纤细超高层结构横风效应专题讨论——评估手段1:数值风洞
1. 问题的提出 随着一线城市用地和人口的矛盾激增以及二线城市的高速发展,国内近年来出现了越来越多体型纤细的超高层建筑,高宽比达到1/9~1/12,有些甚至更大。在像深圳,中山这些处于大湾区的沿海地区城市的超高层,风荷载往往成为这类建筑最最关键的设计因素,而且往往是横风向风荷载控制。问题是,在项目很前期的概念和方案阶段,当设计师运用国内风荷载规范进行横风向风荷载计算的时候,得出的结果数值往往十分巨大,达到顺风向的5~6倍甚至更大,根本无法进行设计,实际上也没有那么大。这可能由于这类建筑的高宽比已经超出了规范公式的适用范围,规范条文说明里有注明适用范围,也就是说中国规范对于这种建筑已经不适用,我们需要寻求其他手段去评估纤细超高层的横风效应。这个问题应该在该类超高层建筑设计中较为常见。