请各位帮审哈地下车库通风图,谢谢!!
wishfire@co163
2008年02月20日 12:21:46
来自于通风排烟
只看楼主

才转型,请个位大虾站在施工方、野猪的角度看看图中有何问题及需要改进的地方,谢谢

才转型,请个位大虾站在施工方、野猪的角度看看图中有何问题及需要改进的地方,谢谢
f6ae07e0cb23a1236d32.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
nitecat
2008年02月20日 22:57:31
2楼
图画得很仔细了。
1/机房大样图 标注尺寸闭合是不正确的。而且剖面图不够简练,水平方向的标注尺寸是可以不在剖面图上再次出现的。
2/风机是否需要垫高200mm?!我们这边一般做法垫高100mm,一般风机自己带有80~100mm的基座
3/自然补风口距离地上建筑很近么?为什么要使用防火风口补风?
4/建议在施工说明增加一条防鼠网的设置
5/风口风速在不计算遮挡系数的情况下已经很大了,是不是考虑做成800x250的风口?!而建议风机均带风量调节阀门,便于后期调试。带一个风口的支管均为400x320风速有点点高了,改成500x320 更加合适。核算了P(PY)-1-8系统得出。


回复
wishfire@co163
2008年02月25日 09:48:15
3楼
正压送风风量是否过大?
排风(烟)风管能否优化简洁?
回复
panzhenmei123
2008年02月26日 13:14:41
4楼
我觉得施工说明还不是很详细
回复
lianjq123
2008年08月28日 21:03:54
5楼
面积才700多平方是不是有必要做排烟系统,这么小得车库,换气次数有点高,是不是有车道自然进风,条件具备就不需要机械送风系统了。
回复
gaofeng
2008年09月14日 10:10:33
6楼
自行车库没有必要设置机械排烟,因为没有什么可燃物
我们这边通常设置普通的进排风就可以了
回复

相关推荐

APP内打开