关于是否可以设置预作用系统,向大家求教
青衫故人
2019年04月26日 13:31:38
只看楼主

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。     因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。

    因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

   1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

   2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

   3 用于替代干式系统的场所。

前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合

4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

这个宾馆在使用期间,是应使用湿式系统的,而符合使用干式系统条件时宾馆又是不营业和使用的。


现在请教一下,此工程是否符合使用预作用系统的条件?

免费打赏
wangying199013
2019年05月06日 16:04:59
13楼
希望高手看到回复
回复
王铜
2019年05月07日 17:27:49
14楼

需要进行如下变动:

1 需要增加自动报警系统系统。

2 下喷需要改喷头型号,设置干式下垂型喷头。

3 设置充气设置。

4 报警阀改预作用装置。

回复
aking4225
2019年05月08日 12:31:07
15楼
这个宾馆按规范要做火灾自动报警,那改做预作用可以的。
回复
吴春文
2019年05月09日 08:44:21
16楼

设计预作用系统改造图纸,按照程序进行图纸报审,通过后再进行改造。


回复
charlez
2019年05月09日 10:26:17
17楼
看不懂……
回复
老虎下山
2019年05月11日 08:45:53
19楼
一起学习!谢谢分享!
回复
zx0072012
2019年05月11日 19:25:47
20楼
围观
回复
zx0072012
2019年05月17日 14:27:49
21楼
学习了
回复
xingye8860
2019年05月18日 09:51:57
22楼
道路走向基本与等高线垂直
回复
碎星戒
2019年05月24日 10:00:58
23楼
建议和当地消防大队沟通,反正这个设计好了,也是要消防验收的啊,毕竟整个系统都改了。原理都不一样了。