什么是接地变?
配电柜中经常出现的神秘装置,估计大部分人都不知道是什么?
来源:技成培训 如有侵权,请联系删除 在工业生产中, 配电柜 是电力系统不可或缺的一部分,承担着电能分配和控制的重要任务。 然而,对于许多非电气专业的工人或初学者来说, 配电柜内的各种设备、仪器和线路往往既复杂又神秘。 今天,让我们来讨论一种经常出现在配电柜中的神秘设备,它发挥了什么作用,以及它为什么如此重要。
10kV高压电缆参数中,8.7/10和8.7/15有什么区别? 看懂这篇全搞清
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在电力领域中,10kV 高压电缆的参数里,YJV22-8.7/10kV 3 150 和 YJV22-8.7/15kV 3 150 这两个型号的区别是一个至关重要的问题,然而,这确实是只有专业人士才会深入探究的范畴,对于一般人而言,要弄清楚其中 10 和 15 的差异,简直如同攀登陡峭的山峰,困难重重。
电缆、电缆敷设桥架等统统下我!呵呵
进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
高压电容器用干式还是油式?
高压电容器最好单独房间设置,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 5.3节 现在工程往往都限价限面积,为了节省面积将高压电容器和高压配电柜同房间布置,按规范需选择非可燃介质的电容器,也就是干式电容器。 本人咨询多个厂家,获得一致答复是:不建议选用干式变压器,推荐选用少油式电容器。
防爆电器都有哪些分类?
防爆电器的分类
变压器的三大主保护是什么?
变压器的三大主保护可以归纳如下: 瓦斯保护: 当变压器内部发生故障时,如局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,变压器油和绝缘材料将分解出大量气体。这些气体自油箱流向储油柜。 故障程度越严重,产生的气体越多,流向储油柜的油流速度越快。瓦斯保护就是监测这种气体流动,以判断变压器内部是否发生故障。 差动保护: 差动保护是变压器主要的保护方法之一,其原理是将变压器的两个侧(高压侧和低压侧)的电流值进行比较。
什么是台区储能?
受益于政策支持,近年来我国分布式光伏发展迅猛,成为光伏新增装机规模的主力。但自2023年下半年以来,多地传出分布式光伏项目备案、并网暂停的消息,主要原因直指接入电网承载力不足,给快速发展的产业带来不确定性。在此背景下,台区储能作为有效解决分布式光伏消纳问题的新解决方案,快速走红市场。解决分布式光伏并网问题,一种方式是改造配电网,另一种方式就是配建台区储能。
屋面融雪系统简介
屋顶融雪系统是将发热电缆或融雪板铺设于屋顶天沟或部分屋顶表面,当遇到冰雪天气时,系统自动开启,保持天沟通畅及不在屋顶相应部分形成积冰,从而消除因冰雪融水无序流动或长期滞留而造成的安全和渗漏隐患。 主要由加热元件、温控系统和控制装置组成。 温控系统用于监测屋顶温度和降雪情况,并根据设定的温度阈值来控制加热元件的工作。控制装置则负责接收温控系统的信号,并控制加热元件的开关。
10kV线路线损治理方法!
消除终端时钟偏差,促同期线损再进步 作者:国网德州市陵城区供电公司 刘鑫星 随着一体化电量与线损管理系统的推广应用, “线路同期线损”理念为大众熟知。线路同期线损依托采集全覆盖和营配调全贯通,以供、售电量同步采集和在线监测为核心,以线路线损达标治理和精准降损为重点,突出线损管控的实时性,真正实现了线损管理的集约化、信息化和精益化,是线损管理模式的全面升级。然而,在同期线损愈发精益的管控模式下,此前未发现的一些例如时钟偏差等特殊性问题逐渐神秘面纱揭开。因此,终端时钟偏差的校正治理也是同期线损管理过程中一项举足轻重的重要工作。
HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料
HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料
GB2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范
GB2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范
GB1002-2024家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB1002-2024家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
建筑电气——充电桩的设计与参考
01 充电车位选择原则 1) 宜选取停车场中集中停车区域设置电动汽车停车位; 2) 地面停车场电动汽车停车位宜设置在出入便利的区域,不宜设置在靠近主要出入口和公共活动场所附近,不宜设置在主要交通流线附近; 3) 地下停车场电动汽车停车位应首选设置在地面, 宜在靠近地面层区域的地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及地下三层以下;
弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解
桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
电力工程师手册(电气卷与动力卷)PDF格式
坛子里原有的电力工程师手册是PDG格式,使用不太方便,应一些友友的要求,特制作成PDF格式上传与大家共享。 电力工程师手册(动力卷)第一分卷
管道伸缩器知识汇总
前言 伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩接头。 伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。 可承受管线的轴向压力。 这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
常用管材(钢管)规格表,有大用!
来源:网络整理,如有侵权请联系删除 低压流体输送用焊接钢管 数据引自:GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》。 无缝钢管查:GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》。
PLC故障排除流程图,一步步真清晰~
运行中PLC故障常见原因及处理方法
GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:53 编辑 本规范适用于交流标称电压6kV~750kV电力系统中发、变电、配电电气装置和旋转电机的过电压保护和绝缘配电、输电合设计。
风管支吊架规范图集要求
通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。 矩形金属水平风管吊架的最小规格 4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定。 4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓套管直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。
一文读懂阶梯电价!
TCPIA0056-2024漂浮式水上光伏发电锚固系统设计规范
TCPIA0056-2024漂浮式水上光伏发电锚固系统设计规范
电力电缆附件的型号和命名
来源:输配电线路 如有侵权,请联系删除 1 常用电缆附件 1.1 户外终端
《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010
求助规范 《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010
倒流防止器设置场所、分类与构造介绍
防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。 直接交叉连接示意 间接交叉连接示意 我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
手术室IT系统的用电设备可以接地,为什么电气分隔防护措施的用电设备不可接地?
有朋友问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.6.4条,当电气分隔采用一台隔离变压器为一台用电设备供电时,应符合下列规定: 1 隔离变压器不应功能接地; 2 用电设备外露可导电部分严禁接地; 3 被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。 医院手术室变压器后面的用电设备接地了,如何解释?
电工高手支招漏电保护器接线方法
家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用,那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些,快随着小编去了解下: 漏电保护器接线图: 漏电保护器接线错误方式: 1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
电缆保护钢管从桥架底部进出线是否合规?
" 为了确保电缆系统的安全性和稳定性,很多施工单位在布线时都会遇到一个重要问题: 电缆保护钢管是否可以从桥架底部进出线? 这个看似简单的问题,其实涉及到电缆的操作规范、安全标准以及行业标准等多方面的内容。 "
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 柴油机与发电机功率匹配按公式计算。 公式: P=η1.η2(αPe-PP) 式中: P ---机组额定功率(发电机额定功率),kW; η1---传动效率。三角胶带传动,η1=0.9~0.94, 弹性套柱销联接或盘片式联接,η1=0.99~1.0;
高、低压成套开关柜母线设计标准,千万别搞错了!
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 母线是指在成套开关柜中起到关键作用的导体,它的主要功能是连接柜间以及柜内的各种电气设备,实现电能的汇集、分配和传送。母线在开关柜中的地位举足轻重,就如同人体的血管一样,将电力源源不断地输送到各个设备中。 当发生短路故障时,母线需要承受短路电流所带来的巨大发热和电动力作用。这就要求母线具备良好的导电性能、耐热性能和机械强度,以确保在短路情况下能够稳定工作,不至于出现熔断、变形等问题,从而保障整个电力系统的正常运行。
母线和母线槽的定额
1、软母线安装 (1) 导线跨距按30m一跨考虑,定额单位为跨/三相,即每跨包 括三相,设计跨距不同时一般不作换算。 (2) 每跨母线6个耐张线夹三个T型线夹,两端为单串绝缘子串 考虑的, 240mm2以下导线线夹采用液压压接机压接,150mm2以下导 线线夹按螺栓线夹考虑的。 (3) 软母线安装足按地面组合,卷扬机起吊挂线方式施工考虑。
网线中每根线的作用
首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。 双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。 双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
关于铜丝棉介绍
铜丝棉是一种特殊的材料,其特点在于将铜丝与棉或其他纤维材料相结合,形成具有独特性能和用途的复合材料。以下是对铜丝棉的详细介绍:一、定义与构成铜丝棉主要由铜丝和棉(或其他纤维材料)交织而成。铜丝以其良好的导电性、导热性和耐腐蚀性为材料提供了独特的性能,而棉或其他纤维材料则赋予了材料柔软性、吸湿性和透气性等特点。二、特性与用途 导电性:由于铜丝的加入,铜丝棉具有良好的导电性能,可用于需要导电或静电控制的场合,如防静电服装、电子设备包装等。
GB50314-2015智能建筑设计规范
计划出版社开始出售,求电子版。奶奶的,电气设计规范多的让人无法忍受。
PE线:28个配电接地的基本要求,最容易忽略的往往是最重要的!
电力作业人员都知道,配电柜必须要采取接地装置,良好的接地不仅是电气设备正常工作的需求,更是人身安全的有力保障,所以配电柜接线,地线走在最前面,安全第一! 一,配电柜接地线注意事项: 1,柜内元件的接地导线要专放, 如果采用并联方式将可能因为某一并点短路而产生危险。 2,门与柜体之间的连接线采用镀锌屏蔽带连接。因为电带的柔性最好还事全 裸的。且此屏蔽带端头的处理要使用 o 型铜接头进行压接, 不得将屏蔽带直接固定。固定时要使用倒齿垫片以防止松动,和接触不良。
限时下载:真正的高清版《08D800-1~8 民用建筑电气设计与施工》共8册
本帖最后由 behand-john 于 2013-11-14 09:33 编辑 申明:在修改此贴前8册全数上传,得到童鞋们的认可,在此感谢捧场!但大家还是不愿意评个分,所以限时下载时间还是提前到期,留下第一册让大家看看效果,没下载到的朋友可点击我的用户名称到我的主页里留言,不一定能及时看到你的留言,但看到后肯定会给你满意回复。 记住:务必点击“顶”及“评分”哟,就算给上传人一点奖励吧!点击顶、评分及威望为为满分者本8册高清图集全部免费奉送,本人还有其它高清专业规范图集,欢迎交流。
矿物绝缘电缆敷设工艺标准、施工方法、优缺点,这篇文章讲透彻了!
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 矿物电缆,也被称为防火电缆,是一种早期从国外引进的消防耐高温防火电缆。它在火灾燃烧达到 950°C 的情况下,能够保持正常通电三小时以上。在国外,通常只有 BTTZ 刚性矿物电缆得到应用。然而,这种电缆引进国内后,经过研发和改良,推出了适合我国国情的 YTTW、NG-A(BTLY)、
地下室设备安装标准做法
明确地下室设备机房的标准做法,主要的送排风机房、无负压泵房、消防泵房、配电室、空调机房等常规机房、排污泵安装,确保实现设备的使用功能并提高观感质量,从而提升工程质量。 工程标准做法: 一、 材料: 二、主要施工器具: 三、分项工程控制: 配电室: