我厂的厂用变压器接线组别是:三角型/星型N-11.低压400V中性点工作接地.当10KV侧发生单相接地造成我厂低压400V侧出现低电压,某些设置了低电压保护的开关跳闸.请问这是为什么?
我厂的厂用变压器接线组别是:三角型/星型N-11.低压400V中性点工作接地.当10KV侧发生单相接地造成我厂低压400V侧出现低电压,某些设置了低电压保护的开关跳闸.请问这是为什么?
2楼
好像不是由10KV侧发生单相接地造成的
回复
3楼
10kV侧单相接地不会造成400v侧电压降低,因为10kV侧单相接地,仅接地相电压降低,其它两相电压升高,反应到400V侧也是如此。
回复
4楼
10KV系统属于不接地系统,当发生单相接地时,由于我厂采用的是三角型/星型N厂用变.根据零序网络图分析得知,会在400V侧中性点造成3Io*R(R--中性点接地电阻)的电压位移.从而造成400V低压发生变化,我觉得应该是这种情况。跟变压器的接线方式有关系。
回复
5楼
急待大虾指点 !
回复
6楼
不会受到影响。因为对于10/380变压器,其相电压不受影响。:victory:
回复
7楼
单相接地只会造成10kV系统中性点偏移,但是10/380变压器10kV侧每相承受的电压不变,所以不会造成380侧电压的变化。所以不会出现电压降低:)
回复
8楼
10KV单相接地不会造成0.4KV侧电压偏移,或降低。
回复
9楼
我们出现过上述情况10KV间单相接地,也是400V相电压出现过电压,不知是什么原因。
回复
10楼
呵呵~~没有经历过,来学习了哦