17.5kV 50kA真空断路器
17.5kV 50kA开关柜主要应用于钢铁厂,从应用角度来说,50kA系统需要进、出线等所有开关满足50kA的短路开断要求,即需要有出线断路器1250A 50kA,进线断路器4000A 50kA。F-C接触器-熔断器组合也需要熔断器满足预期50kA开断电流的要求。而开关柜则需要承受50kA的短时耐受电流,125kA的峰值耐受电流。而客户也要求50kA的开关柜需要通过50kA 1s的内部电弧故障试验,即母线室、手车室、电缆室都需要通过试验,金属铠装开关柜通过AFLR 50kA 1s的内部电弧故障, 而对于F-C柜的母线室也需要通过50kA 1s的内部电弧试验,基于限流熔断器保护隔室,电缆室可以不用试验,争议大的是手车式,如果下触臂短路则属于熔断器保护隔室,而如果熔断器前触臂短路,则需要通过50kA 1s的内部电弧试验。根据IEEE1584
真空断路器可靠性
1. 引言 真空断路器(VCB)是开关柜的核心元件,失效影响较大,产品需要满足国家标准GB/T1984要求并通过标准要求的型式试验,除此以外,产品的可靠性也是非常重要的指标。据国网2015年统计数据,40.5kV故障率0.024次/百台·年,12kV设备故障率0.006次/百台·年,据南方电网2017年统计,35kV移开式开关柜故障率最高达0.0627次/百台·年。国家标准只要求断路器机械稳定性≥10000次,甚至30000次,但操作机构机械故障仍占设备故障率的50%以上,因此通过对真空断路器的主要运动功能单元可靠性分配,进行机构、线圈、辅助关等可靠性试验,可以有效减少因为机械部件造成的故障。
中压快速开关
中压快速开关(断路器),是指分闸时间小于8ms,最快可以做到4ms的真空断路器,相对于普通真空断路器>20ms的分闸时间,速度非常快,同样合闸时间也比较快。快速开关分闸速度可以达到2.5米每秒的分闸速度,一般断路器分闸速度是1-1.2米每秒。 为什么需要这么快的分闸时间? 首先保护系统安全,当系统出现故障时可能造成人员伤亡、财产损失,时间持续越长,危害越大。发生短路电流时会对电力系统的各个配件设备,如变压器等产生大的电流冲击,短路电流增加会造成设备温度过高,接线端子过热,加速设备的绝缘老化,降低设备的使用寿命;短路电流会造成部分线路过热,产生绝缘破坏,过热熔断等问题。暂态过程的短路冲击电流会在电气设备上产生一个超过设备耐受极限的电动力,从而破坏电气设备的动稳定;接地短路时的入地短路电流还会对邻近的通信线路和铁路信号产生电磁干扰,更重要的是会在接地短路点附件产生较高的接触电压和跨步电压,造成严重的威胁人身和设备的安全。意外事故发生,电源不尽快切除将加剧事故蔓延,几个毫秒就可以减少损失。