功能手车隔离触头的开断能力
我们经常被问及中压开关设备中用于安装电压互感器、小型控制电源变压器和大型控制电源变压器的熔断器的手车触头的开断能力。这个问题通常采用这样的形式:“使用安装在手车上的熔断器,您可以保护多大的所用变压器?” 没有测量手车一次触头开关能力的行业标准,也没有可用的测试数据来证明这种性能。 开断能力会随着设计的细节而变化,并且在某种程度上取决于操作员,因为手车摇出/拉出的速度取决于操作设备的个人。通常做法是
高供高计三相三线接线错误检查及分析
建筑电气工程实体质量监督(配管配线、防雷接地、等电位……)
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
变压器铁芯出现故障如何处理?
变电站开关的送电操作、日常巡视及维护
来源:电力人才库
低压配电基础知识
低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。 固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。 1)低压配电屏种类。 低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固定式结构(即固定型配电柜),如GGD、 PGL 等。
建筑电气——合理的供电距离
各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢? 即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。 【参考】《民建工程技术措施》指出: (1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。 (2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
暖通空调——封建井道内如何设置风管
基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防烟排烟系统均应采用管道送风,且不应采用土建风道。因此,土建井道内设置风管,成为各项目上新的安装任务。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017条文要求:
建筑电气—电力系统常见的消谐方案
什么是消弧消谐? 消弧和消谐一般都针对中性点不接地系统。 在中性点不接地系统中,当零序电容过大时(主要由线路和电缆的对地电容形成)使单相接地电流增加,当对地发生间歇性故障时,不容易息弧,造成弧光接地,引起过电压,危及系统的安全,同时也使人体触电伤亡的几率增高。 因此一般当接地电流超过10A时就需要装设消弧线圈,以补偿接地电流。
这些弱电工程知识图片,学习与工作中都需要!
今天整理了一些 弱电工程方面的知识图片 ,既可以作为方案素材,又可以作为学习资料,非常形象,新人一看就明白。而且通过图片学习,比纯碎的文字,更容易记住。
看一看快速的电流估算方法 学会了受益终身!
电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的老电工师傅往往看一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌,更是让很多的电工新手们特别羡慕,一旦你去问电工老师傅怎么快速计算的?老师傅通常都会搪塞你说:经验!干久了自然就会了! 那么到底是不是经验呢?电工新手们也可以快速的估算设备或者用电设备的电流值吗?甚至是看一眼就知道电流,答案是肯定的!今天我们就来看一看快速的电流估算方法,学会了受益终身。
暖通空调——材料表面镀锌的要求
国家标准 镀锌要求 金属表面的
求:变电站公司质量检查评分表
哪位老师有关于变电站施工质量检查评分表啊
10kV高压电缆的制作方法详细讲解
请高人指点,变压器距离远了启动不了电机有什么办法解决?
我矿山用一台250kv的变压器,有一台75千瓦的电机,但是距离2000米,前1000米用的3-300的铝电缆,后1000米用的95的,在不移动变压器的前提下有没有什么办法能解决
SVG与SVC有什么区别?
给排水——消火栓系统详解(二)
室内消火栓 1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 说明:不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮等。
35kV双接地隔离开关改造为单接地
35kV双接地隔离开关改造为单接地,是不是直接去掉一组接地开关就行了,有没有什么其他影响
国家电网公司输变电工程通用设计10kV及35KV配电线路金具图册(2013版)
国家电网公司输变电工程通用设计10kV及35KV配电线路金具图册(2013版)
微机消谐装置与谐波保护器有什么不同点?
微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一般只能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。 谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护,对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声,脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,浪涌,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。