机电安装预留洞口由谁来封堵?界定明确避免混乱!
来源:建筑工程鲁班联盟,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 在当前各项目的机电安装工程中,专业洞口的预留和封堵均存在不同程度的合同管理问题;部分项目部因施工合同范围界定不明确,导致现场施工组织管理混乱,存在严重质量隐患以及大面积返工修补问题。 当前各项目存在的主要问题:(1)堵洞费用的总包合同收入和专业分包合同的支出费用计取不明确;(2)空调洞、冷凝水管以及排烟管、消防等洞口的预留和套管安装以及专业预留洞口的封堵施工合同范围不明确,各专业施工队出现相互推诿扯皮现象,造成现场专业预留洞口位置偏移或遗漏现象严重。
安装工程定额与预算编制
安装工程定额与预算编制
05系列建筑设计标准图集_05D10_《防雷接地工程与等电位联结》(第二卷_共三卷)
05系列建筑设计标准图集_05D10_《防雷接地工程与等电位联结》(第二卷_共三卷)
GB/T 11918.2-2014 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套的电器附件的尺...
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:23 编辑 本部分适用于主要作工业用途的、户内和户外使用的额定工作电压不超过1000 V 额定频率500 Hz ,额定电流不超过125A的插头和插座、电缆耦合器和器具耦合器。
关于10kV铁塔基础与地脚螺栓问题
如何根据10kV铁塔基础选地脚螺栓?
施工现场三级电箱如何配置?图示详解,清晰明了!
收录于话题 一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例图片,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。
工程水电施工中,绝缘电阻测试什么时候做
工程水电施工中,绝缘电阻测试什么时候做
电气、给排水、暖通、消防工程重点施工工艺,图文并茂!
第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程
工业电气动力控制镀锌配管 需要喇叭口还是用塑料(橡胶pvc)管线管护口
请教大家 工业电气动力控制镀锌配管 需要喇叭口还是用塑料(橡胶pvc)管线管护口 现在哪种比较好,比较先进,请大家给个建议。万分谢谢
机电二次配管如何施工?手把手示例!
收录于话题 二次配管是机电安装工程中期的一项主要工作,施工工艺也比较常规,只要按部就班认真做到位,工程质量就是优质。下面来看看中天项目示例,手把手演示,帮助大家学习二次配管的施工工艺。
630KVA箱式变电站一二次全套图纸
是全套箱变图纸共10张,包含一二次全套。
家装是否要连接等电位箱
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家庭人身安全,始终不放心。看了很多关于等电位的帖子,都要求在卫生间加装等电位箱,而在现实生活中,许多家庭装修时都没有安装。不知道是不重要还是没必要安装。我们那一栋新收楼的业主百分之
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!
1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 临电施工组织设计审批后实施 2、三级配电二级保护 做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。
建筑电气安装工程技术交底
(一)技术交底电气安装工程中的各分项工程的技术交底均应包括以下内容:1.对材料、设备的要求;2.主要机具;3.作业条件;4操作工艺;5.质量标准;6.成品保护;7.应注意的质量问题。下面以半硬质塑料管暗敷设分项工程技术交底为例说明。半硬质阻燃型暗敷设工程技术交底本技术交底适用于一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。
电梯撞顶的原因分析
机械方面: 1:平衡系数不对 2:曳引力过大,轿厢滞留情况不满足 3:曳引机抱闸问题 电气方面:限位开关没有起到作用等,原因需要逐项排查。 摩根电梯拒绝电梯事故的电梯!
谐波与变压器容量的问题
今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?
毕业论文开题报告:景湖春天商住楼
湖南文理学院芙蓉学院 Furong College of Hunan University of Arts and Science 毕业设计(论文) 题目 : 景湖春天商住楼
电线平数与载流量对应关系,总结到位,设计必备
铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时: 17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时: 21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。
施工现场临时用电39种习惯性违章行为,条条戳中要害!
1、《临电用电组织设计》明确接地型式实施TS-S系统,具体实施按TN-C进行,违反规范JGJ46-2005(以下简称《规范》)第1.0.3条之规定(强制性条文)。 2、总配电室、落地式开关柜的电缆进出孔洞和配电室上部洞口不堵塞,一旦老鼠、蛇、猫、飞禽等进入,就会引起短路,这样的事故时有发生。这种情况较普遍,是通病。另一种情况:配电室开天窗。
特高压变电站三维数字化和运维系统开发
电力行业是支撑国民经济发展的基础性行业,各行各业的发展运行离不开电力系统的支持,这也促使电力行业的飞速发展,催生了大量变电站的建设。但是变电站属于一项精密且复杂的工程,对设计、施工和管理的要求都非常高。因此,借助高新技术助力变电站建设势在必行。 而作为高新技术之一的三维扫描技术的出现,能够很好地解决了这个问题,利用三维扫描技术将整个变电站扫描建模,这对模型精确度及仿真度要求极高。这些模型数据对于
电缆沟内必须设集水坑或集水井吗
看图集 集水坑与集水井做法的注释 是地下水位高,或者低于的情况下做,一般情况下,做电缆沟时要做集水坑或集水井吗,求解答
电气工程施工图设计常见八大问题解答
常见问题(一) 低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态。 正确(或建议)做法: 应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁。 常见问题(二) 低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。 正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:
求《施工现场临时用电安全技术规范》2012版各
各位高手:本人现急求《施工现场临时用电安全技术规范》2012版?并问求《施工现场临时用电安全技术规范》2012版是不是最新版本?百度上查不到!
建筑施工用的PC电管,究竟是什么管子,与PVC电管有何不同?其配套规范是什么?
有的电气施工图说PC管是重型PVC管,有的说“PC管表示环氧指数为27以上的阻燃半硬中型刚性塑料管”,是一回事吗? 重型PVC管阻燃吗?!
【资料共享】家装电路施工图解(免费下载)
这里分享一个家装电路施工的图解,欢迎大家下载学习! 更多施工资料,请关注“易筑施工”更多免费资料等你拿!
【施工图基础入门篇】 电气施工图阅图九大注意事项
施工图纸的分类 一套完整的施工图纸,根据其内容和工种不同可分为: 1、施工首页图(简称首页图)。包括图纸目录和设计总说明。 2、建筑施工图(简称建筑)主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修、构造及施工要求等。(包括:总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图。 3、结构施工图(简称结施)。表示建筑物承重结构的类型、结构布置、构造种类、数量、大小、做法。内容包括:结构设计说明、结构平面布置图及构造详图。
阻燃电线电缆A类、B类、C类分别适用什么范围?
阻燃电线电缆A类、B类、C类分别适用什么范围?有无相关规范说明?比如ZA-BV/ZB-BV/ZC-BV电线分别适用于什么场所?一般民用建筑采用什么阻燃等级的电线电缆?关键要有依据,比如规范之类的。
建筑电气施工最易出问题的11个地方
一、线管预埋问题 问题分析:预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。 管控措施: 1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶 布进行临时封堵。 2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
最新电气系统原理图大全
最新电气施工图大全变频成套9台(面板图)路灯控制原理图_变频一拖五(PLC)控制电缆穿(排)管防火封堵图排烟风机接线图热水系统循环泵变频柜电气原理图G6隔离柜控制原理图
一文搞懂!施工现场临时用电安装做法
一、课题背景 二、施工现场临时用电总则 三、施工现场临时用电存在问题 四、施工现场临时用电治理措施
创优工程的机电管道为何能让人眼前一亮?诀窍在这!
收录于话题 鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮 这“一亮”到底是什么呢? 这就是 机电管道最直接的观感 暴露在外的防腐绝热与标识 这方面的施工若是做得好 会给整个机电安装工程增色不少! 机房 吊顶 管井 怎么样? 观感质量是不是很好呢~ 下面就基于鲁班奖工程实例
燃气报警系统常见做法
随着科学发展人们对环境安全考虑更加细化,目前大多城市对后厨以及燃气锅炉的燃气泄漏管理严格,我就给大家简单说一下:首先是探测器也叫传感器安装位置位于气体传输管道和烟气灶或炉工作的面,根据环境来分布数量,根据数量来配置报警控制器路数。一般报警控制器来控制气体切断阀并联动强排风机。具体设计及施工可以微我。
抗震支架设计注意事项
大多都是查了一大堆资料和规范却无从下手,如何专业将抗震支架体现在 CAD 施工图上,并能让甲方和监理以及审计看清楚,安装方式以及施工安装节点,需要微我帮您解决。
硅芯管PE穿线管PVC电力管
硅芯管PE穿线管PVC电力管
35KV~110KV无人值班变电所典型方案设计
本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 19:10 编辑 本典型方案设计提供35 kv 2台主变压器,单台主变压器容量为6.3MVA~20 MVA变电所设计及110 kV 2台或3台主变压器,单台容量为31.5 MVA~50 MVA 变电所典型没计,共16种类型方案:变电所按无人值班设计,由远方控制端监控;配电装置的布置有全屋外、半屋内和全屋内置方式多种类型,以满足农村、城郊、市区等不同规模、环境和经济条件的使用,覆盖面较广泛。每种类型含设计说明书、主要设备材料清
轨道式集装箱门式起重机的操作和控制
轨道式集装箱门式起重机由司机在驾驶室操纵联动台实现操作。驾驶室一般悬挂在小车下方而随小车运行。驾驶室联动台上可以实现对起重机的全部操作。亦可在大车运行侧操作大车运行,以方便起重机临时移位需要。当在大车运行侧操作时,与主操作联动台实现电气联锁。 集装箱门式起重机 轨道式集装箱门式起重机的驱动控制,目前常用的为交流变频调速系统。控制系统多采用通讯控制,集装箱内部多采用有线方式,特点为速度快,可靠性高。并可以选装起重机综合管理系统,与外部控制室采用无线方式进行数据传输,通过配合逻辑控制对起重机的操作系统进行不问断监控、故障诊断和数据集收集。
10KV电缆进场需要复检吗?
甲供的10KV电缆,监理非要复检,请问哪本规范上有要求,以前做的工程都没有复检过高压电缆的
施工现场临时用电新规,这11个强条必须遵守
GB12706.2-2020
GB∕T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um1.2kV)到35kV(Um40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um7.2kV)到30kV(Um36kV)电缆
不锈钢管道修补器-广东多功能分流三通
不锈钢管道修补器 管道修补器可以在不停运的情况下,不需要电源和其他设备,只用一把普通的扳手就可以实现管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,管道修补器卡在管道的漏点部位,拧紧螺丝即可。管道连接器单人几分钟即可操作完成管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,极大地提高了管道抢修的速度和密封效果。 不锈钢管道修补器操作简单,节省工期 1,比焊接,法兰,螺纹安装时间少了3~5倍,极大缩短工期。