种植屋面板最小厚度取值
stary-bird
stary-bird Lv.2
2008年02月20日 17:55:15
只看楼主

由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)

由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)
免费打赏
星空无语
2016年07月21日 15:46:59
22楼

《JGJ155-2007》5.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不
应小于 250mm,可作为一道防水设防。
回复
蝶之过
2017年03月01日 20:39:39
23楼
二个含义:
1, 。。。。。宜采用防水混凝土,其厚度不应小于 250mm,可作为一道防水设防。
2,即不考虑防水砼,也就不能作一道防水考虑,也不必大于等于250.结果是必须在防水上增加一道防水。
长远考虑,还是按250考虑的好。
一家之言。
回复
df000912
2017年05月13日 20:28:58
24楼
正解是:一般种植屋面没有板厚要求,用抗渗混凝土,满足荷载,裂缝不大于0.2就可以了,其他防水问题由建筑防水解决。地下室顶板则需满足 种植屋面工程技术规程5.4.1条和地下工程防水规范4.1.4条,即板厚不小于250mm。
回复
凌晨风羽
2017年05月14日 22:37:14
25楼
谢谢分享
回复
mm12309
2017年05月15日 08:38:51
26楼
学了不少 谢谢
回复
张哈哈哥
2017年05月17日 09:37:31
27楼
好好的资料,不错的学习了