论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2351w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
全面详解空调水系统及其设计
闭式循环和开式循环 闭式循环系统 定义 :管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。 当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
空调系统冬季防冻措施
北方地区冬季室外温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。冷凝压力偏高的现象主要出现在夏季,这时应尽可能降低冷凝压力,以保证系统运行的经济性和可靠性。
一次泵系统冷水机组变流量控制方案
引言 常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。
暖通设计要必看的书有哪些新手求问?
本人暖通设计新手已工作半年,但是感觉太多设计不懂的地方,身边也没有老师傅带,有什么书籍推荐一下。
制冷/暖通行业最常用的节能措施是什么?
制冷/暖通行业最常用的节能措施是什么?
制冷剂补充压力
请教各位,不同制冷剂的低压端补充压力需要控制在多少以内?另外有没有具体的实操步骤?谢谢!
制冷剂容易泄露的部位
空调器制冷系统由压缩机、冷 凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,制冷系统制冷剂泄露点通常就发生在这些部位。 一、蒸发器泄漏 蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能融合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
制冷系统热力膨胀阀的选用
热力膨胀阀是制冷装置中的四大部件之一,在系统中起到节流降压作用,也叫节流阀。在冷柜、冷库系统中,常用膨胀阀作为节流元件。 在制冷系统中,膨胀阀负责把高压的制冷剂液体降低压力后进入蒸发器,也就是从冷凝压力降到蒸发压力。根据饱和压力与饱和温度的对应原理,制冷剂的温度也同时降低。膨胀阀同时还起到控制制冷剂流量的作用。系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以,正确地选择热力膨胀阀将使蒸发器充分利用,使蒸发器始终和热负荷匹配,对制冷系统的运行寿命、制冷效果、运行成本具有重要的意义。
采暖机测能效如何把部分负荷的能效提高
低环境温度热泵冷水机组的能效测试,一共四个点,100%,75%,50%,25%。单点能效测得高,综合能效才能高。机器卸载到50%或者25%能效可能出不来,跟压缩机的高效点有关。换一种方向,有没其它方法提高能效?除了加大换热器,比如在系统设计,翅片换热器的流路设计等方面
甲流来袭,大金新风帮您有效防护!
冬春季节交换,气温时升时降,又到了各类呼吸道传染病的高发期。甲流也来势汹汹,且传播途径广泛,那我们应该如何科学防护呢? 什么是甲流? 流感病毒可分为甲、乙、丙、丁4大家族,具有传染性强、传播速度快的特点。甲流指甲型流感,是由甲型流感病毒引发的急性呼吸道传染病,多见于冬春季。 如何有效预防甲流? 预防甲流首选接种流感疫苗,推荐在甲流流行期开始之前进行接种。除了接种流感疫苗外,还应当做到:
过冷度为什么变大了?
通常调试,加长毛细管或者关小电子膨胀阀,冷凝器出口的温度都会降低,即过冷度变大了。但换热面积还是之前的没有变化,是因为冷凝器底部的制冷剂液体多了,占的换热面积大了导致过冷度变大了。
蒸气压缩式理论制冷循环
利用液体气化制冷原理,使制冷剂从某一初态流经压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器后仍回复到初态的制冷循环,称为蒸气压绪式理论制冷循环(简称压缩式制冷循环)。最简单的压縮式制冷循环有四个热力过程组成(制冷剂流经每二个主件将产生一次状态变化,即为一个热力过程)。这些过程可以绘制在制冷剂的压力-路(1g口-1图)和温-熵图(T-S图)上。只有将这些过程绘制在有关图上后,才能对制冷装置运行工况进行理论分析和热力计算。
详解制冷系统各大部件作用与原理,记得收藏!
1基本制冷系统概述为了学习基本制冷系统,我们可以将其简化为一个简单的系统,如下。现在,我们将上述简单系统中的部件换成实际部件: 一台压缩机、一个冷凝器、一个毛细管 和 一个蒸发器。 如下图,这就接近于真实的制冷系统了。 nuantongkongtiaozaixian暖通空调在线 2制冷系统—膨胀阀
弹热制冷冰箱:零碳排放制冷新技术
导 读
户式水系统中央空调系统
水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1 水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困扰设计者的问题。
冷水机组维修保养
一、冷水机的工作原理:工业冷水机组由三个相互关联的系统组成:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
制冷机组常见十大售后维保问题
一、回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。 3、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。 4、冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
水冷机房系统(图文)
你对大型水机了解多少呢?螺杆机和离心机项目的的施工你了解吗?他的图纸画的是否正确?为什么采用同程比异程好呢?今天一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。
什么是间接蒸发冷却技术?什么是蒸发冷?
认识水机,解开大家对水机的误解!
如今对市场上非常火爆的“两联供”,很多人是想装又不敢装。其实,很多业主在选购两联供的时候,都会听到很多“据说”,今天,来盘点一下水机经常遇到的那些“据说”,同时做些解读,帮助大家更好认识水机、认识两联供。
小型风冷冷热水机组水流量控制技术
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
各类实验室温湿度控制要求
实验室温度控制知识 在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。
制冷系统回油不好怎么办?
1、原因分析: 2、如何解决?
水处理仪的简单介绍
高频电子水处理仪(器),又名除垢防垢仪,是在国内同类产品的基础上,博采众长,不断改进,最新研制开发的升级换代产品。该设备不需要添加任何化学药物,安装使用非常简单,可广泛用于锅炉、中央空调、换热设备、循环水系统、工业通用水处理设备等,对物理性、生物性、化学性的垢类均有明显的预防和清除效果。
空调冷库电源线怎么选择? 可以这样计算
如何准确的计算电线所承受的功率,通常我们是直接利用公式P=IU进行计算,但是这种是进行估算的,不能够准备的计算出电线所承受的功率,那么今天我们来看下。这张图是我们平时所看到的电线对应的功率。 这个表格可以看成是两个部分:前面一部分是电线截面积和载流量,后面一部分是不同电压情况下和相数时的电功率。
中央空调的安装需要经过哪些验收?
当下,随着人们生活水平的提升,越来越多的家庭用户选择安装中央空调产品,来提高装修美观度和居住舒适度。值得注意的是,中央空调产品强调“三分产品,七分安装”,尤其是要用于日常生活中的使用,安装环节就显得更加重要。
空调外机被雨淋好不好?用不用遮一下?
现在几乎每家都能安装的上空调,而空调则分为两个部分,室内机和室外机,在人们挑选空调的时候,往往都只关注于室内机的功能,并且对于室内机否省电比较关注,而忽略掉了空调的室外机该怎样保养。其实空调的室外机更加需要大家的关注,只要大家对室外机关注足够,就能让自家的空调多用几年。
焓湿图的识图与实际应用
焓湿图是空调行业从业人员的必备必懂工具之一,面对这一堆横的竖的斜的、直的弯的扭的线条,从哪下手,如何理解?本文就来讲讲焓湿图的故事。
关于空调水系统,你想知道的设计知识都在这里!
空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。冷却塔平衡管冷凝器 二、 空调水系统分类(1) 空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。
蒸发温度与制冷量的关系
一、蒸发温度与蒸发压力的关系
冷却塔的设计与应用手册
冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。
制冷系统的冷度和过热
过冷 & 过热
制冷系统常见的保护装置
制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置一定的保护装置。 高压保护: 高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。 低压保护: 低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
高层建筑设备用房设计参考
1、高层建筑中必须设置的设备用房及附属房间主要有:水泵房、消防水和生活水水池、泡沫灭火间、气体灭火间、变电所,高压配电室、低压配电室、消防控制室(自动管理监控室)、电话总机室、电梯机房、发电机房、冷冻机房、空调机房、通风机房。 还要设置强电井(1×1.5)弱电井(0.8×1.2)水管道井(0.7×1.0)及每层的开水房和配电机房进风井、排风井、空调水管井。 2、各设备用房的设计要求
暖通空调流量计原理
1. 孔板流量计 工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④ 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
空调水冷冷水机与风冷冷水机设计选型
一、空调的概念 空调是用来改善环境舒适性的设备,它可以调节空气的温度、湿度,保持室内的空气清洁。 二、空调常用专业术语 名义制冷量:在名义工况下的制冷量,W; 名义制热量:冷热型空调在名义工况下的制热量,W; 室内送风量:室内循环风量,m3/h; 输入功率:耗电功率,W; 额定电流:名义工况下的总电流,A; 噪音:在名义工况下的机组噪音,dB;
医药冷库与常规冷库区别、要求、标准
医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~+8℃。需要冷储藏的医药产品储运比较特殊,对温度、湿度、见光度等具有特定要求。新建医药冷库的时候一定要严格按照新版GSP认证的要求来验收。
循环水泵前后都要装什么你知道吗?
循环水泵前: 截止阀→压力表P3→Y型过滤器(排污阀)→压力表P2→温度表T2→避震喉 循环水泵后: 避震喉→压力表P1→温度表T1→止回阀→静态平衡阀 压力表P3,P2的作用: 过滤器前后压力表可以测量出过滤器是否堵塞,是否需要清理排污。当P2-P3大于0.5barg时,这时要手动开排污阀排污。
间接制冷系统的优缺点
间接制冷主要是通过常压的二次冷却介质进行大循环传送冷量,在直接制冷剂不易应用的位置或者不可运用直接制冷剂的特殊环境中,常常用载冷剂替代直接制冷剂用来冷却被冷却物体。 间接制冷只有载冷剂进入冷库车间,常压循环,可避免直接制冷在库房内产生的高压和使用大量不安全制冷剂所潜伏的隐患。
制冷系统与水系统常见阀件
1、电磁阀 电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
上一页
下一页
APP内打开