我现在在学习一些关于无功补偿器方面的知识,但无功这个东西太抽象,希望求助于各位大虾!1、无功是由感性负载产生的,比如是电动机的线圈。但是产生了无功后无功在网内的存在方式是什么样的呢?它是怎么会倒送到电网的呢?如果感性无功倒送出去了,那电动机线圈就没有储能了,如果这样的话怎么会倒送得出去呢?2、感性负载产生的是感性无功,我们通过并联容性元件对此无功进行补偿,是为了“正”+“负”等于0,这
我现在在学习一些关于无功补偿器方面的知识,但无功这个东西太抽象,希望求助于各位大虾!
1、无功是由感性负载产生的,比如是电动机的线圈。但是产生了无功后无功在网内的存在方式是什么样的呢?
它是怎么会倒送到电网的呢?如果感性无功倒送出去了,那电动机线圈就没有储能了,如果这样的话怎么会倒
送得出去呢?
2、感性负载产生的是感性无功,我们通过并联容性元件对此无功进行补偿,是为了“正”+“负”等于0,这
样是让感性无功被补偿还是消除啊?如果是消除的话,那么感性负载所需要的无功不是又没有了么?那电机不
是又转不起来了么?
无功实在是太头痛了,网上查找了好多文章都没有解释我想知道的问题,不知道是我问的东西太基础还是想法
有点偏了方向。感谢有大虾解惑!
2楼
我的理解不知道是不是能帮助你。感性负载运行条件是电源向其提供有功和无功两种功率,而由于我们使用了电容补偿柜,那部分无功功率不必从电业局提供,而是从电容补偿柜提供,这就节省了业主的电费,所以不是“消除”而是“补偿”。
欢迎其他朋友批评指正。
回复
3楼
楼上说的非常正确,有了电容补偿给电机,就不需要从电网交换无功电流了。
无功的概念:我们知道功率是电压乘以电流,但交流电是随时间不断变化大小和方向的,当电压与电流(的大小方向)在时间上不一致时,就会发生以下问题:
电机的电流在时间上滞后电压一定的角度,这二个正弦波画在纸上,加上时间坐标线,用“电压*电流=功率”的方法去想,出现了①电压正时电流也正,它们的乘积也正,这时,电机从电网吸取电能;②电压负时电流也负,它们的乘积还是正,电机同样从电网吸取电能;这二种非常能理解,电机本来就是要从电网吸取电能转换成机械能的。后面二种情况就出现无功了:③电压正时电流负,它们的乘积是负的!说明电机这时的功率是负的,电机向电网(或电源侧)倒送电能;④电压负时电流正,它们的乘积也是负的!这时电机也向电源侧倒送电能。
电机向电源倒送电能,这倒送的电能肯定是从电源侧取来的,也就说,在上面分析中①和②二种情况中,电机从电源取来的电能没有全部转换成机械能,而是储存了一部分(实际是转换成了磁能),到③和④二种情况时,磁能转换成电能,倒送给电源。这种现象就是无功,“消除的话,那么感性负载所需要的无功不是又没有了么?那电机不是又转不起来了么? ”电机感性所需要的无功,是体现在电流滞后电压一个角度,而且是永远存在,是无法消除的。用了电容器无功补偿(正象上面朋友所说一样),这个无功(电磁交换过程)是在电机与电容之间进行了,不在与电网交换,这样,这种(无功)交换在线路上实质是电流,电机与电网之间小了这部分电流,总电流就减小了。
总电流减小,意味着线路的损耗减小,这就是节能。
回复
4楼
给楼主说了学习无功的理解方法,再从理论上(在实际中是不存在的)方法分析:
纯感性电流滞后90度,用这个原理画波形图,也用乘积的方法画出对应的功率波形,如果画正确了,你会发现一个现象,发现后请帖上来,这个现象会让你大开眼界的。
当然纯电容性电流超前电压90度,分析过程也一样,结果也一样。
祝楼主越学越高兴,越学越发现新奇,越学越开眼界,成功向前,学无止境!