用小波理论区分变压器的励磁涌流和内部短路的新原理
0 引言 励磁涌流和内部短路的区分是变压器差动保护的核心问题。现有的应用较多的原理主要有二次谐波制动和间断角原理。研究表明[5]大容量变压器在某些情况下涌流中的二次谐波含量仅为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电缆中变压器发生故障的故障电流中的二次谐波含量可超过15%,这对二次谐波原理提出了挑战。间断角是励磁涌流所特有的电流波形特征。间断角原理是以准确测量间断角的大小为基础的。由于受CT饱和的影响,这使得该原理在微机差动保护的实际应用中受到限制,效果并不理想。因此,进一步探索更快速、准确地区分变压器的励磁涌流和内部短路的新原理是十分必要的。本文利用小波分析提取励磁涌流的间断角特征,用小波变换的模局部极大值来提取励磁涌流波形的特征,无需定量计算间断角的大小,以间断角的有无来定性地识别励磁涌流,识别过程采用模糊集方法,对CT饱和具有较强的鲁棒性。
高压变压器绝缘设计数值优化技术的开发
1 前言 随着变压器电压等级的不断提高,绝缘设计可靠性问题会愈来愈突出,如何使设计出的绝缘系统既经济合理又有较高的局部放电起始电压,保证在各种耐压试验情况下、过电压情况下和正常工作电压情况下,绝缘没有损伤,已成为当前变压器绝缘结构设计新的指导思想。 现有的变压器主绝缘结构设计和可靠性评价方法可分为经典解析公式法和数值计算法。当场域几何形状较为简单时,无论用上述哪一种方法,均能得到场域中与油隙无关的最大电场强度比较精确的解答。在交流电压作用下的油纸绝缘系统中,绝缘设计的重点主要是油隙绝缘强度和固体、液体交界面绝缘强度。但由于油隙绝缘强度随本身长度呈指数规律变化,因此,利用上述方法即使得到了与油隙长度无关的局部最大电场强度,有时很难对绝缘系统整体可靠性做出评价,也难以使绝缘电场的分布均匀程度得到提高。