板换老漏,咋办
killzx99
killzx99 Lv.12
2008年02月20日 15:22:51
只看楼主

我司用到的板换老漏,水路经常跑到弗路里水路里面一看都是油就知道板换又漏了请问这是为什么呢请给推荐一个板换的厂家我们主要用的是换热在1000~5000W的弗与水换热要不锈钢的

我司用到的板换老漏,
水路经常跑到弗路里
水路里面一看都是油就知道板换又漏了
请问这是为什么呢


请给推荐一个板换的厂家
我们主要用的是换热在1000~5000W的弗与水换热
要不锈钢的
大雪漫天
2008年02月20日 22:34:05
2楼
阿法拉法的
回复
nitsu
2008年02月21日 16:45:15
3楼
钳焊板换要注意水质的洁净程度,避免内部有杂质造成局部冻裂.另必须有水流开关,防冻开关保护!
进口板换如上楼所说,阿法拉法的非常不错!
国产的有宝德 高力 钦宝等
正确的使用才是关键!
回复
killzx99
2008年02月21日 21:07:18
4楼
谢谢
我们用的是哈雷的
老是漏
回复
liuwenj0701
2008年02月22日 16:10:57
5楼
怎么回事,都没有保护吗?知道是怎么样造成的吗?会不会是制冷剂不足加上温度过低造成结冰引起的,夏天不会出现这种状况吧?
回复
beijinganjian
2008年03月01日 20:02:06
6楼
你那的防冻保护做的很不到位啊
回复
guojianhong
2008年03月04日 16:17:30
7楼
用壳管的好用,不怕脏
回复
vanlog
2008年03月05日 13:34:50
8楼
或者用钎焊的?
回复

相关推荐