24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢

24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。

主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?


在这里请问各位专业人士。十分感谢

504407C73AA9C9C1B7A9A5D8C6EF178E.png看图王_看图王.jpgIMG_2162_看图王.jpg

liaodong3
2019年05月14日 08:28:45
13楼
业主,可以去投诉,朋友家经常堵,粪水横流。另外一个办法是你家单独开一根管子。
回复
环境d工
2019年05月14日 10:39:30
14楼
学习了,谢谢分享
回复
yitiaoyu100301
2019年05月14日 11:03:42
15楼
需要满足以下要求:1排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;2横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。
回复
sdbly
2019年05月18日 08:15:50
16楼
4L正解  这是异层排水
回复
zx0072012
2019年05月19日 10:06:19
17楼
围观
回复
yan1334381371
2019年05月23日 10:08:53
18楼

如果这样接,三层卫生间必须单独排


回复
xingye8860
2019年06月03日 08:47:09
19楼
采用地下消防水池
回复
qq_1500436486248
2019年06月13日 14:58:06
20楼

满足规范要求的情况下应该就不会反水了吧 


回复
xingye8860
2019年06月18日 08:54:33
21楼
来源:中国给水排水
回复
cof1561087872114
2019年06月21日 11:43:57
22楼
1 必须满足坡度  2  楼上排放物不会造成堵塞  3 长期高温热水接口会渗漏  4   若楼上堵塞3楼必然会成为一个疏通点。 