关于是否可以设置预作用系统,向大家求教
青衫故人
2019年04月26日 13:31:38
只看楼主

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。     因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。

    因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

   1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

   2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

   3 用于替代干式系统的场所。

前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合

4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

这个宾馆在使用期间,是应使用湿式系统的,而符合使用干式系统条件时宾馆又是不营业和使用的。


现在请教一下,此工程是否符合使用预作用系统的条件?

免费打赏
liupoquan
2019年04月28日 09:10:13
2楼
帮忙顶一下
回复
yj蓝天
2019年04月29日 06:39:21
3楼
希望高手看到回复
回复
给排水设计学生
2019年04月29日 09:36:48
4楼
建议咨询一下当地消防部门
回复
chenfengpo2007
2019年04月30日 15:44:19
5楼
出现嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻想说的对创新   
回复
橙月半皮
2019年04月30日 16:51:44
6楼
应该是按最不利的条件来考虑吧,故采用干式
回复
lykyukun
2019年05月01日 06:54:13
7楼

1、“需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。”不可取。

2、甲方有钱,上预作用系统。

回复
zhangchi2007
2019年05月03日 12:12:23
8楼
不能轻易取消,万一出事故责任重大。
回复
eric_longer
2019年05月03日 18:43:44
9楼
就用湿式,冬季放空。不用都放空,干管放空就可以了,冬季下垂的下垂支管的水不必纠结,即使冻了也不会爆管。消防认可冬季关门停业,消防系统可以停止工作就可以
回复
yitiaoyu100301
2019年05月05日 14:05:55
10楼
需要考虑干式系统的使用时间,即系统采用干式和湿式系统交替运行的模式。
回复
陈大亮
2019年05月06日 08:25:11
11楼
可以采用预作用系统,和自动报警系统联动就行。
回复