费打赏
qsz1028
2008年04月01日 15:15:56
12楼
路过
回复
hliver
2008年05月28日 15:15:04
13楼
250是防水混凝土的最小厚度要求啦,种植屋面有防水要求吧!
回复
jianchun_2000
2010年04月14日 10:14:55
14楼
250mm厚是地下室顶板做种植屋面,如果不是地下室顶板呢?哪里有规定没?
回复
liufangliangcqu
2010年04月17日 21:52:26
15楼
要是地下室顶板的话取250,不是的话150应该可以了
回复
xchoice
2010年04月18日 00:24:25
16楼
一般不小于120即可。
回复
zrxj1205
2010年04月18日 14:27:21
17楼
应该是跟跨度有关系,应该不用取到200,那太大了,一般估计在120~150应该是够了
回复
c601212
2010年04月20日 19:49:35
18楼
版主都出声了,支持
回复
iwjh
2013年11月06日 12:41:52
19楼
《JGJ155-2007》5.4.2:地下建筑顶板现浇混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可做一道防水设防。这个只是针对地下建筑的要求,地上建筑屋面板厚没有明确要求……
回复
穆哈穆德
2015年06月03日 11:41:13
20楼
什么地方查到的?
回复
kengjindhef
2015年06月03日 13:21:01
21楼
照本图集看看就可以了。
回复