钢框架梁端拼接节点究竟设计
其实一句话就能说清楚——梁梁拼接节点位于塑性铰区(塑性耗能区),应按抗震的极限承载力要求进行设计;避开塑性铰区,则按静力设计的要求即可。 道理很简单,我想经过前面两篇的铺垫应该不用再说了。需要说说的是,相关规范有的并没有说得很清楚,在执行时需要注意。 比如《抗规》8.2.8条(《高钢规》也是如此),对于拼接要求按极限承载力验算,未作任何说明(但抗规9.2.11有)。实际上,《抗规》引用的日本《鋼構造接合部設計指針》中明确说明这是对处于全塑性区域的要求。另外,按道理讲,梁梁拼接也应进行受剪极限承载力验算(想一下怎么算?《高钢规》有规定)。
钢结构皮带通廊设计
钢结构皮带通廊设计
非框架梁L、Lg配筋构造
1.非框梁支座内的纵筋锚固 1. 1纵筋在端支座内的锚固 1.1.1上部纵筋在端支座内的锚固 非框架梁上部钢筋在端支座锚固有直锚和弯锚两种情况,弯、直锚优先考虑直锚的形式。那上部钢筋直锚的条件是什么呢?当hc-bhc≥la时,可以直锚,直锚长度为hc-bhc;否则就弯锚,弯锚长度为支座宽减一个保护层,向下弯折15d,公式可以简化为hc-bhc+15d。 1.1.2下部纵筋在端支座内的锚固
蔚蓝钢构百科:钢结构厂房建造需要注意的事项
钢结构在建筑领域当中,起到了举足轻重的作用,虽然还不及钢筋混凝土建筑,但是其在建筑行业中扮演的角色越来越重要,无论在工业建筑还是民用建筑中,钢结构以其突出的特点迅速占领着越来越大的市场。作为钢结构厂家,今天来说说钢结构厂房建造时需要特别注意的事项。 第一,隔热和防火,钢材具有很高的导热性能,温度达到500℃时,钢材的强度会降到很低,导致钢结构厂房坍塌。所以当钢结构建筑所处环境温度达到150℃以上时,就必须做隔热防火设计。
墙身水平筋知识
1、YBZ和GBZ的构造 2、墙身水平筋计入体积配箍率 蓝色钢筋代表墙身水平筋,当它要计入体积配箍率时,伸入墙柱后就会代替墙柱中原有的闭合箍,从而使得墙身水平筋与非同排的闭合箍呈现出隔一布一的形式。 上周我们学习了GBZ和YBZ构造,针对二者异同和构造做了讲解。这周我们进入
墙身拉筋知识
一、拉筋构造 在16G101-1P62 针对于剪力墙分布钢筋的拉结筋弯弧段给出了两种构造形式:①一侧弯弧段为90°,另一侧为135°;②两侧弯弧均135°。弯钩平直段不受弯弧段角度影响,均为5d。 知道了拉筋构造形式,那如何计算单根长度呢?其实,仍然可以参照之前我们讲闭合箍筋的形式:墙厚-2bhc+2*弯钩长度,弯钩长度=弯弧段长度+平直段长度。
钢结构梁柱连接空间铸钢节点
梁柱连接节点作为钢框架结构的传力枢纽以及各种构件的约束条件,对框架结构的承载力有着十分显著的影响。传统的梁柱连接节点力学性能研究多侧重于平面梁柱连接节点,而实际工程中,梁柱连接节点大多数是承受双向荷载作用空间节点,平面节点的受力模式和破坏方式往往不能完全反映结构在实际使用中的双向受力状态。本文以方钢管柱和圆钢管柱-H形钢梁梁柱连接空间铸钢节点作为研究对象,采用了理论分析方法和有限元数值模拟方法,对双向弯矩共同加载条件下的节点抗弯承载力性能展开了一系列的分析和研究。
重新发请教钢构楼板问题
1:如图,尺寸是4.5×1.6面积的楼板,四周槽钢,中间主粱工字钢沿着宽度方向搭建,那么竖向(4.5米长度方向)还需要再加角钢吗?加多少?工字钢之间间距多大为好?如加角铁,角铁间距多少为好? 2:如图,一边是房子一楼楼板下面圈粱,一边的槽钢打膨胀螺丝架在那个突出部分,是不是可以足够结实?另外一边不想打在石头墙上,想做立柱,请问需要几个立柱,多大尺寸的什么管子。 非常感谢指教
钢结构图纸n2xd什么意思
钢结构图纸n2xd什么意思
金手指接口叫什么结构
金手指接口叫什么结构
钢结构柱脚节点构造及计算
3.9.1 钢结构柱脚的分类 柱脚的作用是把柱固定于基础,并把柱的内力传给基础。 柱脚的构造要求:将柱子内力可靠地传给基础; 和基础有牢固连接; 尽可能符合计算简图。 钢结构柱脚按结构受力分类,大体可分为铰接柱脚和刚接柱脚两大类。 (1)铰接柱脚: 铰接柱脚仅传递垂直力和水平力,不传递弯矩;一般有轴承式铰接柱脚和平板式铰接柱脚两种。 工程中常用的铰接柱脚示例如下:
中华钢结构论坛—《轻钢结构设计》2010.04.30最早发布
本书乃本人从http://www.zhizhen.com/上购得,因实在喜欢,故特与各位同行分享,希望大家有好宝贝的也本着人人为我、我为人人的精神与大家分享!谢谢各位支持!应网友要求 在22楼 重新上传 再有无法下载者,直接联系斑竹[ 本帖最后由 ting8864 于 2011-4-26 09:33 编辑 ]
某城市电影院内各影视厅钢结构设计图
图纸简介: 这是某城市电影院内各影视厅钢结构设计图,图纸包括:图纸目录,钢结构设计说明,电影院内一层、二层平面图,影厅钢柱平面布置图,影厅钢梁平面布置图,夹层钢梁平面布置图,各影厅内楼梯详图。 投稿网友: ligang1631981
中学自行车棚
中学自行车棚
自行车棚图纸
焊接H型钢
移动信号塔钢结构
求助 在11层的楼顶建立以个类似移动信号塔11米的钢结构 应该怎么做 能否详细点解释。例如 怎么用什么材料 ,方管 还是角铁呢 高手能给于回复
pkpm钢梁连接几点问题
我做了个二层的小钢框架,由于柱子比较少,对于如何定义柱与梁、梁与梁的连接方式不太清楚,按理是柱子与梁刚接,主次梁用铰接,当然适当的调整可以改变力的传递;详见下图:在特殊构件中定义好连接后,再节点设计时发现主梁与次梁之间未定义连接方式的(难道不是默认为刚接吗???)出节点图时就没有这个点,显示是白色的,而定义为铰接的程序会自动出图,我想问下pkpm有定义梁之间是刚接的连接方式吗?在哪定义?画节点图时,发现梁比较短的地方节点设计不满足要求:(详如下)
求助:梁柱连接的极限承载力验算不满足,怎么办
如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足 Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足
柱间支撑详图
有没有大佬有门式刚架 柱间支撑详图,特别是门型柱间支撑
连梁的钢筋计算原则
图1 从这个思维导图可以看出,连梁要计算纵筋、箍筋和拉筋,底层、中间层、顶层都有连梁,不管在哪一层,连梁纵筋就分两种情况,端部弯锚和中部直锚。 关于连梁的纵筋长度计算,图集22G101-1P2-27页给我们三个图,如图2所示。 图2 这三个图把连梁的纵筋怎么计算,已经说的很清楚了。 1、连梁纵筋弯锚情况长度计算 连梁如果处在剪力墙的端部,一端是弯锚,一端是直锚,长度分析如图3所示。 图3
两本专业英语的教材
两本专业英语教材
分析钢结构建筑抗震措施
现在,钢结构修建普遍使用于各种类型的民用修建中,在高层及超高层修建中的使用则更为广泛。同混凝土结构比较,钢结构具有耐性好、强度与分量比高的优点,具有优胜的抗震功用;可是,假如钢结构房子在结构规划、材料选用、施工制作和维护上呈现问题。则其优秀的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震效果下同样会构成结构的局势损坏或全体坍毁。 分析钢结构建筑抗震措施 一、高层钢结构修建开展归纳 80年代,是我国高层修建在规划计算及施工技术各方面迅速开展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的修建,修建层数和高度不断添加,功用和类型越来越杂乱,结构系统日趋多样化。比较有代表性的高层修建有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部选用结构一芯墙全钢结构系统,深圳开展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构修建。
钢结构框架花纹钢板如何计入结构计算?
在用PKPM进行钢结构框架计算时,如果平台铺的为6mm厚花纹钢板,四周与梁间断焊接,请问花纹钢板参不参与结构整体稳定计算?
请教,钢结构楼板问题
如果尺寸是4.5×1.6面积的楼板,四周槽钢,中间主粱工字钢只需要沿着宽度方向搭建,竖向(4.5米长度方向)还需要再加角钢吗?加多少?方格多大为好?然后还有另外一个同样规格楼板,长度边(4.5米)那边没有是架空的,需要立柱,请问需要几根立柱,多大规格的什么管?谢谢