大家谁了解原木结构的设计阿??
熟悉的前辈指点一下,谢谢了!!
自建房四层柱子旁边附近缝楼梁中间帮忙分析下
自建房4四层柱子旁边附近1米左右梁各有一条裂缝,其次1楼2楼8米跨度承重梁中间有裂缝请帮忙分析下。感谢感谢。
求助:如何调整高层剪力墙的位移比
各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神!
关于混合结构单面走廊的问题
最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
大家看看这个做法靠谱不?
有一个带电梯的多层住宅,地下部分的电梯井除了基坑全部用240厚实心黏土砖砌筑,电梯井墙体外还有一米的回填土,但是这个回填土是建筑内回填土,其实这样看砌体强度应该是满足要求的,就怕有地下渗水渗入电梯基坑,是不是这个意思?但是主体已经做完,那该怎么办呢?应该问题不大吧。。。
90年代砖混结构地基下沉倾斜,大家帮忙看下我这房子属于危房吗!
房子大概90年建筑,没有打桩,记得有一米左右的地圈,钢筋混凝土立柱到二楼,屋顶是铺瓦的,柱子跟横梁没有什么裂缝,预制板跟墙上开裂,路过的这位哥哥专家帮忙给个意见呢这房子危险吗!
多大才为"大房间" ?
4.2m or 7.2m ? :L请付上规范条文
31层剪力墙结构桩基承台梁悬挑
31层剪力墙结构住宅,采用预制管桩加墙下承台梁,请问:部分承台梁做成悬挑的,合适不,暂按悬挑1000mm考虑。
求助:自承重墙与承重墙的区别?
求助:自承重墙与承重墙的区别?看 砌体结构设计规范 里面关于梁局部受压计算之中自承重墙与承重墙无法区分恳请高手相助
某地2层砖混结构敬老院结构设计施工图
图纸简介: 该工程为某地2层砖混结构敬老院结构设计施工图,图纸内容包含基础平面图,QL平面布置图,地下室结构平面图,一层结构平面图,二层结构平面图,另包含建筑设计图纸。 投稿网友: qi84554725 上传时间: 2014-07-16
农村自建6层出租型房屋砖混结构,请大家看下这图纸有没有问题
中间是否还需要加柱子
图中红线三个构造柱需要拉结吗(砖混结构阳台)
(本科毕业设计)三层砖混管理房建筑结构图纸
图纸简介: (本科毕业设计)三层砖混管理房建筑结构图纸,含有建筑和结构图整套,共22张图,三层砖混结构,包括建筑平、立、剖、卫生间详图,屋面平面图,基础平面图、结构图,详图,设计说明、梁、板结构图等. 投稿网友: zjy876624022
砌体结构有哪些有效的抗震措施
当下使用比较广泛的用于提高砌体结构抗震性能的构造措施和工艺都有哪些?
请问内墙拐角处是否要设置构造柱,砖混结构的
如图,内外墙都是240砖墙,标注处6轴与9轴内墙中间是否要加构造柱?标注处是否要加构造柱?
地下室砖砌挡土墙的设计与施工
前阶段自己用过的资料 感觉很好 与大家分享 这方面的资料很少 希望大家一起寻找 讨论研究
加油站站房建筑设计
某加油站建筑设计
连梁这么大的配筋面积怎么计算,连梁要多大怎么算?
这块的连梁配筋面积很大这是为什么啊?这要怎么配筋啊,有木有大神详解一下
经典教材:王庆霖《砌体结构》
经典老教材,地震出版社,1992
地下室以外部分剪力墙设地梁的作用
在做一个两层地下室的高层,地下室二层以外有一部分剪力墙是单独的,承台处已设基础梁,请问一层还需要设连梁吗?连梁的作用是什么?
底框中有效质量数通不过是怎么回事
现做一底框结构,一层框架,上面五层砖混,首层设有剪力墙,单Y方向有效质量为0.00%,调了很多次也不行,是怎么回事?还有振型数默认为1,不能修改是怎么回事?
关于防水房间混凝土反坎的做法
反坎的作用是什么,是否有相关规范要求配筋规格
砌体结构楼盖梁屋盖梁有抗震要求吗
规范对砌体结构楼盖梁屋盖梁有抗震要求吗,有的话是哪本规范第几条?
这样的墙会不会把楼板压塌
卫生间的一面单红砖墙砌在楼板上,偏离承重梁1.1米,墙宽3.2米,高3.3米,厚度0.16米,房间面积6米×5米=30平方米,墙体砌在与长边梁平行处。已使用了13年,墙体有裂纹,楼板暂时未发现裂纹。望各位指导一下,长此下去,会不会有危险,会不会压塌楼板?谢谢!
第一层板厚160,二次浇筑的水井电井应做多厚呢,
第一层板厚160,二次浇筑的水井电井应做多厚呢,求回复