关于漏电跳闸的问题
电气丶学无止境
2019年04月30日 16:50:03
只看楼主

如图所示,进线总开关是3P+N的漏电保护器250A/300mA/0.5S,出线开关QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S.问下论坛里的大佬们,QF2回路中零线发生了接地现象,QF2开关会漏电保护跳闸,那么QF总开关是否也会跳闸呢??感谢大佬的回答,谢谢

1556613509(1).png如图所示,进线总开关是3P+N的漏电保护器250A/300mA/0.5S,出线开关QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S.问下论坛里的大佬们,QF2回路中零线发生了接地现象,QF2开关会漏电保护跳闸,那么QF总开关是否也会跳闸呢??感谢大佬的回答,谢谢
免费打赏
电气丶学无止境
2019年04月30日 16:51:49
2楼
自己顶下
回复
老灰兔子
2019年04月30日 20:31:50
3楼

是否会跳闸,与漏电电流的大小以及各漏电开关的特性有关。

漏电电流不超过总开关的额定动作电流,总开关不会动作。当漏电电流超过总开关的额定动作电流,此时就看两者的动作特性(谁动作快)怎样。

电气丶学无止境:谢谢你的回答,QF2回路零线接线了,漏报漏电保护跳闸,总开关QF是否也会发生零线接地,漏电跳闸呢

电气丶学无止境:老师,你看我这个总开关也会跳闸,QF2跳了闸后,总开关会不会也会出现零线接地的现象

回复
wang171468177
2019年05月01日 21:36:16
4楼
一定会跳。因为QF2跳开后N线不会断开,所以还是会检测到漏电。
回复
x940618076
2019年05月02日 11:47:43
5楼
QF2跳闸快的话,QF可能不会动作吧。
回复
电气丶学无止境
2019年05月02日 11:50:48
6楼
有大佬吗
回复
wuchiqun
2019年05月03日 14:44:55
7楼
如图理论上总保不动作。如果产品质量有问题,那难说!因为N线接地如果无负荷时不动作。如果L线接地不论有无负荷都动作。