论坛
电气工程
更多
电气工程施工
0.6784w
电气施工技术交流讨论区,分享知识、分享收获、分享快乐!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
也发几张电气施工的图片
电力电缆施工技术要求
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。随着我国的经济不断发展,人口逐渐增长,电力电缆配电网作为我国最重要的配电系统之一,其在应用过程中的故障问题引起人们的广泛关注。 1、电缆沟挖掘技术 1)施工之前,图纸设计人员要对施工工地进行全面勘察,以便熟悉掌握周围环境,根据所调查的实际情况,确定具体的设计图纸。
这种灯盒估计好些人没见过吧?
这种灯盒估计好些人没见过吧?
打个招呼,这里资料都要收费吗
打个招呼。
自己有个测绘工程师中级的
如有需要来评论区了解
名企机电安装施工组织设计
名企机电安装施工组织设计
机电设计管理实战经验分享!某项目后评估报告
某项目后评估报告 设计篇 本 报告从二条主线对于机电设计管理进行描述,一是从空间纬度和专业角度,如有室内到室外,从地面到地上的案例分析,专业角度,与机电紧密相关的建筑、结构、精装修、园林景观的案例分析也都有涉列,另一方面的暗线索,贯穿从成本管理、质理管理、进度管理的主线对机电设计管理进行重点关注,所选案例虽然不多,但极具代表性。
弱电行业高规格机房工程施工工艺指导书
今天分享一下行业最高端的机房工程施工工艺,可以作为参考,一般的项目要求不会这么高,我们可以学习它的精华。
18DX009数据中心工程设计与安装高清版
18DX009数据中心工程设计与安装高清版 有需要的朋友拿去。。。
DL/T 1502-2016 厂用电继电保护整定计算导则
本标准规定了厂用电系统继电保护的整定计算原则和方法,作为设计、科研、运行、调试和制造部门整定计算的依据。 本标准包含高压厂用变压器保护、低压厂用变压器保护、高压厂用馈线保护、高压厂用电动机保护、高压厂用母线保护、低压厂用电系统C p.4kV部分)保护以及备用电源切换装置的整定计算。 本标准适用于火力、水力发电厂厂用电系统继电保护的整定计算,其他类型的厂用电系统保护整定计算可参照执行。
海洋石油平台开关柜项目
综合布线系统施工还好看了这篇,不然又是豆腐渣工程了!
综合布线 是弱电人做的最多的施工之一,智能化各个系统都有涉及到 布线 ,关于它的施工要求平时在我们工作中也经常讨论到。 不断的有朋友问到相关的施工细节,本期我们一起来看下 综合布线系统的施工规范与流程。
高标准的布线图片,大师的工艺!
近几年,随着弱电行业技术的发展,弱电项目经理们都有自己对工艺的要求和严格的标准,使得行业整体 的工艺水平在不断上升。 本期我们来看下这些好的 布线效果图 ,方便大家在实际项目中有参考,以便心中有数。
机房整体施工流程展示
ups系统施工方案
UPS如何标准施工?施工前需要准备什么? 不少朋友关于ups系统的施工有诸多疑问, 本期我们通过这个机房 UPS系统施工方案,来详细了解关于ups系统的施工方案。 一、工程概述 机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,
请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的?
请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的? 据我所知: 1、即便是施工专用变压器,变压器及低压侧第一只出线柜也肯定是电业局安装的,根本不可能由建设工程总包单位安装,且电力部门从变压器低压侧端子上也肯定是四线引出A/B/C/PEN。 2、正规电气设计,从变压器低压侧端子上也肯定是A/B/C/PEN四线引出,包括变压器低压侧母线槽,任何厂家估计也没有做过五根铜排的。
电工口决(强弱电工程施工)
本帖最后由 怎样 于 2013-10-31 08:55 编辑 电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半(如有不当之处,还请网友之处哦)我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
高速公路机电主要分项工程施工方案
高速公路机电主要分项工程施工方案
电工接线,手套该戴还是不该戴?该怎么戴?(附电气安全培训PPT)
作为一个维修电工,给电气设备接线是家常饭,因此徒手接线必不可少。 我们电工在工作时,如果不戴手套容易划手,小伤小划经常不断。如果戴手套,干活又不方便!真是两难啊。 电友讨论时间
看看我们的师傅做的防雷接地
这是我们的师傅做的防雷接地,主要做整个屋面的主钢筋连接,避雷针制作,安装,引下线制作等!大家看看就知道了,也许对大家有所帮助!
机电安装质量检查查什么?
标杆机电安装工程如何标准化施工?
“精准预埋,一次成活”是机电安装工程标准化施工的追求。中天八建通过对标准化建造体系的试点应用,不断总结经验教训,形成了一套机电安装标准化建造体系,一起来对标学习一下吧!
弱电数据中心机房搬迁实施设计方案
今天分享一套机房UPS电源主机及电池搬迁方案,供参考。 机房搬迁 为确保计算机机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,UPS电池搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作,这是非常具有挑战性的,下面跟大家分享机房UPS主机及电池该如何搬迁!
火灾自动报警系统设计
消防泵房、排烟机房、强弱电间,需要设置感温感烟火灾探测器吗? 喷淋系统需要设置吗?
GB/T 7946-2015 脉冲电子围栏及其安装和安全运行
术标准规定了脉冲电子围栏系统的环境条件、型式、基本参数和技术要求、安装与验收、标志、包装、运输及贮存、运行、使用与维护: 本标准还规定了脉冲电子围栏系统主机的技术要求、试验方法检验规则: 本标准适用于脉冲电子围栏系统。
弱电工程桥架施工方案
1、材料选择 1) 首先桥架采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管,外表通过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 2) 分线盒和插座盒:敷线平面中,用作导线的转弯、相接。交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双桥架线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平面中出现强弱电交接十分复杂时,桥架在水平位置采用加深分线盒,将水平方向的桥架交叉进行,极大地方便了各种线路走向。
弱电门禁系统施工组织设计方案
一、 系统概述 门禁,又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统、非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统、指纹生物识别门禁系统等。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于拒识率和存储容量等应用瓶颈问题而没有得到广泛的市场认同。现在国际最流行最通用的还是非接触IC卡门禁系统,非接触IC卡由于其较高的安全性,好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 免费发放啦,超清版!
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范免费发放啦,超清版!
停车场管理系统施工方案
有很多朋友来问有没有停车场管理系统方面的施工方案,可以直接投标或者作为施工组织设计方案的一部分。 那么今天就来分享一下。 1.停车场管理系统的施工 1.1 切割并制作地感线圈 车辆检测器的地感线圈是停车场管理系统中的重要零件,它的工作稳定性直接影响整个系统的运行效果,因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要的一个工作环节。制作地感线圈前要考虑以下几点:
机电安装施工工艺标准
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015(高清版)
本帖最后由 guhunmomo 于 2017-1-17 11:46 编辑 16年电气新规范,高清版下载16年电气工程验收规范高清版,GB50303-2015
一套弱电接地系统施工方案
接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。 1.工程概况 ** 一期工程,建筑面积约 5.95 万平方米,地下两层,地上 11 层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。南北长米,东西长米。楼内除电力供配电系统,还有楼宇自控系统、火灾自动报警与联动系统、综合网络与通讯系统、有线广播系统、闭路电视监控系统、安全防范系统(入侵报警系统、门禁系统、巡更系统)、停车自动化管理系统、有线电视系统、无线信号接入系统、无线对讲系统、一卡通系统、多功能会议系统、主计时钟系统、智能建筑管理系统、
配电室临时用电安装作业指导书,含错误做法照片!
配电房施工无策划,简陋随意 配电室前无通道 配电室门朝内开 通风窗未安装钢丝网 配电室引出电缆洞口无封堵和电缆无保护 JGJ46-2005规定: 6.1.1配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
机电安装工程可视化工艺标准作业清单
电气 1、电气线管敷设标准化做法:
创优机电安装工程实例展示,亮点值得学习!
实例展示某创优机电安装工程的施工做法,该工程在施工中严格遵守施工工艺标准及质量验收标准,按照创优标准进行施工,具体细部处理及做法亮点颇多,值得一看! 1)变配电室内桥架、母线槽布置合理,配电柜排列整齐有序,供电线路标识清楚。 配电间 柜内接线细部处理 2)管道分层排布合理、整齐、有序、美观,留有合理的检修空间。
强弱电线缆规范敷设是什么样?
想必大家都知道,在一条地铁线路建设的中后期,地铁车站会进入设备安装阶段,大量 的电气设备需要按照设计要求精准的安装到现场,并通过多轮次调试,达到设备功能。 而在这大大小小的电气设备之间,都是通过强弱电线缆进行联系的,这些多如牛毛的线缆,会密织在地铁车站各个设备房里。
管道法兰连接质量通病
1 法兰端面与管道轴线不垂直 (1)现象与图例 法兰与管道焊接后,法兰端面与管道轴线不垂直(见下图)。 法兰端面应与管道中心线相垂直,其偏差值可采用角尺和钢尺检查,当管道公称直径小于或等于300mm时,允许偏差值为1mm;当管道公称直径大于300mm时,允许偏差值为2mm。 (2)危害 影响观感质量,两法兰连接后管道整体不平直;法兰面连接不严密,导致介质泄漏。
常见的施工图设计问题
一、一般电气设计及相关: 1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
DL/T 1200-2013 电力行业缺氧危险作业监测与防护技术规范
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:11 编辑 本标准适用于电力行业日常生产过程中进入缺氧危险环境作业的监测、危险评估和职业安全卫生防护的管理。
图文详解电气施工规范要点
一、桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。 2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
上一页
下一页
APP内打开