PLC调试,这几步你需要了解!
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。 调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。
西门子PLC有几种通信方式?
一、 PPI 通讯 PPI 协议是 S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口( PORT0 或 PORT1 )就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。 二、 RS485 串口通讯 第三方设备大部分支持,西门子 S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令( XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。
PLC是如何执行中断?又是如何去应用的?
PART 1 如何理解PLC的中断功能? 在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分:输入处理、程序处理、输出处理。
接触器外壳带电老电工处理实例
有这样一个事例,脱模剂有一个漏保跳停了,需要到现场看一下。本以为是一个简单的问题,就直接再送一下试试。结果现场人员说,已经送过去了,还是送不上去。没办法,需要上场的时候到了。到现场以后,发现整个电气柜的所有漏保都跳了,尝试一下送电,果然都无法送电,现象看到了,开始下一步操作。知道了是漏电事故,要测量线路的绝缘与接地情况。拿出万用表测量电源进线的接地情况,果然电源进线三相都有接地情况。然后测量电气柜内其他接线端子的接地情况,结果有点出人意料。不仅进线端电源线接地,就连接触器的出线端都接地,于是我又测量一下接触器的外壳,结果还是接地。这下给我整蒙了,难道接触器的塑料外壳也是导电的?在检查完所有可能漏电的地方之后,我得到一个结论,整个机器除了电路板是不接地之外,其它接线端子处都是接地的。这漏电漏的有点离谱了。这么多的地方都有漏电嫌疑,该怎么确定到底是哪里出了问题呢?
350KW电机运转无力,查了三天的故障,被一个新电工搞定了!
一台铝拉丝机的350KW的主电机,操作人员报修说电机没劲,拉不动丝。到达现场后试机发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。 测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内。类似的故障以前碰到过两次,一次是测速编码器的原因,一次是控制器主板上一个热敏电阻虚焊,这次没有虚焊、更换编码器也没有解决问题。
1平方的电源线最大能过多少安电流?实际上是多大的功率?
其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?" 有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
七步完成PLC调试
很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。 1、按照图纸检查回路(未送电状态下) 一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接电气柜的接线图。
电工蒙了,为何地线有130V电压70A电流?
有电友遇到个奇怪的事情,来看看经过,前两天下午没事,走到公司变压器那,看见水泥台上有一根铁丝,想伸手去把它拿起来,刚碰到铁丝。一阵麻手,水泥台居然有电。我立即跑回办公室找来电工拿万用表测量水泥台和变压器接地线竟然有130V的电压,当时凭经验以为是变压器接地不良或者断路,遂检查接地线感觉接地良好没有断(这个变压器的接地线有2条,当时安装我监督的。用的是50X50的镀锌角铁打下去2米多,上面连接是4X40的扁铁焊接的),而且在这天的中午下了一场暴雨,。也不可能出现接地不良的现象。
电工都会接线,凭什么有人拿上万工资?有人拿几千!
从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方法要如何接线才能又快又好完成装配?有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。下文资深电工分享了一些实用口诀,希望能够帮到大家!
水电工最常犯的六大错误
装修是一场长跑,戒骄戒躁,在这个过程中由于各种主客观原因犯错是很常见的,但如果是水电改造这种隐蔽工程出错,就会造成很多难以察觉的隐患,后果不堪设想。今天飞墨君就跟大家聊聊这个问题,希望大家在装修时能避免犯错。 1.选购电线水管只关注价格而不关注质量:有些人为了省钱,在选购水管和电线的时候往往更关注价格,其实如果水管和电线的质量不达标,很可能直接导致安全事故,包括水管破裂、漏水以及电线短路引发火灾、漏电、触电等。一旦出现问题开墙修复的费用反而更多,并且非常麻烦。
PLC接地方式你知道几种?
还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地挖了个坑,埋了一根接地铜管和接地填料,搞成了单独接地。之后再也没有出现过类似现象。 所以我们今天就聊一聊接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
电表上5(20)A什么意思
大家对电能表恐怕都不陌生,现如今多使用智能电表对家庭用电进行计量、计费。如果你仔细观察的话,会发现在电能表的显著位置,写着一个参数 比如这个参数: 5(20)A 。看单位我们知道它写的是电流,那这两个电流之间有什么关联呢?超过电流会发生什么呢?下面我们按照括号外(5)和括号内(20)来说一说两个电流分别指什么。 括号内的电流 括号内的电流——示例中的是20A,指的是电能表的最大额定电流 。电能表不同于其它设备,它的额定电流受环境因素影响较大,因此在出厂时,一般会留出一定的余量——实际最大额定电流为标注电流的120%。因此,括号内的数字如果是20的话,则它的最大额定电流就是24A——如果不是特别恶劣的环境,一般对最大额定电流的影响不会达到20%。所以标注20A的电表,实际使用时最大额定电流一般是22A左右。
设备维修六诊法
口问 当一台设备出现故障时候,接到操作者报故障后,不要着急下手维修设备,而是先问操作者,为什么要问操作者?因为操作者天天接触这台设备,对设备操作方法、工作步骤和习性了如指掌,电气维修者对设备工作原理熟悉,但一些操作过程、运行状态未必掌握。那么需要问那些内容?设备报警时报了什么信息;报警前都做那些操作;故障时候有哪些现象;故障之前有没有什么异常?设备故障时运行到哪一步等,询问时态度真诚,了解尽量详细。如果你对设备工作原理比较了解,通过以上询问,你大概可以判断出来故障点或者检查方向,维修效率大大提升。
PLC故障排查步骤的思路和方法
PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的故障大多数是外围接口信号故障,维修时,只要PLC有部分控制的动作正常,就不用怀疑PLC的程序问题。确认运算程序有输出,而PLC的接口没有输出,则为接口电路故障。PLC系统的硬件故障多于软件故障,大多是外部信号不满足或执行元件故障引起,而不是PLC系统的问题。 可根据PLC输入、输出状态来判断故障。PLC的输入输出信号都要通过I/O通道,有些故障会在I/O接口通道上反映出来,有时通过观察I/O接口状态,就可找出故障原因。
关于弱电桥架的安装,计算及工艺
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(
电工图纸如何看
电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。 1、找出控制电路的电源线:L、N(220V),L1、L2(380V),其他还有24V、~24V的。 2、从控制电源的L 或L1端开始看起,看各支路电流经过哪个按钮,再经过哪些接触器、继电器的常开常闭触点,接着到哪个线圈,最后到N或L2,形成闭合回路。
电工知识:1、1.5、2.5、4、6平铜线能带多少瓦?
现在家用铜线规格多是1、1.5、2.5、4、6平,那么这几种规格的导线能带多少瓦的用电器呢?(1平指的是国标导线的横截面积为1平方毫米) 红色用做火线,蓝色用做零线,黄绿双色为地线。 一、1平方电线可以负荷多少瓦一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
电工基础知识汇总
一、电工必备基础知识 1、左零右火2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
电工的一些小常识
1、什么是自投自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。 2、什么是互为备用功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。
电工必须会,触电急救方法!
1.急救原则
如何在短时间内学会plc?
如果你一点基础也没有,还特别喜欢plc,个人建议是先找个自动化配套工厂工作,从会看懂图纸,安装接线,控制柜调试,现在调试,总结经验,发现不懂的再查资料学习。以个人经验,学习PLC是需要一个过程,需要学的东西很多。总结以下几点: 1.首先建立一个能学会PLC的信心,坚持不懈。 学习是比较枯燥的,plc学习不难,难的是大家坚持不 了,看两天,感觉难了,就放弃了。现实接触到的大 部分人都是这样的,想学但没有实际行动,最后还是学不会。
电线电缆规格型号
一、电线与电缆的区分 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将 芯数少、产品直径小、结构简单 的产品称为电线。 没有绝缘的称为 裸电线, 其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为 大电线, 较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线, 绝缘电线又称为 布电线。
如何计算一根电线能承受的最大电流
电线能承受的最大电流,不是计算出来的,而是实验得到的结果。测试方法大概就是在20°C环境下,对1米长度的电线进行加压测试,获得该长度电线能够持续通过的安全电流值。这个数值会被标注在产品的铭牌上——每个品牌、每个型号的电线,只需要测试一次。 但实际情况下这种电流肯定是要有变化的,我们先来说一下在 使用中会影响电线载流量的因素。 1.温度 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。 三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。
210kW需要用多大铜线,怎么计算?
有人问 : 210kW 需要用多大铜线 , 怎么计算 ? 单个负载为210kW所需铜线的截面积估算: 210kW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1kW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210kW大约在420A左右。 根据安全截流量的估算值可得对于185mm2的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。 因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm2的铜导线比较合适。
电工实操的3大电路故障以及产生原因和处理方法
01、电路中常见三大电路故障 1、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。
漏电开关经常跳闸的原因分析,作为电工应该要懂
1、排除总开关质量问题或接线是否正确。 2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了。
如何用最简单的办法测量三相电机好坏?
判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的说有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步 电机 线圈的好坏,要用什么 仪表 检查: 1、万用表: 用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 : 精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表: 用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。
磁力锁安装的9种问题和优缺点
磁力锁,简单些说,就是用磁铁吸住铁块达到锁门的目的。而这个磁铁是靠通电线圈产生的磁性,当断电的时候,磁性消失,门就开了。 这就是磁力锁的工作原理 具体是什么样的呢? 1.往细节了说,根据使用环境的差异,对磁力锁承受拉力的要求也是有很大差别的 有80kg 150kg 180kg 280kg 300kg 350kg 500kg等; 常见的为280Kg,500kg 2.有嵌入式电磁锁和挂装式电磁锁;
插座、插头的电源线正确接法、颜色区分
左零右火,火线-L(红、黄、蓝色),零线-N(蓝色或黑色),地线-E(黄绿色) 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)一根中性线(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线(地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
电工仪表测判电气故障诀巧
1 、正确使用万用表 正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面读数准。测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。表内电池常检查,变质会漏电解液。用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。 2 、正确运用万用表的欧姆档 正确运用欧姆档,应知应会有八项。电池电压要富足,被测电路无电压。选择合适倍率档,针指刻度尺中段。每次更换倍率档,须重调节电阻零。笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。测量电路线通断,千欧以上量程档。判测二极管元件,倍率不同阻不同。测量变压器绕组,手若碰触感麻电。
如何用万用表查短路、断路、漏电?
电工常用仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻表、电桥等,其中万用表在电工日常检修中应用最为广泛。万用表的功能很多,比如测电流、电阻、电压、二极管、三极管、电容、电感、温度等等。 万用表查短路 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。 用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。 判断方法 :
电缆鼻子是先压头还是尾,看完就明白了!
我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的正确接法是什么?今天就给大家讲一讲压线鼻子的正确接法。 一、压线鼻子先压头还是先压尾 1、按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
电缆颜色的含义和标准
大家都知道电缆里面的几根线上都有不同的颜色,这些颜色是干什么用的呢?下面给大家整理的,电缆上面的颜色是代表什么意思。 电缆表皮颜色的规定 国标:黄、绿、红.蓝分别代表A.B.C.N 依导线颜色标志电路时 1、黑色:装置和设备的内部布线。 2、棕色:直流电路的正极。 3、红色:三相电路和C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
PLC安装调试流程程序全过程
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场经常出现的安装、调试相关问题,提出探讨意见和解决方案。 一、系统的安装与调试 合理安排系统安装与调试程序,是确保高效优质地完成安装与调试任务的关键。 1、前期技术准备
数字万用表4种用法
01判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02区分供电线是火线还是零线 第一种方法:
两根2.5平方电线拧在一起,等于5平方电线吗?
两根2.5㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大就用两根电缆双拼解决。只要达到材质、长度相同,两根相同载面导线的载流量就可达到一根导线的载流量。如果是两根2.5平方毫米截面积导线与一根5平方毫米截面积导线其长度相同、材质也相同的话、两根2.5平方毫米截面积的导线两端绞合并联分流的载流量比一根5平方毫米截面积导线的载流量应该是差不多的吧?(或有可能前者载流量优于后者)。因为两根2.5平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量相加起来相当于一根6平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量。
弱电工程中常用几种线缆的传输距离
线缆传输的距离一直是弱电人关注的问题,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。 网线 网线也就是双绞线,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则传输距离可达500m。
弱电工程包括哪些子系统?
弱电行业干了很多年,到底什么是弱电工程呢?弱电工程具体包括哪些系统?怎样才能称得上是一个合格的弱电工程师?如果把弱电行业比成一个网,你所做的具体工作又是处于哪个点上? 构建由一个个知识点组成的知识网 术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点,但当提及一个项目、一份具体工作时,一个合格的弱电人至少应该知道它属于哪个点。 本文旨在全面介绍弱电行业包含的各系统,让读者在脑中能构建起一个由一个个知识点组成的弱电行业知识网,以后无论是在实际工作还是查找资料时都能做到对号入座,有的放矢。
搞不清楚过载和过流怎么行?
过载是什么?就是说在电网或者是我们的日常生活中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备的比额定的功率要高的时候被我们称为过载。同样地,我们将对这种超过额定功率的保护称为过载保护。 此处还要说到的一点是,当出现设备出现过载的时候很容易致使电气设备出现短路。我们对于那些专门防止设备内部出现短路故障的保护称作短路保护。 过流是什么?过流与过载都是一种状态,其中,过电流是电动机或者其他的电器元件高于额定电流的时候,电气设备的一种运行状态。通常情况下,过电流是不高于短路电流的,并且是在六倍额定电流之内。
上一页