保持房间正压所需风量
zxfapple
zxfapple Lv.2
2008年02月20日 11:53:04
只看楼主

在洁净空调设计中,要保持洁净房间的正压,那么如何计算保持正压所需的风量呢,例如,30万级的洁净级别,房间面积20平方米,要求房间正压5Pa,请问各位大侠应该如何计算保持此房间正压所需的风量,谢谢各位了!

在洁净空调设计中,要保持洁净房间的正压,那么如何计算保持正压所需的风量呢,例如,30万级的洁净级别,房间面积20平方米,要求房间正压5Pa,请问各位大侠应该如何计算保持此房间正压所需的风量,谢谢各位了!
免费打赏
cuixianming
2008年02月20日 13:54:07
2楼
5Pa的压力按照换气次数选择1-2次就可以了
回复
zxfapple
2008年02月22日 09:21:40
3楼
谢谢!
回复
highair2006
2008年02月23日 11:55:06
4楼
本议题在论坛中已经有许多讨论,在此不做回答,请到这里找答案。
http://co.163.com/forum/content/839_470719_1.htm
回复
rockinmtl
2010年01月05日 15:21:16
5楼
楼上的,东西还是不错的,要是能翻译成简体版就更好了。
回复
184663490
2010年01月06日 10:42:15
6楼
查一下压差对应的换气次数
能不能用插值法阿?
回复
ao_yu
2010年01月07日 07:39:38
7楼
一般根据经验查表就可以了!
1—2倍的换气次数!
但洁净室密封一定要保证!
回复
bbsyjz
2010年02月02日 17:50:38
8楼
首先保持正压你要确定你新风量多少 在根据你保持5PA的正压值 及人员所需的新风量考虑,确定排风量的多少。新风减排风剩下的风量应该要有一次换气次数的新风量可保证房间五到十帕的正压值
回复
sky97132
2010年02月04日 10:00:28
9楼
首先保持正压你要确定你新风量多少 在根据你保持5PA的正压值 及人员所需的新风量考虑,确定排风量的多少。新风减排风剩下的风量应该要有一次换气次数的新风量可保证房间五到十帕的正压值
回复
yuxinwei1982
2010年02月04日 22:20:20
10楼
很简单的 调节回风量 就可以了
随便你要多少压力 都能调出来
回复
maquan1107
2010年03月11日 19:11:42
11楼
好东西
谢谢!1
回复

相关推荐