菌宝污水:污水处理案例6-8
6、如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢? 答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。 7、我调试的是工业废水。工艺为水解 厌氧 好氧池1 好氧池2 沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗?
菌宝污水:污水处理案例9
本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下: 进水:BOD:253;COD:810;PH:7.9;SS:286;色度:32倍;氨氮:28;总氮:64;总磷:6.0; 出水:BOD:4.8;COD:74;PH:8.1;SS:12;色度:8倍;氨氮:7.6;总氮:22.8;总磷:1.02; 生化池:MLSS:4200;MLVSS:2340;SV%:47.2;污泥指数:118.9;泥龄是35天。
菌宝污水:污水处理案例10-11
10、我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推流曝气池,一级DO0.2mg/L,二级DO5.0mg/L。这段时间一级生化进水PH8.0,出水6.5,二级生化后PH5.78,超出指标6-9的范围,这是怎么回事? 答:一级DO低很正常,因为污泥负荷高,一级pH下降的原因可能是负荷太高发生酸化,二级出水pH下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。因为你介绍得太简单,我也只能简单分析和推断
一个城市可以容纳多大的雨,有量化的标准吗?
或者怎么判断一个城市的排水系统能排多大的雨?
菌宝污水:污水处理案例1
1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解剖? 答:解决办法: (1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮; (2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。
江苏出台新规:明确规定工业废水与生活污水分类收集、分质处理
最近,江苏发布 《加快推进城市污水处理能力建设 全面提升污水集中收集处理率的实施意见》( 以下简称《实施意见》),聚焦生活污水收集处理效能不高、工业废水生活污水混合处理等突出问题。 《意见》提出: 明确到2025年,全省初步建成源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全的城市污水收集处理体系,区域污水集中收集处理率明显提高,污染物削减率大幅提升。按化学需氧量因子核算,全省县级以上城市生活污水集中收集处理率平均达到80%以上,有条件的县(市、区)努力达到100%。
市政排水管道工程及附属设施
市政排水管道工程及附属设施
菌种生物:精品污水处理案例1-2
1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解剖? 答:解决办法:(1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。
给排水专业,留在大型设计院更好还是考事业单位呢?
楼主女,本科给排水毕业后运气较好,进了一家大型设计院,但是苦于加班,对本专业也没什么兴趣。公务员感觉专业对口的不多。请问有考事业单位的必要吗?如果有推荐考哪些单位呢?
给排水女生就业如何选择?
我是22届的毕业生,女,省内普通二本末院校,给排水专业,现在在准备实习。目前有两个选择:1.一家小型勘察设计院,只有五险没有一金,转正后5000一个月,弹性工作制,有双休。 2.是我家里人帮我找的,在中建做土建预算员,毕业前算临时岗,毕业后签劳务派遣合同,和自有员工只是公积金的缴纳比例上有区别,工资4、5千左右,其他待遇都一样,前期需要在工地锻炼两年。 去设计院的话其实我有些不知道以后要怎么发展。去工地的话会比较累,可能会没有自己的时间。而且很多知识都要自己再学。我在学校成绩还可以,奖学金也每年都有拿。
碳源的计算公式
1、碳源选择 通常反硝化可利用的碳源分为快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反硝化影响不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。 与慢速碳源和细胞物质相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸钠等快速碳源的反硝化速率最快,因此应用较多。表1 对比了四种快速碳源的性能。 2、碳源投加量计算 1)氮平衡 进水总氮和出水总氮均包括各种形态的氮。进水总氮主要是氨氮和有机氮,出水总氮主要是硝态氮和有机氮。
AAO进出水系统设计计算
一、曝气池的进水设计 初沉池的来水通过DN1000mm 的管道送入厌氧—缺氧—好氧曝气池首端的进水渠道,管道内的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道内水深为1.0m,则渠道内最大水流速度 e 式中:v1——渠内最大水流速度(m/s ); b1——进水渠道宽度(m); h1——进水渠道有效水深(m)。 设计中取b1=1.0m,h1=1.0m
中国市政华北院成功中标贵州董酒股份有限公司扩建一期工程污水处理项目
近日,中国市政工程华北院历经两轮技术方案竞选,凭借雄厚的技术实力及优秀的竞标汇报,脱颖而出,成功中标贵州董酒股份有限公司扩建一期工程污水处理项目。
12.5亿元,贵州省七星关区西部片区水务一体化PPP项目流标
6月17日,贵州省政府采购网发布了贵州兴红森招标有限公司关于七星关区西部片区水务一体化PPP项目的流标公告,至投标截止时间后有效的投标供应商不足三家,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,本次采购作流标处理。 项目预算金额为12.5亿元,建设规模包括新建输水工程 2 处,新建供水厂 11 座,新建污水处理厂 14 座,年总供水规模 1078.15万m 3
室外管网管沟敷设的形式和特点有哪些?适用范围是什么?
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 室外热力管网采用管沟敷设可不占地上面积,适合场地较小、地下管网较少要求绿化地较多的区域内,但投资费用大,维修不方便。 管沟可根据用户需要热媒的重要程度、地下状况和投资费用情况分为通行地沟、半通行地沟及不通行地沟。 (1)通行地沟:通行地沟多为红砖砌筑或混凝土浇注的一种供检修人员在沟内自由通行的管沟(图 2-59)。
德国人修的青岛老城区的地下排水系统,有那么神吗?
一百多年前啊,德国人修的青岛老城区的地下排水系统,有那么神吗?
新修订的《城市污水处理工程项目建设标准》已发布
来源:独立环保人
新修订的《城市污水处理工程项目建设标准》已发布,自2022年6月1日起施行!
来源:独立环保人
传力接头的正确安装方向及作用?
传力接头的安装简单方便、方便阀门安装,可承受管线的轴向拉力。在生产传力接头过程中,传力接头的介质流向会有所不同。传力接头在设计时并不是两端一样的,传力接头在设计时,考虑到介质流动时所受到的力不同,在传力接头入水口受到的力较大,在出水口受到的力小,而传力接头在生产时也考虑到这种受力情况,所以,如果传力接头进出水口安装反了的话,很有可能导致传力接头出现爆裂的危险。 对于一些有腐蚀性的介质,在进水口会设计防腐蚀物质来防止传力接头处被腐蚀,但是在传力接头出水口却没有放置太多的防腐蚀性物质。传力接头在水泵口和管道连接时使用的很多,而水泵口的水压要比管道直接连接时的压力更大,所以,如果传力接头如果进出水口方向错误的话,很有可能导致传力接头寿命严重降低。
鸿业管立得2020
请问大神们,我的鸿业管立得2020和2022,纵断面调整工具里面的交叉管调整命令点击之后,选不上交叉管,用不了,是怎么回事啊,急求急求
贵州省农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)(征求意见稿)
贵州省农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)(征求意见稿) 第一章 总则 第一条为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作,保障设施正常运行,根据相关法律法规和规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法适用于贵州省行政区域内除乡(镇、街道)建成区以外的行政村集中农村居民点以及分散农村居民点新建、扩建和改建的500m3/d以下规模(不含500m3/d)农村生活污水处理设施的运行维护和监督管理。
《叠压(无负压)供水设备选用与安装》12S109
《叠压(无负压)供水设备选用与安装》12S109
现在自来水公司的待遇怎么样了?
非211一本的本科毕业,家里人介绍去一个二线城市的自来水公司,这个公司每天供水200万吨左右。网上关于自来水公司的信息实在不多,来知乎问问大伙,现在自来水公司待遇,发展前景怎么样?
《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划(2022—2025年)》发布
近日,湖南省政府办公厅印发《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划(2022—2025年)》,提出 到2025年,洞庭湖湖体总磷浓度持续下降,稳定达到国家考核目标,力争2/3以上国家考核断面水质达到 Ⅲ 类; 入湖河流总磷浓度持续下降; 湖区生态环境质量和稳定性持续提升。
长宁区市管中心和永达市政联合举行2022年防汛防台和防疫应急演练