24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管, 这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢
24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。
主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管, 这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?
在这里请问各位专业人士。十分感谢
这个做法明显有问题,排出管的距离太短了,在住宅底层的板下,如果上面的排水量稍微大点都会返水,排出横管的位置如果改在商业的底层板下就不存在这个问题了,要不就是首层的住宅做单排。
看着你画的图,这样接不合理。但仔细看看,三层卫生间排水,是不是接到了通气管上面了,如果接到通气管上,实际使用没有问题。