溴化锂吸收式制冷机最快捷的内腔清洗方法,值得收藏!
溴化锂吸收式冷水机组的维护保养溴化锂吸收式冷水机组不仅是燃气的而且还有蒸汽吸收式的,既能制冷,又能制热。近年来,这种冷水机组得到广泛应用。但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰减。为了弥补缺陷并使设备经常处于完好状态,必须对机组进行专业维护和保养。 一、概况直燃型溴化锂吸收式冷水机组以燃气燃烧作为热源,将溴化锂稀溶液进行加热使其沸腾,分离出冷剂蒸汽和溴化锂浓溶液,冷剂蒸汽经冷凝器冷却变成冷剂水,而溴化锂浓溶液回到吸收器,吸收来自蒸发器中的冷剂蒸发又变成稀溶液,由此循环往复,不断循环制冷。直燃采暖循环过程即采暖所需的热水仍由蒸发器中产生,供热水时,机组上的蒸发泵和系统中冷却水泵停止运行。稀溶液通过低温、高温热交换器后进入高压发生器,被燃料燃烧加热,产生冷剂蒸汽。该冷剂蒸汽直接进入蒸发器,加热在铜管内流动的热水,自身被冷却凝结成冷剂水并回到吸收器,而高压发生器被浓缩的浓溶液同样直接回到吸收器并与冷剂水混合,又重新回到稀溶液状态。
二管制、四管制控制区别
1.二管制:供冷供热合用同一管路系统。 2.四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。
暖通空调培训文章,收藏吧!
供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)三大任务: 生活舒适-创造七度空间(室内环境) 温 度:冷与热; 湿 度:干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感; 安静度:噪音振动; 梯 度:温度场的均匀性。 生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。
压缩机卡缸、短路、接地、吸排气能力检查方法
一、压缩机吸排气能的检查方法 首先,将压缩机卸下,加电使其运转,用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。由于压缩机内有压力,所以当用手堵住压缩机的排气孔时,应感到有排气压力;当把手指移开时,可以听到“呲呲的排气声, 而且排气压力正常的压缩机,应很难堵住压缩机排除的气体,这表明压缩机性能良好。如果用手堵住排气管时感觉不到压力,将手指移开时,听不到排气声,则说明该压缩机性能不良。如下图所示:
中央空调制冷站控制策略分析
针对中央空调制冷站,详细介绍并分析了几种制冷站控制方法,包括变水温控制方法、冷冻水变流量控制技术、冷水机组群控策略、冷冻站变流量及变水温综合节能优化控制策略。通过对这几种控制方法的分析可以看出,采用基于负荷预测的冷冻水流量动态控制策略可以使得冷冻水系统始终处于最佳的冷量供应状态,并节省冷冻水泵的能耗。采用冷冻站变流量、变水温综合节能优化控制策略,综合考虑制冷机的能耗与冷冻水泵的能耗,将二者的运行功率之和最小作为优化性能指标。同时对冷冻水泵的频率和制冷机的冷冻水出水温度进行优化控制,可以在保证末端负荷冷量需求的同时,大大地降低制冷站的功率损耗,达到制冷站节能优化运行的目的。
风冷模块的工作原理与施工安装教程
什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 下图是模块机的外形图
冷热源设备监控系统的原理解析
楼宇自控系统是一个集成系统的平台,其内的众多子系统功能多样,工程复杂。而作为楼宇自控系统众多子系统其一的冷热源设备监控系统,其原理是怎样的呢?下面就详细解析一下冷热源设备监控系统的原理。 冷热源设备监控系统的原理解析 (一)、冷源系统监控原理
焓湿图及应用
焓湿图是暖通空调行业从业人员的必备必懂工具之一,面对这一堆横的竖的斜的、直的弯的扭的线条,从哪下手,如何理解?本文就来讲讲焓湿图的故事。
八大制冷剂充注方法,你都知道吗?
制冷系统制冷剂充注量是否合适可能影响整个系统,充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低,冷量减少并可能使压缩机过热。加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 大多数系统对加液量有合理的允许限度,但有些小型系统对充注量极为严格。所以本期我们来分享下制冷剂充注的几种方法及它们的优缺点。
如何打造高效制冷空调机房?
随着双碳政策的发展,高效机房的应用范围越来越广,那么如何打造高效机房? 一、高效机房解决方案流程 二、建筑空调负荷动态全年模拟分析 通过能源模拟分析软件,动态模拟建筑空调全年8760H负荷,了解和分析全年空调负荷特性,包括空调逐时负荷、空调峰值负荷、空调负荷比重分布等重要信息。
暖气片与地暖混装
有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 如下为混装的系统图。
(暖通空调)10个暖通单位换算公式,收藏备用!
01、温度的换算
中央空调五大使用误区,你中招了吗?
中央空调凭借其,舒适度高、美观大气、高效节能等优势,现已受到越来越多家庭的青睐,但其实很多人在使用中央空调的过程中,还存在着一定的误区,今天就分享5个常见使用误区,希望大家能正确操作,从细节上规范使用 中央空调常见使用误区 清洗空调只洗过滤网 空调是使用频率较高的家电,在长时间的使用后,会产生很多污垢、杂质,但很多朋友都不注重空调的清洁,要不只清洗过滤网,要不直接不清洗。 温馨提示:需要定期对中央空调进行深度清洗,一般来说,每年2-3次即可。由于空调内部结构较复杂,自己清洗起来会比较麻烦,最简单的办法就是联系相关专业人员进行处理。四川实阳有专业空调清洗服务,有需要的朋友可以联系哦!
异步电动机降压启动控制电路
交流异步电动机启动瞬间电流可达到额定电流的5—8倍,为避免大电流对电机线圈和电网的冲击,引入了电动机降压启动概念。为了便于分析,我们可以将电动机的启动过程分成两个时间段。第一个时间段在电动机线圈加上较低的电压(相对于电动机额定电压而言),让电机转子先低速转起来,实现低电压地电流启动;第二阶段加上电机额定电压,使电动机全速启动。如此便从一定程度上降低了电机直接启动的弊端。目前新的电工安全条例则规定大于十一千瓦的电机要降压启动。
POE和PAG的冷冻油能混用吗?
汽车空调,加冷媒的时候顺便加了点冷冻油,后来才发现加的冷冻油是POE的(加了大概有1矿泉水瓶盖)。而原车冷冻油是PAG的。请问混用有啥问题吗
盐水板带单冻机
哪位大神讲讲盐水 板带单冻机
制冷剂不足的表现与充入量的判断
一、制冷剂不足的表现 ①气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 ②液管阀门结霜。 其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 ③打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。 其原因是由于制冷剂不足,仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少;
暖通空调新人基础培训资料
一、暖通空调含义 采暖 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度; 通风 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节 是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数达到一定要求的技术。
工作人员进入冷库时需注意的问题
1、进入冷库的前要穿戴好防寒衣物,比如大棉袄、军大衣等,佩戴安全帽。 2、进冷库的时候门一定要反拧冷库门的压力把,防止外力误把门锁死。 3、夏天进冷库的时候一定要等身上的汗干透在穿防寒服,去冷库作业避免风湿。 4、在冷库内的工作时间视温度的不同而不同,超过-25℃一般不要超过40分钟。如果感觉嘴唇微麻,手脚觉得很沉,这时候要果断出来脱防护休息。如果冷库内温度在-50℃,工作人员必须佩戴呼吸器方能进入冷库。如果只是0℃~-10℃的一般不会出现危险。
多联机空调系统充氮焊接与保压操作
多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程 。
国家发改委等9部门联合印发重点领域产品设备更新改造指导意见
中央空调很费电?这6个技巧让你电费省一半!
为保证有一个舒适恒温的家居环境,家用中央空调已走进越来越多的家庭中,但大家普遍认为中央空调是非常耗电的,那你知道中央空调如何在高效运行的同时,怎样才能达到省电效果的吗? 中央空调省电指南 01、设置合理温度 所有空调都有温度设置区间,通常在16℃-30℃之间。如果室内温度与环境温度相差较大,不仅会增加空调运行的能耗,还会对人体舒适度产生影响。所以设置适宜的空调温度即可。
热力膨胀阀、毛细管、电子膨胀阀,三种重要节流装置图文详解
节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。常用的节流装置有毛细管、热力膨胀阀、浮球阀等。如果节流机构向蒸发器的供液量与蒸发器负荷相比过大,部分制冷剂液体会与气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或液击事故。相反若供液量与蒸发器热负荷相比太少,则蒸发器部分换热面积未能充分发挥作用,甚至造成蒸发压力降低;而且使系统的制冷量减小,制冷系数降低,压缩机的排气温度升高,影响压缩机的正常润滑。
孔板节流装置流量计使用注意事项!
孔板节流装置流量计的使用场合:A、流体必须满管连续运行,B、流体必须是牛顿流体、在物理学上和热力学上是均匀的单相的,C、流体流经节流装置时不发生相变,D、流体流量基本不随时间变化、不适用于脉动流和临界流工况,E、流体流经节流装置前流束必须与管道轴线平行且不得有旋转流,F、流体流动工况应是紊流、雷诺数需在一定范围内且无旋涡。 孔板节流装置流量计的组成:包括孔板、取压法兰或环室、差压变送器三部分,其中孔板用于节流产生差压,取压法兰或环室用于取出孔板前后的流体压力,差压变送器用于测量孔板前后的压差达到测量流经孔板的流体流量的目的。
简单易懂的空调制冷原理与各部件图解!
在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象: 一、制冷循环系统 由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀四个基本部件组成。 我们用一张图来表现它们制冷剂状态的变化:
什么是螺杆式冷水机组?怎么选用螺杆式冷水机组?
螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。按照冷却方式,可分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组;按照用途,可分为热泵式机组和单冷式机组;按照组装的压缩机台数,可分为单机头和多机头冷水机组。
风冷冷水机组好吗 风冷冷水机组特点【分析】
风冷式冷水机是冷水机中比较常见的型号,具有运转费用低、制冷效果好等特点。而且随着人们对于环境、水资源等问题的重视程度不断增加。相信风冷冷水机组的应用会越来越多的。下面,小编就向您详细介绍一下风冷冷水机组的特点,有兴趣的朋友一起来了解一下吧 ! 风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言 , 是比风冷的少一点 . 但加上冷却塔和机房 电子水处理仪等 , 也少不到什么地方去 ! 再说就长年运行来说 , 水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷不会。风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少,维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能安装在室外。水冷机组大多安装在地下室内。
工业冷水机组的选配
在工业领域的生产加工过程中,由于工艺需要,常常会用到冷水机组,这些冷水机组一般也通常统称为“工业冷水机组”。比如一些化工产品的制造过程、制药行业,以及实验室、食品加工行业、饮料加工厂等的配套设备,需要进行温度控制时,依据具体的工艺或使用工况,要求选配不同型号的冷水机组。在选配工业冷水机时,通常我们会说,“用大概几匹(HP)的冷水机组就可以了”,这里说的“几匹”,指的是冷水机组中的核心部件---压缩机的功率大小。尤其是小型的工业冷水机组,选用时习惯用“匹数”来计算。
冷水机组-冷水机组压力表故障怎么办
现在很多工业都需要运用冷水机组,在化工、医药中间体、原料药、食品、冷冻冷藏等行业内低温冷水机组运用非常广泛。但是有些企业在使用冷水机组的时候,将设备露天摆放,时间长了之后导致设备故障,机组在使用的时候高低压表指针没有正常工作。那么,冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?技术人员根据现场情况检查出问题是由于机组接近于放置在户外,冬天气温低蒸发器或冷凝器水没有排尽,导致结冰冻坏换热器铜管。
水冷冷水机组 VS 风冷冷水机组
风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统, 但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。本文对风冷/水冷制冷机组做来综合分析比较,希望对大家有用。一、两种机组的比较1、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中, 水中溶解氧和浊度增加, 造成冷却循环水系统有 4 大问题: 腐蚀、结垢、 菌藻滋生、污泥。 如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备, 大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对水系统进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。
2023 中央空调选购攻略,跟着买就对了!
一年之计在于春,现在正是装修新房的好时候,中央空调因其舒适送风、隐蔽安装等优势,成为众多家庭装修的选择,但市面上中央空调品牌众多,不同型号的产品也各有不同,那要如何选购合适自家的产品呢?下面就和大家分享分享~ 中央空调选购指南 匹数选择 空调的匹数决定了其制冷量大小,匹数选大了耗电,选小了效果不好,所以选匹数,看“制冷量”更准确。 房屋所需制冷量=房屋面积×200w/㎡
螺杆式压缩机的油冷却方式
在螺杆式压缩机机组中,系统里的润滑油主要起着以下的作用: 1)喷入压缩机转子工作容积中起到润滑、冷却、密封、降噪、减震的作用。 2)润滑轴承及轴封。 3)提供能调机构所需的压力油。 4)向平衡活塞供油。 在螺杆压缩机启动的初期,压缩机的各个润滑点、内容积比调节滑阀以及能量滑阀的减载,所需要的压力油靠预润滑油泵供给。压缩机启动完毕、正常运行时的供油,靠排气压力与吸气压力的压差来保证。从油分离器中分离出的油在高压的作用下,流向油冷却器,然后经滤油器、油分配座流向压缩机内,再随工质一起被排至油分离器内,完成一个油循环。
冷水机组的性能标准
虽然GB19577-2015规定,实施能效标准的冷水机组应符合GB/T18430.1或GB/T18430.2产品标准的要求,但对于高出水温冷水机组、中高温热泵机组、冷水(热泵)机组,部分热回收或全热回收,具体操作不太清楚。冷水机组的用户不知道上述四种冷水机组与冷水机组能效标准所指的冷水机组有什么区别。如果所有能效标志或节能产品都不能实施。 一、冷水机组高出水温 对于数据中心使用的高出水温度冷水机组,参照JB/T12325-2015《高出水温度冷水机组》的设计,规定名义工况为使用侧出口水温16℃,热源侧进口水温30℃。机组不能在GB/T18430.1-2007规定的名义工况下运行,因此不能满足GB19577-2015z*低3级能效标准(COP IPLV)的要求。
风冷式冷水机组和水冷式冷水机组的防冻技巧
随着气温降低,很多冷水机出现了结冰现象,影响正常生产活动,更有甚者冷水机组出现冻坏的现象,给企业带来很大的损失。那么冬季冷水机该如何防冻呢?星德制冷为您简单介绍一下风冷式冷水机组的防冻和水冷式冷水机组的防冻技巧。 风冷式冷水机组 对于风冷式冷水机组来说,由于采用的是水冷散热,所以并没有水冷机的水冷却系统,风冷机散热部位只有风机需要防冻,关注点应放在风机的润滑油上,如果连续运行则无需担心润滑油防冻问题,如果冷水机间歇使用或长期不用,则应该注意防冻。长期不用,应将风冷机清理干净、涂抹保护油,最好能够防水,以防止冬季天气冷导致风冷机冻伤。间歇使用的话,停产时应将风机润滑油刮干净,使用时再加注适量润滑油。在风冷式冷水机组正常工作的情况下,保证足够的水流量以及水压,基本不会发生冷却水被冻住的问题。
冷媒新风机好不好 冷媒新风机优点分析【详解】
新风机 有众多种类,而冷媒新风机就是其中一种,然而大多数的消费者并不是很了解冷媒新风机。因此,在这里,小编将为大家介绍一下冷媒新风机的概念以及它的优点,供消费者进行参考。 新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。
中央空调冷冻水系统日常补水及快速补水改造
1.冷冻水系统构成及问题分析水系统闭式循环具有管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运行中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱一是起定压的作用,二是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10 层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约400m3。这是典型的靠膨胀水箱补水换水冷冻水系统(图1),膨胀水箱为开式设计(图2)。
水系统“管制”和同程异程式的优缺点
水系统管制 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单; 缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
全面解读空气能热泵节流装置及作用
空气能热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。下面空气能源网小编带您具体了解空气能热泵的节流装置——电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。1.电子膨胀阀电子膨胀阀是利用电信号直接控制膨胀阀上的电流或电压来改变针阀运动的节流装置,反应灵敏准确、流量控制范围大、可以预定程序,依照系统实际工作时的蒸发器信号进行控制。它能够精确控制蒸发温度,全闭或全开状态可在几秒时间内完成,在结霜程度不是很严重的地区,可以以电子膨胀阀全开的方式进行旁通除霜。
差压式节流装置安装细节及注意事项
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。差压式流量计安装要求:1.流量计要与管道同心。2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。3.两根导压管的最的高度要一致。4.要有取压的根部阀(截止阀)。
循环水泵气蚀问题可以现场解决吗?
关键词:循环水泵气蚀,泵气蚀修补,泵叶轮气蚀,现场修复,索雷工业循环水泵叶轮及泵壳发生汽蚀,是循环水系统运行过程中出现的常见问题,轻微汽蚀的发生尽管对工艺运行没有造成较大影响,但其危害还是不可忽视。循环水泵气蚀问题能否现场解决?可以的。某化工企业集团自备电厂循环泵正常使用1个月叶轮表面气蚀就非常明显,使用6个月叶轮气蚀穿孔。抗气蚀的索雷聚合物材料配合索雷纳米陶瓷基镜面聚合物材料有效抵御泵气蚀。该材料属自流平高光亮度的双组份环氧纳米陶瓷基复合材料,材料由高性能环氧树脂、纳米陶瓷等复合而成。材料比重小、操作时间长,流平性好,耐水性,耐腐蚀和耐磨性好,优异的抗气蚀性能超出316不锈钢。材料的高光亮镜面优势在流体设备上应用后可大幅提高效能(5-8%),从而减少能耗。案例图片如下: