小高层沉降缝处基础设计遇到的问题及处理
金宏大厦主体十二层,附楼七层建筑.体形如图示一:B区为十二层,约4400m2,高度为38m,A区为七层,约2800m2,高度约20m.相临处设置沉降缝,沉降缝宽为120mm.本工程建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g.建筑物抗震设防类别为丙类.B区框架抗震等级为二级,A区框架抗震等级为三级。 由地质报告知本场地土共五层:第一层,杂填土厚度为1.0m左右;第二层,粉质粘土,厚0.5~2.3m,fak=140Kpa,Es=6.5Mpa;第三层,粘土层,厚7~11m,Fak=450Kpa;第四层,圆砾1层,厚1.5m,fak=450Kpa,Es=30Mpa;第五层,圆砾2层,揭露厚度为6m,fak=500Kpa,Es=45Mpa.基础布置如附图二,在进行基础设计时,遇到如下问题:主楼基础埋深3300mm,持力层选为粘土层Fak=450Kpa,采用柱下独立基础,附楼同样采用独立基础,相临基础埋深同样为3300mm,沉降缝相临柱间尺寸较小,本工程将B区主楼基础直接落下去,A区相临柱采用梁上伸柱处理,将主附楼完全分开.主楼室内为±0.000,附楼室标高为-0.950.基础布置如附图二(a)或(b),主附楼基础梁如何设置及其相应问题: