内部电弧试验
关于中压柜内部电弧试验,写过很多,这里再啰嗦几句。 首先内部电弧试验根据内部电弧等级确定,如IAC A-FLR 31.5kA 1秒,即燃弧电流31.5kA、燃弧试验持续时间1秒钟、FLR前、侧、后部防护、A是授权人员防护即棉布指示器距离开关柜300mm。 内部电弧试验包括两个阶段,一个是初始的十几毫秒,这一阶段是爆炸阶段,爆炸是在有限的空间内,故障产生巨大的能量瞬时无法消耗而造成能量以超声波速度快速推动空气向四面释放,为什么说能量巨大,这是因为空气电弧能量有电弧电压和电流决定的,虽然一般210相距中置柜相间电弧电压是13*40=520V左右,电流40kA,三相电弧能量就是36兆焦,由于电弧是极轻的等离子体,会向各处漂移,因此实际能源远大于这个值。