项目级BIM应用标准包含如下主要内容: 1. 国内外BIM标准(项目级标准的参考与依据之一) 2. BIM软件应用标准(软硬件及项目各方的协同平台的定义) 3. BIM模型精度标准(模型的精度的定义) 4. BIM模型工作标准(项目各相关方文件、编码、坐标等工作定义) 5. BIM项目管控流程(组织与工作流程定义) 6. BIM成果交付标准(成果的提交、审核、更新、验收定义)
项目级BIM应用标准包含如下主要内容:
1. 国内外BIM标准(项目级标准的参考与依据之一)
2. BIM软件应用标准(软硬件及项目各方的协同平台的定义)
3. BIM模型精度标准(模型的精度的定义)
4. BIM模型工作标准(项目各相关方文件、编码、坐标等工作定义)
5. BIM项目管控流程(组织与工作流程定义)
6. BIM成果交付标准(成果的提交、审核、更新、验收定义)
本系列文章基于中国BIM培训网核心顾问的课程精华与相关观点为基础梳理而成,为BIM学习网原创文章,转载需注明出处。
项目级BIM应用标准之BIM成果交付标准
1.BIM成果提交标准
2.BIM成果审核标准
3.BIM成果更新标准
4.BIM成果验收标准
1.BIM成果提交标准
设计阶段
第一类为设计方基于BIM设计:
BIM成果与设计图纸同步提交,根据设计方情况延后设计图纸提交节点10-15个自然日;
BIM模型进度与设计图纸保持一致,避免出现设计更新未反应到BIM模型中;
BIM模型精度依据LOD模型深度表。
第二类为专项BIM顾问翻建模型:
延迟于设计图纸一定周期(根据图纸工作量计算),提交模型、碰撞检查报告、机电主管线综合模型。BIM模型精度满足建筑、结构、机电主要构件碰撞为宜,避免过度建模。
BIM设计与BIM验证的区别
“BIM设计”模式:
以设计师为主体,基于BIM进行全专业、全过程项目设计,达到基于BIM模型完成专业设计、专业协调、施工图出图;
达到设计与BIM一体化、BIM模型与设计图纸同步提交;
施工之前及施工阶段由设计师基于BIM配合的施工单位,解决潜在的质量问题。
“BIM验证”模式:
不改变现有设计流程与工作模式,设计师进行传统的二维设计,单独成立BIM团队或由第三方BIM咨询顾问在设计图纸完成后,根据图纸翻建BIM模型,并进行专业碰撞检查与管线综合优化,设计师根据BIM审核意见调整设计图纸,重新出图或以设计变更形式提交;
BIM滞后于设计,难以在设计过程中优化质量、提高协同的工作效率。
BIM设计与BIM验证的区别
2.BIM成果审核标准
内部管控:
1. 目视检查:确保没有意外的模型构件,并检查模型是否正确的表达设计意图;
2. 检查冲突:由冲突检测软件检测两个(或多个)模型之间是否有冲突问题;
3. 标准检查:确保该模型符合项目BIM技术标准要求;
4. 内容验证:确保BIM模型与设计图纸的一致。
外部管控:
1. 由第三方顾问,对各参与方交付的BIM模型和BIM应用成果进行质量检查;
2. 质量检查的结果,以书面记录的方式提交业主审核,通过业主审核后,各参与方根据业主要求进行校核和调整;
3. 对于不合格的模型等交付物,将明确告知相关参与方不合格的情况和整改意见,由相关参与方进行整改;
4. 部验收合格的BIM成果,由第三方顾问进行汇总整理提交业主。
3.BIM成果更新标准
1. 模型更新分为两类:
第一类是延续性更新,此类更新是施工过程中将设计要求具体化和精确化;
第二类是变更类更新,此类更新应有相应的设计变更单或洽商记录。
2. 对于变更模型,设计阶段设计总负责单位负有整合、统筹、协调的责任,施工阶段施
工总承包单位负有整合、统筹、协调的责任,以确保变更可以顺利实施。
施工阶段BIM文件更新流程:
1. 相关分包每次深化设计版本升级后更新服务器上的模型;
2. 若短期内没有重大节点更新,而有小的设计调整,则应以两周为周期进行模型更新;
3. 若没有任何设计调整,则应以一个月为周期进行模型验证,提高模型准确性;
4. 设计不再更改,模型经过总包和业主确认后停止更新,在服务器文件夹上注明“最终版”。
4.BIM成果验收标准
机器人全站仪及放样管理
测角精度2″/3″,测距精度±2mm+2ppm 2.4GHz无线控制,最大测距3000m,其具有对棱镜
的自动识别跟踪功能和可视化放样功能,能够单人完成放样任务的同时保证放样精度。
利用全站仪实现深化设计与现场施工的无缝连接。
利用深化设计成果,将深化设计BIM或CAD(采用CAD图纸时需根据设计单独录入高程信息)。数据经软件处理后导入到测量机器人手簿中实现设计数据到测量定位数据的转化,再通过现场定位放样实现指导现场施工。
三维激光扫描结合BIM技术提高施工现场检测监控能力
BIM 和激光扫描技术---竣工模型的质量评估
根据监理部门的需要,把机电各专业施工完成后的影像资料导入到BIM模型中进行比对。将系统运行、完成标高以及后道工序施工等问题,以三维图解的方式详细记录到报告中。为监理单位的下一步整改提供依据,确保施工质量达到深化设计的既定效果。
来源:BIM学习