公司选购中央空调,看了一些说明书,看不懂哦。光听厂家介绍,又怕上当,谢谢各位大侠。
公司选购中央空调,看了一些说明书,看不懂哦。光听厂家介绍,又怕上当,谢谢各位大侠。
2楼
KPa水压降意味着在额定水流量下的机组阻力压降。如蒸发器额定流量120M3/H时给出水压降为60KPA,就是说蒸发器在额定水量时进出水压降为60KPA(约0.6KG/CM2),这个值对计算水泵扬程很有必要。
回复
3楼
1KPa=0.1mH2O=0.01Kg/cm2
回复
4楼
就像上面的各位大侠所说,设备的水压降为设备的阻力,在确定水泵的扬程时,就要用到这个家伙了
回复
5楼
很像我做的那千级室!!
回复