论坛
电气工程
更多
电气工程施工
0.6906w
电气施工技术交流讨论区,分享知识、分享收获、分享快乐!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
PLC信号输入知识您必须了解!再学PLC会事半功倍
其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。 眼睛在工厂里对应的是什么?就是输入信号,比如说接近开关,光电开关,各种传感器等检测外部状态的装置;四肢是输出信号,对应工厂里的电机,气缸等等直接驱动设备的装置。因此无论输入还是输出都同样重要。 学习PLC,不仅仅应该只学习软件,还需要学习硬件,而且硬件比软件更重要,所以对于PLC的学习;硬件电气回路的学习也同样重要,大家不要顾此失彼。
零线和地线是否可以直接接在一起?
这个问题首先也弄清什么是零线,什么是地线。 零线就是变压器中性点接地后而从此条接地线上引出来的一条线,是为了给单相设备构成回路,和三相负载不平衡时使三相电压保持相对平衡。地线顾名思义就是与大地相连接的线,也就是与接地极相连接的线,地线又分为工作接地和保护接地,比如中性点接地就是工作接地,保护接地就是用电设备的金属外壳与地线相连接,接地地线的作用:在电路中起安全保护作用。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。那么零线和地线能不能接在一起呢?下面就根据不同的供电系统在分析。
弱电室外管网管道与人(手)孔井方面的知识
通信管线是用来敷设地下通信线缆的一种建筑,由于其位置相对固定并可以有效降低地上空间的占用,而且安全稳定、便于管理和巡检,深受各大运营商的青睐。国家对人口密集区的城市建设项目在规划、计划批复上也非常支持城市通信管道的同步跟进。 一、管道的组成: 1、管道是一个系统,基本由人孔、手孔、管路三部分组成,从使用性质上又可以分为用户管道、局间管道。 用户管道包括主干管道和配线管道。主干管道一般采用多孔管道的建筑模式,用来穿放大芯数线缆。管孔直径从25mm-110mm不等,管道人手井间距一般为100米,其位置一般位于城市主、次干道人行道或车行道。新建城市管道一般为双侧规划建设。
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么? 这是因为三相负载严重不平衡所导致的。正常工作的三相负载应该均匀分配。 电力变压器输出的三相电压一般为线电压380V,(最低为7%)计算出来380×0.07=26.6V,380-26.6V=353.6V,根据相电压与线电压用一个√3=1.732的关系,那么计算出来相电压,火线与零线N的电压220×0.07=15.4V,220-15.4=204.6V,说明你的电压过低了。
二次回路保护千万不能短接,这就是短接事故实例!
这次安装中,遇到一个问题,为设备定制的电源柜中的热保护器和工程中设备不配套,有几个风柜电机是单相用电,电源配的是按三相配置的热保护器,三相变单相后,电流增大三倍,几个风机热保护器的也配小了。 建议是更换热保护器 其实电源柜中的接触器配置热继电器是一种多余,每台设备的控制箱本身有各种保护,电源柜就是为了开电源方便,就一个按钮启动停止的自保停电路,可定制的电源柜却搞得很复杂,又是手动自动,又是远程就地加总控,搞得师傅接上电后启动不起来,各种查,让甲方的电工笑话:五个电工都搞不定一个启动,画了一个启保停电路,让他们把端子排上的05和07,短接,还是不行,工程主管拿来电路图,还有总控,又让他们把09和11短接,好了,可以开了启了,白花钱买了许多毫无用处的功能,所以说,热保护继电器也是这样可以不用的。直接拆了也行,但不好看,所以就短接了。
高压电线为什么不能像电缆一样埋进地下?
越过山丘,来把电力传送不眠不休 万家灯火的相守 无数日夜的坚守 却被台风一下吹走 虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。 一次超强台风,就能让电网伤痕累累。 那为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,这样不就可以一劳永逸,多少级台风都不怕了? 目前,超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。
为什么不推荐使用PLC自带的24V电源?
01PLC自身电源的输出电流大小 我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安、西门子的PLC一般在500毫安。 由此可见PLC自带的直流24电源输出电流值是不高的,最大也不超过1A的电流量。对于数量较少的PLC外设是可以“应付”的,但是一般PLC系统其外设元件是比较丰富的,比如直流24V电磁阀、直流微型继电器、各种传感器等其电流值可达数安之多,倘若把这些元器件都用PLC自身电源来提供的话显然其电流值是不够的,因此我认为这是不用不用PLC自带24v电源的原因之一。
电气上的“地”是什么
电气上的“地”是什么? 电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形式向地中流散,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极20m以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上的“地”。
水电工经常用到的工具使用方法
要成为一名优秀的电工要掌握很多知识,平时的经验积累也很重要,而一些入门知识,比如水电工的日常使用工具更是必须掌握的,那么今天小编就跟大家一起来梳理一下平时比较常用的基本工具吧。 1、测电笔 手持电笔:使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端,拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中。查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?
弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。
强弱电管线施工距离有哪些要求?
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
弱电系统中5A的真正含义及其包含的子系统
OA办公智能化系统。包括:计算机网络系统、会议中心系统、门厅多媒体查询系统、物业管理计算机系统。 BA楼宇自动化。包括:冷热源系统、空调系统、变配电系统、照明系统、给排水系统、电梯管理系统、停车库系统。 CA通讯传输智能化。包括:双向电视电话会议系统、共用天线电视系统、公共广播系统、数字式用户交换机系统、楼内移动电话系统、综合布线系统。 FA消防智能化。包括:消防联动、自动喷淋、自动报警、应急照明等。
电机线圈少几圈会有什么影响
电机绕组匝数多几圈或少几圈是不是对电机正常运行产生影响? (一)修理电机时,最好是接原匝数、原线径最好因为是原设计,故而不会受到任何影响。 (二)小功率电机由于线径细、匝数多,多几圈或少几圈无关大局,但也不可太多或太少,多者可3一5匝,少也可3一5匝(比原匝数)。如果复修多次的电机一定要查出原数据匝数,(复修多次的电机导线匝数或线径己不准确。) (三)15KW以上功率的电机由于并联支路多、线径较粗、并联匝数也多,尽量按原匝数绕制,复修过的电机要查清原数据匝数,可多绕或少绕1一2匝最多3匝。多了糟满率高下线困难,少了会影响电机功率。一般复修多次的电机,匝数只会少不会多,多了会增加修理成本,所以多次复修的电机应按原匝数绕制,最好一匝都不少绕。
家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内吗
首先来给大家说说为什么说家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内: 民用建筑电气工程施工质量验收规范中要求,不同电压等级不同使用性质的电线严禁在同一线管内或者是桥架内敷设,这里只是要求了两点即电压等级和使用性质,我们根据这两点来布线就可以了; 由于居民家中用电都是220V电压的单相电,所以它们的电压等级都是一样的,另外居民家中的用电都是属于照明用电,所以使用性质相同,因此家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内穿线;
关于空气开关与漏电开关分不清?
一、空气开关、漏电开关二者的区别 1、什么是空气开关: 空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 空气开关本身有三种功能:控制电路的通断、过载保护、短路保护(线路中发生过载、短路故障后跳闸)。 主要作用就是防止电路承载过重,因此只起着保险丝的作用 。 空气开关通常只对大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路和承载过重的电流。
看一眼功率就知道电流?原来秘密都在这里...
在电工维修过程中,经常需要用到估算设备的电流值。 很多老师傅往往看一眼设备的功率就知道对应的电流大小,速度之快让人咋舌。 当你去请教老师傅有什么诀窍时,老师傅通常都会你说:经验!经验!做久了自然就懂了! 那么到底有什么诀窍呢? 功率估算电流口诀 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 注意: 此口诀仅适用于380/220伏三相四线系统。口诀中的功率以 KW 或者 KVA 为单位,估算电流以 A 为单位。
弱电基础知识
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 建筑弱电 建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。 另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
为什么现在的电表比以前走的快?而且电费也增加了?
有人说以前农村每个月电费也就几十块钱,城里电费也不多,但是换了智能电表之后,每月电费都至少多交10%-20%,为什么电费会增加? 以前用的电表是机械表,用的时间长了,内部齿轮会有一定的损耗,跳表也就不灵敏了,如果是高温情况下,还有可能停掉不走,因此以前的电表走的慢。 1、电表更精准了 现在的5A智能电表不存在机械损耗,耐高温,所以更加灵敏,即使是床头的小灯泡开一整个晚上耗电0.5度,旧电表是感觉不到的,但是现在的5A电表能精准的检测到。
短路与接地故障的区别?
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 今天,我们就来系统学习一下。 一、短路与接地故障的定义 我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。 知道了什么是短路,那接地故障又是什么呢?在官方的标准里,接地故障就是指带电的导体和大地之间的短路。接地故障在我们的日常生活中尤为常见,比如电气装置绝缘破损导致的故障现象、设备的外部的导电部分发生的相线碰壳事故时出现的故障现象。
三相电源断零线,为什么会接二连三的烧坏电器?一个接一个烧坏
如何理解三相四线制和三相五线制? 三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。 如果是普通用户你家电热水器就是要3相5线供电的。那根地线跟零线不能共用的。因为地线是接在外壳起到保护作用的。如果没有地线会漏电的时候。电没地方去知道结果了吧就是电死人了。也有在前端零线分出来做地线的这种不安全因为有电压差电流大的时候更明显。
测电笔究竟应该怎样使用?
电笔几乎是 电工 使用最多的工具之一,对于普通用户来说,两块钱一根的测电笔也早就像改锥钳子一样称为家庭必备的工具之一了。但是测电笔究竟应该怎样使用呢?下面我们来了解一下。 基础用法测电笔的各种功能,都离不了正确的使用方法——对于电笔来说,如果使用方法错误,甚至有触电危险,因此一定要谨慎。 这里只说一下最常见、最物美价廉的氖泡测电笔的使用方法: 将测电笔的绝缘部分夹在拇指和中指、无名指、小指之间(拇指在一侧,另外三个手指在另一侧),食指触摸电笔顶端的金属帽或金属夹。
电气设备故障诊断法
电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备在使用过程中,常常会出现各种各样的故障,维修人员如能迅速找到故障原因,并排除故障,对提高劳动生产率、减少经济损失和保障安全生产都具有重大意义。以下是整理的“六诊、九法、三先后、六先后”故障诊断法,在本文里面分享给到大家~ “六诊”
这是一个电工基本都懂的常识
以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。 而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。 铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。
电气工程师的六个技能,PLC仅占其一
一 电工知识 哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员,在沟通一些元器件参数时,我们这边告诉她,你设计的很多东西规格都不够,可是设计人员振振有词,说得貌似很有理,我竟无言以对,当然不可以偏概全,设计院还是有很多高手的,在一些大型项目的统筹上,他们的经验确实很有帮助。
地线当零线用了,结果真是出乎意料
简单一点就是零归零,地归地,分开的,零线就是变圧器的中性点,地线就是建筑接入大的叫地线,零线必须对地电阻小于4殴,而建筑地线对地电阻必须小于10殴,而单位用的380V是三相五线制,家庭用的单相是220V,零,火,地。 “只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。”漏电断路器的漏电保护功能部分是电子结构,如遇雷击或浪涌电压时故障率十分高,所以产品要求每个星期试验一次就是这个原因,在广大用户中有多少人做到这点。
电缆的长度计算-电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
电缆概念 电缆(electriccable;powercable):通常是由几根或几组导线组成。 定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。 定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。 电缆分类
一文搞懂:YJV电缆和VV电缆的区别
YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,都同属于电力电缆这一类用于传输和分配电能的电缆,但是它们的区别也是很明显的。下面就详细介绍一下两者之间的区别。 (1)名称与绝缘原材料的区别 1)VV电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV电缆全称为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV绝缘材料用的是交联聚乙烯;VV绝缘材料用的是聚氯乙烯。 2)VV为塑力电缆,YJV即交联电缆,YJV电缆其绝缘层性能优于塑力缆。
零线带电有危害吗零线带电的原因及处理方法
零线带电具有以下危害: (1)当零干线断路时,由于负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时,甚至会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。 (2)当零干线断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,使用电设备达不到正常出力,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯暗淡,荧光灯不能起动。 (3)零线断路时,由于设备不能工作,容易误判设备不带电而发生触电事故。
零线地线接反了会怎样零线地线接反会跳闸吗
零线和地线反接,在有漏电断路器的情况下,接入任何负载都会导致漏电断路器立即跳闸。在没有漏电断路器的情况下,小负载无明显异常,大负载可能有问题。因为地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。 插座、插头的零地线接反左右的插座及插头,都应保证左侧插脚(孔)为零线,中间的插头(孔)为地线。
电工线径口诀会背了,可你知道它怎么用吗?
大家都知道,我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 电工在选择电线大小的时候,是要根据电线的载流量来选择的。通过经验的积累与计算,总结出以下口诀,相信大家都会背: 10下五,百上二 25、35,四、三界 70、95,两倍半 穿管、温度,八、九折 裸线加一半,铜线升级算
弱电工程施工配管常见质量问题及解决方法
弱电工程中配管是非常重要的工作,也是对于施工队伍要求比较高的,尤其明配管 ,通常需要很高的施工工艺,那么在 配管中,我们碰到 一些质量问题,如何解决呢? 通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。 危害:管内壁易锈蚀。 解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。 通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。 危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。
雷暴日大于80d/年地区的民用建筑防雷为几类防雷?
雷暴日大于80d/年地区的民用建筑防雷为几类防雷?
为什么装修中多用硬线?硬线和软线有什么区别?
新房装修,大大小小有很多细节,每一个细节都需要谨慎对待,要知道,很多装修细节都与住房舒适度和安全性沾边。但是装修材料那么多,很多朋友在选择材料时常常不知如何抉择,而且最常见的就是在新房电线是用软的好还是硬的好中纠结。 维修电工师傅向业主推荐软电线,说软电线的延展性能好,日后维修也方便;而装修电工师傅又跟业主推荐硬电线,说硬电线穿管比软线好,所以用单股线好。这下朋友们都懵了,都是专业人士推荐的,那到底用硬电线还是用软电线装修好?硬电线和软电线之间又有何区别?
接地电阻测量原理与测量方法
一、什么是接地电阻? 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
JDG/KGB金属线管什么牌子的比较好用?
大家有用得好的JDG/KGB金属线管牌子都可以说一下
电缆桥架施工顺序
电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 1、测量定位:用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2、电缆桥架制作安装我们依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
电焊机二次侧触电保护器原理
1、电焊机的实质,是一台电磁感应的变压器。由于电弧焊是基于电弧产生的高温来熔化金属而达到焊接的目的。因此首先要引弧。引弧的开始阶段,由于焊条和焊件的空气间隙不足够热,要求有较高的引弧电压(通常70—90V)促使空气电离,此引弧电压达不到安全电压(36V)的要求,操作者一旦触及时将会发生触电事故。引弧发生后,空气成为导体,作用于电弧的电压应迅速下降,以免电弧工作电流过大,此时,电焊机二次侧工作电压大约在20V左右,低于安全电压,是比较安全的。由此可见,电焊机二次侧的危险在于,空载时焊把线电压较高。漏电保护器只能对电焊机的一次侧电路起到保护作用,对二次侧来说,漏电保护器是起不到保护作用的。因为二次侧是另外一个相对独立的闭合回路,二次线圈通过电磁感应产生电动势,就相当于这部分电路的电源,这部分相对独立的闭合回路没有任何保护设施,所以当二次侧漏电时,会发生触电死亡事故。二次侧在事故发生时是一个不完整的回路,一部分电流发生了异常流动,而此时一次侧的电路和电流仍然完整,因此漏电保护器并不动作。在电焊操作过程中,如果不注意而接触了电焊的裸露部分就十分容易触电。
电流互感器为什么一端要接地?看完秒懂
电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。 为了保证安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时候起到保护作用,来保证人身和设备的安全。 电流互感器作用 在生产过程中,对系统中各一次设备运行状况进行监控,来确保电力系统的安全运行。电流互感器通常是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。因此,电流互感器是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
怎样区别感应电和漏电,教你五招!超实用!
日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢? 引起原因 感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险)。
什么是过载?什么是过流?
过载是什么? 在电网或者是我们的日常生活中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备的功率比额定功率高的时候我们称为过载。 同样地,我们将对这种超过额定功率的保护称为过载保护。 此处还要说到的一点是,当设备出现过载的时候很容易致使电气设备出现短路。 我们对于那些专门防止设备内部出现短路故障的保护称作短路保护。 过流是什么?
上一页
下一页
APP内打开