论坛
施工技术
更多
给排水工程施工
0.694w
本版块用于水供给、废水排放和水质改善的工程交流讨论,希望大家踊跃发言,携手共创精品工程。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
「复工指南」项目标准防疫措施这样做:中水电五局防疫标准方案
近期,疫情下开复工成了建设施工领域的热门话题,关于成都市住房和城乡建设局发布的《关于将新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作纳入住建领域市场主体信用评价管理的通知》中,“工地1人以上疫情确诊为重大安全事故”的严格令人咂舌! 而在如此严苛的条件下,中国水电五局东盟艺术学院项目严格执行的应对疫情的复工准备,非常完善的复工操作,建议大家都看一看。 东盟艺术学院项目是第31届世界大学生夏季运动会大运村场馆之一,是大运会核心赛事场馆、保障服务设施,肩负着实现成都“三城三都”总体战略部署职责。
超齐全给排水施工工艺标准做法照片,参考性强!建议收藏
1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致 2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满 3、穿墙、穿顶板 穿墙管道保护 4、立管止水台
GB 51221-2017 城镇污水处理厂工程施工规范
本规范(GB 51221-2017 城镇污水处理厂工程施工规范)适用于新建、扩建和改建的城镇污水处理厂工程施工。
钢筋混凝土管的图集
求一个钢筋混凝土管图集,告诉图集号也行,谢谢啦。
关于生化处理中好氧池的问题
新手请教下,好氧池是刚建立培养的,开始时挂膜情况很好,出水清澈,COD能在200~300去除到80以下,但是完全没有硝化效果,进出水的氨氮一直都是20多。后来挂膜观察有逐渐减少的情况,而且支架上长了很多青苔,出水有点微白,COD的去除率也下降了。请问是运行过程中可能出现了哪些问题导致的,还有为什么氨氮没有去除效果,处理的是线路板废水,偶尔会有进水的冲击该怎么处理。溶解氧是否在足够的情况下应该改为间歇曝气?
工程大盘点——给排水工程经典案例②
【每周误区】关于水泵的七大常见故障,你知道吗?
走出误区,就要禁。新手刚开入门时,空有肚子里的知识,却没有实际动手过,即是纸上谈兵。每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的。小编下面就简单介绍下水泵七大常见故障及解决方法介绍。 (一)无法启动首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障。
关于卡鲁塞尔氧化沟的设计计算问题
在进行氧化沟设计计算时,已知SS的浓度,怎么求TSS和VSS的浓度,还有一个就是原水的碱度要怎么计算
人防卫生间给水平时设置 还是战时增加?
要求用自闭式冲洗阀
水泵出水口管道安装软接头之后的困惑(附图)
由本人负责的工程中生活水泵房内所安装的泵扬程180m,90kw,由于种种原因,没有采用变频启动。现在整个系统安装好之后在调试过程中发现,由于出水口上安装了橡胶转接头,启泵时在压力的冲击之下,软接头会有一个伸长,将近10cm,停泵时,这10cm又会还原,因此整个管道在一次启停过程中会有一个明显的拉伸及收缩。管道采用的是不锈钢管,沟槽卡箍式连接,本人担心长此以往,卡箍在不断拉拉扯扯的情况下会脱落。现在想在出水口立管后的横管上做活动支架(在支架的脚上装弹簧减振器),然后在横管上加伸缩节。不知道大家认为此方法是否可行,或者我的担心是不是多余的。欢迎大家踊跃发言:loveliness:
星级酒店样板间“水电强制定位”21点细节,现场经验学习!
来源 : 建筑水电知识平台 如有侵权,请联系删除 样板间强制水电定位 项目卫生间区域三维展示实例 1.卫生间排水管的定位,施工员对水电班组长进行装饰基层线和完成面线现场交底,水电根据装饰图纸尺寸和现场放线,定位后,施工员确认无误,进行定位开孔: 2.卫生间排水管的点位根据装饰完成面线定位并标出实际安装尺寸,实际开孔尺寸必须比管径大60mm且中心线重合: 3.墙排座便器的开孔和套管的安装:
纯干货!安装施工质量标准化图册!
1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 2. 防水套管预埋 1 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型 2 操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。
关于开槽施工的沟槽宽度
从设计院拿的图纸,污水管DN500,覆土4m,沟槽底部宽度为1.4m,高度大概为4.5m,边坡是1:1,地表面的宽度是11m,但实际施工中,沟槽地表面宽度需要挖11m这么宽吗?能窄一些吗?
阀门配套法兰管道伸缩器的设计制造引用相关标准
阀门配套管道限位伸缩器的设计、制造、检验、包装、运输应按下列标准和规范执行。这些标准和规范应采用最新和有效的版本 GB/T 12220 通用阀门 标志 GB/T 12221 金属阀门 结构长度 GB/T 9113 整体钢制管法兰 GB/T 12224 钢制阀门 一般要求 GB/T 12237石油、石化及相关工业用的钢制球阀 JB/T 8527 金属密封蝶阀 JB/T 10674 水力控制阀
给排水施工的管道需要进行进场复检吗
给排水施工的管道(室内或室外)需要进行进场复检吗,有无明确的国家依据。如果有请告知,谢谢。
悲痛!排水管道施工时发生坍塌,一人遇难!(附市政道路排水工程施工细节)
9月22日早上8时许,银川市兴庆区掌政镇孔司路孔雀1队附近,一处正在施工的排水管道发生坍塌,正在作业的两名工人被困。8时37分,银川市消防救援支队快速调派3辆抢险救援消防车21名指战员到场实施救援。 据介绍,事发时有两人被困,其中一人已被救出,另一名被困人员被整块水泥石块压住,只有头部少部分露在外面。消防救援人员立即对现场进行警戒,并展开救援。现场救援的消防员告诉记者:“现场作业面积较小,且压在被困者身上的水泥石块较大,得有好几吨重,给救援工作带来了极大的不便。”
小白关于管道测量放线问题
设计单位只给了这两张图 2300m排水管道 现场会给3个控制点 求问如何放线(1.路线图只有地形高程 没有管道高程 2.坐标表中xy应该是经纬度 但是没有给椭球数据 无法转国家2000坐标 而且好多数据是重复的 太奇怪了 3.可否通过已知的控制点及方向角来计算每个拐点位置)
前期工作材料目录
前期工作材料目录
泵站内的潜污泵抽水时产生巨大噪音,怎么解决
一体化泵站内部潜水泵,耦合安装,5米高,抽水运行时产生巨大的噪音,抽水量较小,想知道是水泵原因还是后面管道没设置好?怎么解决?
PP-R管道安装施工工艺
看看 很有帮助的
DBJ∕T 13-226-2015 福建省塑料排水检查井应用技术规程
DBJ∕T 13-226-2015
天正给排水v4.0安装不上,原版本卸载不了,求解
我电脑上安装完天正给排水t20v1.0后,把它卸载了。回来安装天正给排水v4.0装不进去,提示电脑上已安装v4.0。我进入我电脑控制面板卸载程序里,始终卸载不了原来的天正给排水,但是我天正给排水文件夹已经都删了。我就想安装天正给排水v4.0。现在就卡在这了。谢谢大神们,求解
小中型水电站电气设备安装施工组织设计
求助,小中型排水电气设备安装施工组织设计,急急急!联系QQ87869903
好氧池SV30从30%下降到4%,应该如何处理
最近几天好氧池的SV30从30%下降到4%,采取了许多措施,仍未解决,求大佬帮忙。我们公司是做食用油的,污水站处理的废水就是从车间打过来的,含油比较多,这几天化验数据 调节池原水 COD1600-2300mg/L 氨氮3-18mg/L 总磷 0.8-2mg/L 好氧池COD 40-120 氨氮0.2-1.5 总磷0.1-0.4 。 ( DO一直在6mg/L以上,仪器放水中很久 了,不知道准不准确)
反渗透膜元件外壳为什么会破裂?
有一个180t/h的反渗透项目,分成3套装置,每套装置的产水量为60t/h,设计采用海德能公司的低压高脱盐率CPA3反渗透膜,设计回收率75%,每套装置采用8040CPA3膜元件84支,(9:5)×6排列,给水含量1200mg/L,温度为25℃,按照公司的设计软件的设计计算,在初始投运时,其系统脱盐率应该在98%以上,运行压力应该不高于0.9MPa(9.0bar)。在实际运行时,各项指标合格,在该系统运行一年后,尽管系统段间压力降也几乎没有增加,但还是决定对其进行保护性清洗,为了确认是否存在可见污染物,现场决定首先拆卸其中一套装置中的膜元件进行外观检查,但随即发现,该套装置中已经有某些膜元件的外壳出现了裂纹,有些膜元件的端板与膜元件主体连接处出现裂纹甚至脱落,但并没有造成系统产水量和脱盐率的明显变化。
如何排水?关于车库上返梁如何排水?
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
淋浴间排水沟必须做集水坑吗?
淋浴间排水沟必须做集水坑吗? 能否通过直通式地漏和管道系统连接
请教下。关于法兰片的问题。
我的泵房吸水管路要用PN1的法兰片。这是否有规范要求。谢谢大家啊
生活污水管跟给水管可以覆埋在一个沟里面吗?
请问:生活污水管跟给水管可以覆埋在一个沟里面吗?如果可以的话,怎么覆埋呢?
图文解说建筑水电预留预埋过程,值得学习!
来源:建筑水电知识平台 如有侵权,请联系删除 一、预埋前线盒的准备 二、标高放线定位 三、水平测量定位 四、线盒固定 五、拆模后效果图 一、开关插座盒定型模具 二、后砌墙面安装 三、线盒与墙面效果 一、模板制作 二、套管制作 三、支模 四、吊垂直通线 五、套管安装
轴流风机安装与正反转
新人第一次在做一个水厂项目,遇到了加药间和二级泵房轴流风机安装问题。轴流风机分为进气和排气,安装施工人员说:“进气和排气是通过轴流风机安装方向确定的。”这样装好的后果是,形象特别丑,有些是头朝外,有些是屁股朝外。业主说:“轴流风机进气和排气是通过电源正反接,使得风机正反转实现的。”安装人员说:“这样反转会没风,也会造成电机损坏。” 求助前辈们,具体应该听谁的,还是要根据具体轴流风机型号来决定是否能正反转?
北方室外消防给水管道保温怎么保,需要多厚的保温?
北方室外消防给水管道保温怎么保,需要多厚的保温?什么材料的?需不需要伴热?
一根upvc110的管子,最多可以接几个马桶啊?
一根upvc110的管子,最多可以接几个马桶啊?有没有规范依据。??????
钢筋混凝土化粪池图集03s702
03s702 钢筋混凝土化粪池 大家一起学习
海绵城市中现状不透水率怎么计算?
我知道透水铺装率怎么计算,但是海绵城市建设现状的不透水率怎么计算呢?
排水用什么管材,铸铁的还是PVC的
排水用什么管材好,铸铁还是PVC
急!!哪位有规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,各情况怎样设置管卡支架?谢谢
目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢 1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。
关于Ao工艺cass池清洗的相关问题
请问一下各位大神有知道cass工艺池的清洗流程和注意事项的吗?知道的麻烦给小弟指条明路!小弟在此谢过各位了!
罗茨风机选型软件
这个推荐给大家,输入风量选择压力即可查询所需回转风机、罗茨风机型号及功率,同时还有参考价格。刚刚试了一下非常好用,推荐给大家。以后曝气风机选型还有做预算都不用求人了 很用心的一个软件,连价格都有了。
高层消防水箱供水问题请教
有一高层消防水箱,水泵出口至水箱进水管高度120米,水箱进水管装有倒流防止器和电动浮球阀,但是水泵供水压力达到14公斤,电动浮球阀还是没有打开,只是装浮球的小管有水流出。拆掉倒流防止器,用直管代替,还是这样,问是什么原因造成的?施工蓝图要求水泵出口供水压力为13.5公斤。
上一页
下一页
APP内打开