来源:筑龙给排水 如有侵权请联系删除 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行,曲线部分管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距,弯管部分的曲率半径一致,卡箍宜采用梯形排列,等距控制一致。 1、给排水分部工程 管道井安装首先考虑井室面积,因地制宜,做到支架安装正确,各类管道安装顺直,保温厚度均匀,接缝圆润平滑,排列整齐,管道水流指示标识清楚,管道穿入上,下楼板时套管设置合理。
来源:筑龙给排水
如有侵权请联系删除
明装管道成排安装时,直线部分应互相平行,曲线部分管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距,弯管部分的曲率半径一致,卡箍宜采用梯形排列,等距控制一致。
1、给排水分部工程
管道井安装首先考虑井室面积,因地制宜,做到支架安装正确,各类管道安装顺直,保温厚度均匀,接缝圆润平滑,排列整齐,管道水流指示标识清楚,管道穿入上,下楼板时套管设置合理。
2、电气分部工程
动力、照明配电拒(箱)内配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,箱体开孔与导管管径适配,涂层完整,外壳需接地,连接可靠,回路偏号齐全,标识清晰正确 。
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设首先测量定位,安装电缆桥及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地,直线段钢制电缆桥架长度超过30m时设有伸缩节。
建筑物顶部的避雷针,避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠,女儿墙上避雷带直线部分制作支持件高度控制在10mm,高度一致,弯曲半径是园钢直径12D, 搭接焊长度扁钢为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊, 园钢为直径的6倍,双面施焊,测试点标高0.3m—0.5m,为了观感要求.面扳宜用地扦型盖扳,并编号,标识。
3、通风与空调分部工程
风管制作的板材厚度,以满足功能的需要为前提,使用的金属,非金属风管与复合材料风管或风道的加工,按设计要求.提供产品合格证明文件,进行强度和严密性的验证方可使用。
风管系统安装后,必须进行严密性检验,风管穿过需要封闭的防火,防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢扳厚度不应小于1.6mm。
4、电梯分部工程
1. 机房内应设有一个或多个电源插坐, 电源零线和接地线应分开,机房内接地装置的接地电阻值不应大于4欧姆。
2. 电气设备及导管,线槽的外露可导电部分均必须可靠接地, 接地支线应分别直接接至接地干线柱上,不得互相连接后再接地。
3. 机房应有良好的防渗, 防漏水保护, 底坑内应有良好防渗,防漏水保护,底坑内不得有积水。
4. 电梯运行平稳, 平层正确,无噪音。
5. 质量控制资料应完整,当地技监部分合格证明文件,规格,型号,台数齐全。
5、智能建筑分部工程
1. 防静电装置和接地装置齐全,综合布线系统,安保系统AB系统,网络系统,火灾自动报警系统,不问断电源系统等接地可靠。
2. 质量控制资料应完整,当地技监部分合格证明文件,规格,型号,台数齐全 。
提高创优工程观感质量,除了满足规范要求外,进一步体现出工程质量的管理水平,创出优质精品工程,在整个工程的施工安装过程,就应该十分注意体现工程的工艺美,材料美,技术美,每项工程施工前一定要做到先谋后施,牢固树立精品意识,努力实现一次成优,使得工程具有艺术的魅力。同时满足安全,使用功能,考虑整体效果美观,多创工程亮点,在施工过程中下功夫,天棚吊顶布置考虑将,灯具, 喷啉, 风口, 筒灯, 烟感, 扬声器安装整齐美观,做到横成排,竖成行,斜成线, 感应器, 小便池, 大便蹲等洁具居中布置, 开关, 空调温度调节器, 插坐,成线安装,朝向一致,机电竖井布置合理,成排成线,接地可靠,油漆光亮,标识清晰。管道竖井布局合理,间距均匀,管道根部处理清晰,保温平整,支架牢固,水流指示正确,机房布置合理,管道,仪表安装,法兰连接螺栓长度一致,阀门开启灵活,实用美观。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通: